Bonjour.
Chaudière Génus B plus 24 BI Ariston.
Quand je suis en mode sanitaire pour la production d'eau chaude tout va bien.
Quand je suis en mode sanitaire et radiateur, ma chaudière se met en sécurité codage sur voyant 40 80, intitulé du défaut : mise à l'arrêt par défaut de débordement fumées ou fusible 1.25 A.
J'ai vérifié le fusible tout va bien, j'ai vérifié le conduit d'évacuation et le détecteur tout va bien de toute façon le brûleur fonctionne correctement avec la production d'eau chaude pour le sanitaire.
En position sanitaire et radiateurs, la chaudière se déclenche, chauffe quelques minutes puis se met en mode sécurité code 40-80 reste quelques minutes puis redémarre quelques minutes pour se remettre en sécurité ainsi de suite.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce défaut et comment on a pu résoudre le problème.
Merci.
Chaudière Génus B plus 24 BI Ariston.
Quand je suis en mode sanitaire pour la production d'eau chaude tout va bien.
Quand je suis en mode sanitaire et radiateur, ma chaudière se met en sécurité codage sur voyant 40 80, intitulé du défaut : mise à l'arrêt par défaut de débordement fumées ou fusible 1.25 A.
J'ai vérifié le fusible tout va bien, j'ai vérifié le conduit d'évacuation et le détecteur tout va bien de toute façon le brûleur fonctionne correctement avec la production d'eau chaude pour le sanitaire.
En position sanitaire et radiateurs, la chaudière se déclenche, chauffe quelques minutes puis se met en mode sécurité code 40-80 reste quelques minutes puis redémarre quelques minutes pour se remettre en sécurité ainsi de suite.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce défaut et comment on a pu résoudre le problème.
Merci.
28 septembre 2018 à 14:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières Bricovidéo
Problème de chauffe chaudière Génus B plus 24 BI ARISTON
Bonjour,
Pour faire simple, si votre chaudière fonctionne c'est effectivement que votre fusible est bon et si le défaut voyant 40/80 apparaît c'est que votre sécurité de débordement de fumée détecte une anomalie.
- Votre haut de chaudière est-il bien à plus de 1.80m du sol ?
- Votre local est-il bien ventilé (ventilation basse pour l'air neuf) ?
- Avez-vous un appareil de cuisson dans la même pièce que votre chaudière ?
- Votre conduit de fumées est-il aux normes ?
- La sortie de votre cheminée dépasse-t-elle de 40cm (minimum) le faîtage de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour faire simple, si votre chaudière fonctionne c'est effectivement que votre fusible est bon et si le défaut voyant 40/80 apparaît c'est que votre sécurité de débordement de fumée détecte une anomalie.
- Votre haut de chaudière est-il bien à plus de 1.80m du sol ?
- Votre local est-il bien ventilé (ventilation basse pour l'air neuf) ?
- Avez-vous un appareil de cuisson dans la même pièce que votre chaudière ?
- Votre conduit de fumées est-il aux normes ?
- La sortie de votre cheminée dépasse-t-elle de 40cm (minimum) le faîtage de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.