Bonjour,
A la suite d'une purge de radiateur, je souhaite remplir ma chaudière Ariston Genus 24 MFFI, mais impossible de trouver le ou les robinets de remplissage.
Mes contacts me parlent de deux valves à activer simultanément, mais la seule valve disponible est celle d'entrée d'eau, à droite de la valve jaune de gaz. Voir photo ci-dessous.
Or, son activation n'a aucun effet. Pas de bruit d'eau ni de remplissage...
Ma pression est à 0.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci beaucoup d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A la suite d'une purge de radiateur, je souhaite remplir ma chaudière Ariston Genus 24 MFFI, mais impossible de trouver le ou les robinets de remplissage.
Mes contacts me parlent de deux valves à activer simultanément, mais la seule valve disponible est celle d'entrée d'eau, à droite de la valve jaune de gaz. Voir photo ci-dessous.
Or, son activation n'a aucun effet. Pas de bruit d'eau ni de remplissage...
Ma pression est à 0.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci beaucoup d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 décembre 2019 à 15:28
Réponse forum dépannage chaudières 1
Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
Bonjour.
Et celle à droite et au-dessus de la vanne gaz (sur la photo) où il n'y a pas de poignée.
Cordialement.
Et celle à droite et au-dessus de la vanne gaz (sur la photo) où il n'y a pas de poignée.
Cordialement.
06 décembre 2019 à 19:38
Réponse forum dépannage chaudières 2
Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
Bonsoir.
La vanne jaune est la vanne de coupure du gaz, à mon avis la vanne de remplissage est la vanne tout au fond sur la photo où il n'y a plus de manette dessus, elle devait être manœuvré avec une clé ou pince, je pense elle part du tuyau arrivée d'eau (vanne noire) et va au départ ou retour chauffage (éléments laiton tout à droite).
La vanne jaune est la vanne de coupure du gaz, à mon avis la vanne de remplissage est la vanne tout au fond sur la photo où il n'y a plus de manette dessus, elle devait être manœuvré avec une clé ou pince, je pense elle part du tuyau arrivée d'eau (vanne noire) et va au départ ou retour chauffage (éléments laiton tout à droite).
06 décembre 2019 à 20:08
Réponse forum dépannage chaudières 3
Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
Bonjour,
Effectivement c'est bien cette vanne qui permet de remplir votre circuit de chauffage.
Ce qui n'est pas normal, c'est que le disconnecteur d'origine ait été remplacé par ce bricolage. Le disconnecteur étant un dispositif de sécurité antipollution, il est interdit de le shunter ou de la remplacer !
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement c'est bien cette vanne qui permet de remplir votre circuit de chauffage.
Ce qui n'est pas normal, c'est que le disconnecteur d'origine ait été remplacé par ce bricolage. Le disconnecteur étant un dispositif de sécurité antipollution, il est interdit de le shunter ou de la remplacer !
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 décembre 2019 à 12:11
Réponse forum dépannage chaudières 4
Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
Merci pour vos réponses.
Le problème c’est que ce soit avec une pince ou un tournevis, cette vanne est impossible à tourner !
Peut-être faut-il un embout spécial ?
Je commence à perdre patience, je crois que je vais devoir faire venir un technicien. Tout ça pour un simple remplissage !
Le problème c’est que ce soit avec une pince ou un tournevis, cette vanne est impossible à tourner !
Peut-être faut-il un embout spécial ?
Je commence à perdre patience, je crois que je vais devoir faire venir un technicien. Tout ça pour un simple remplissage !
07 décembre 2019 à 12:39
Réponse forum dépannage chaudières 5
Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
Bonjour.
Essayez de la chauffer au sèche-cheveux pendant quelques minutes et après avec une petite clé à molette pour bien prendre le plat de l'actionneur.
Bernard
Essayez de la chauffer au sèche-cheveux pendant quelques minutes et après avec une petite clé à molette pour bien prendre le plat de l'actionneur.
Bernard
07 décembre 2019 à 15:55
Réponse forum dépannage chaudières 6
Remplissage chaudière Ariston Genus 24 MFFI
Bonsoir.
La vanne est peut-être tout simplement bloquée, dans ce cas comme le dit VETC il vaut mieux recommander le disconnecteur d'origine et le remplacer.
La vanne est peut-être tout simplement bloquée, dans ce cas comme le dit VETC il vaut mieux recommander le disconnecteur d'origine et le remplacer.
07 décembre 2019 à 17:05