Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
23010
Question Forum Chauffage : Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Bonjour.
Nous venons d'acquérir une maison dans laquelle est installée une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI. Le gaz est ouvert. J'ai donc rempli la chaudière en eau avec la petite vanne bleue à droite entre 1,5 et 2 bars puis je l'ai refermée.
A droite, il y a la même vanne, celle-ci je ne sais pas si elle doit rester ouverte ou non. J'allume quand même la chaudière, pas de problème d'allumage, je vois la flamme, les radiateurs chauffent, l'eau chaude fonctionne, super sauf qu'au bout de 30/45 minutes, un défaut A97 se produit. Voici ce que dit le manuel :
A:97 Arrêt en cas d'erreur dans la logique de fonctionnement. Lors de ce type de blocage, appelé "non volatile", l'écran affiche un numéro précédé de la lettre (A) et le symbole rouge Δ s'allume. J'ai donc fait un reset comme conseillé mais le même problème se reproduit.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie d'avance.
AP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous venons d'acquérir une maison dans laquelle est installée une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI. Le gaz est ouvert. J'ai donc rempli la chaudière en eau avec la petite vanne bleue à droite entre 1,5 et 2 bars puis je l'ai refermée.
A droite, il y a la même vanne, celle-ci je ne sais pas si elle doit rester ouverte ou non. J'allume quand même la chaudière, pas de problème d'allumage, je vois la flamme, les radiateurs chauffent, l'eau chaude fonctionne, super sauf qu'au bout de 30/45 minutes, un défaut A97 se produit. Voici ce que dit le manuel :
A:97 Arrêt en cas d'erreur dans la logique de fonctionnement. Lors de ce type de blocage, appelé "non volatile", l'écran affiche un numéro précédé de la lettre (A) et le symbole rouge Δ s'allume. J'ai donc fait un reset comme conseillé mais le même problème se reproduit.
Si quelqu'un peut m'aider, je vous remercie d'avance.
AP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2023 à 08:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version cheminée ou ventouse ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 février 2023 à 18:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème défaut E97 chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI
Bonsoir.
Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, n'étant pas encore sur place et des éléments ne m'étant pas connus, mais voici ce que je peux vous dire :
C'est une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI de 2005 ou 2006, je crois que c'est une version cheminée car il y a une évacuation vers l'extérieur.
L'installation est composée de radiateurs à robinets classiques en rez-de-chaussée, de robinets thermostatiques dans les 3 chambres à l'étage et d'un radiateur de type sèche-serviettes avec robinet classique dans la salle de bain.
Le thermostat d'ambiance est un Hager EK 520 et celui-ci se trouve en rez-de-chaussée dans le salon.
La surface du logement est de 70 m².
Une précision au cas où : La chaudière n'a pas fonctionné pendant environ 6 mois.
Je vous mets des photos de l'installation de la chaudière.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, n'étant pas encore sur place et des éléments ne m'étant pas connus, mais voici ce que je peux vous dire :
C'est une chaudière Ariston Micro Genus Plus 24 MFFI de 2005 ou 2006, je crois que c'est une version cheminée car il y a une évacuation vers l'extérieur.
L'installation est composée de radiateurs à robinets classiques en rez-de-chaussée, de robinets thermostatiques dans les 3 chambres à l'étage et d'un radiateur de type sèche-serviettes avec robinet classique dans la salle de bain.
Le thermostat d'ambiance est un Hager EK 520 et celui-ci se trouve en rez-de-chaussée dans le salon.
La surface du logement est de 70 m².
Une précision au cas où : La chaudière n'a pas fonctionné pendant environ 6 mois.
Je vous mets des photos de l'installation de la chaudière.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



13 février 2023 à 19:53