Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23010
Question Forum Chauffage : Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Bonjour.
Nous venons d'acquérir une maison dans laquelle est installée une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI. Le gaz est ouvert. J'ai donc rempli la chaudière en eau avec la petite vanne bleue à droite entre 1,5 et 2 bars puis je l'ai refermée.
A droite, il y a la même vanne, celle-ci je ne sais pas si elle doit rester ouverte ou non. J'allume quand même la chaudière, pas de problème d'allumage, je vois la flamme, les radiateurs chauffent, l'eau chaude fonctionne, super sauf qu'au bout de 30/45 minutes, un défaut A97 se produit. Voici ce que dit le manuel :
A:97 Arrêt en cas d'erreur dans la logique de fonctionnement. Lors de ce type de blocage, appelé "non volatile", l'écran affiche un numéro précédé de la lettre (A) et le symbole rouge Δ s'allume. J'ai donc fait un reset comme conseillé mais le même problème se reproduit.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie d'avance.
AP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous venons d'acquérir une maison dans laquelle est installée une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI. Le gaz est ouvert. J'ai donc rempli la chaudière en eau avec la petite vanne bleue à droite entre 1,5 et 2 bars puis je l'ai refermée.
A droite, il y a la même vanne, celle-ci je ne sais pas si elle doit rester ouverte ou non. J'allume quand même la chaudière, pas de problème d'allumage, je vois la flamme, les radiateurs chauffent, l'eau chaude fonctionne, super sauf qu'au bout de 30/45 minutes, un défaut A97 se produit. Voici ce que dit le manuel :
A:97 Arrêt en cas d'erreur dans la logique de fonctionnement. Lors de ce type de blocage, appelé "non volatile", l'écran affiche un numéro précédé de la lettre (A) et le symbole rouge Δ s'allume. J'ai donc fait un reset comme conseillé mais le même problème se reproduit.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie d'avance.
AP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2023 à 08:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 février 2023 à 18:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Bonsoir.
Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, n'étant pas encore sur place et des éléments ne m'étant pas connus, mais voici ce que je peux vous dire :
C'est une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI de 2005 ou 2006, je crois que c'est une version cheminée car il y a une évacuation vers l'extérieur.
L'installation est composée de radiateurs à robinets classiques en rez-de-chaussée, de robinets thermostatiques dans les 3 chambres à l'étage et d'un radiateur de type sèche-serviettes avec robinet classique dans la salle de bain.
Le thermostat d'ambiance est un Hager EK 520 et celui-ci se trouve en rez-de-chaussée dans le salon.
La surface du logement est de 70 m².
Une précision au cas où : La chaudière n'a pas fonctionné pendant environ 6 mois.
Je vous mets des photos de l'installation de la chaudière.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, n'étant pas encore sur place et des éléments ne m'étant pas connus, mais voici ce que je peux vous dire :
C'est une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI de 2005 ou 2006, je crois que c'est une version cheminée car il y a une évacuation vers l'extérieur.
L'installation est composée de radiateurs à robinets classiques en rez-de-chaussée, de robinets thermostatiques dans les 3 chambres à l'étage et d'un radiateur de type sèche-serviettes avec robinet classique dans la salle de bain.
Le thermostat d'ambiance est un Hager EK 520 et celui-ci se trouve en rez-de-chaussée dans le salon.
La surface du logement est de 70 m².
Une précision au cas où : La chaudière n'a pas fonctionné pendant environ 6 mois.
Je vous mets des photos de l'installation de la chaudière.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



13 février 2023 à 19:53
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
- N°20195 : Bonjour, A la suite d'une purge de radiateur, je souhaite remplir ma chaudière Ariston Genus 24 MFFI, mais impossible de trouver le ou les robinets de remplissage. Mes contacts me parlent de deux valves à activer...
- 2. Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
- N°12023 : Bonjour. Ma chaudière Ariston Genus 23 MI déclenche toutes les 14 secondes et le réglage de température ne réagit pas en position minimum, la température de l'eau reste toujours à 70° : que faire ? Merci pour votre...
- 3. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 4. Problème de chauffe chaudière Génus B plus 24 BI ARISTON
- N°19543 : Bonjour. Chaudière Génus B plus 24 BI Ariston. Quand je suis en mode sanitaire pour la production d'eau chaude tout va bien. Quand je suis en mode sanitaire et radiateur, ma chaudière se met en sécurité codage sur voyant...
- 5. Panne chaudière Ariston genus 23 problème brûleur ne s'arrête plus
- N°7500 : Ma chaudière ARISTON GENUS 23 MI ne fonctionne plus et les techniciens n'arrivent pas à identifier la panne. Dés qu'on l'allume, le brûleur ne veut plus s'arrêter après son déclenchement puis, 10 secondes après tous...
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 8. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
- N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite