Défaut F5 chaudière Saunier Duval Théma F 24 E
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
17273
Question Forum Chauffage : Défaut F5 chaudière Saunier Duval Théma F 24 E
Bonjour,
J'ai un défaut de sécurité de surchauffe sur ma chaudière Saunier Duval Théma F 24 E, aussi bien en chauffage qu'en eau chaude.
A part de savoir que c'est un défaut de circulation d'eau dans le circuit, dû peut-être à la pompe, ou seulement de réarmer la chaudière que j'ai essayé et que l'anomalie est toujours là.
Alors si quelqu'un peut me renseigner sur d'autre solutions, il est le bienvenu.
Merci d'avance car j'ai peur du pire.
J'ai un défaut de sécurité de surchauffe sur ma chaudière Saunier Duval Théma F 24 E, aussi bien en chauffage qu'en eau chaude.
A part de savoir que c'est un défaut de circulation d'eau dans le circuit, dû peut-être à la pompe, ou seulement de réarmer la chaudière que j'ai essayé et que l'anomalie est toujours là.
Alors si quelqu'un peut me renseigner sur d'autre solutions, il est le bienvenu.
Merci d'avance car j'ai peur du pire.
20 juin 2015 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Défaut F5 chaudière Saunier Duval Théma F 24 E
Bonjour,
Vous pouvez essayer de dégommer le circulateur avec la petite vis qui se trouve dessus.
Peut-être que celui-ci est un peu encrassé et du coup fonctionne mal. Si la chaudière monte très vite en température avant de se mettre en sécurité il est probable que le problème viennent du circulateur. Lorsqu'il tourne il vibre en mettant un tournevis dessus cela se repère mieux.
Vous pouvez également vérifier avec vos mains si la chaleur se répartie correctement au niveau des tuyaux.
Vous pouvez aussi vérifier la sécurité en elle même.
Attendez que le corps de chauffe de la chaudière refroidisse, débranchez la sécurité de surchauffe et mesurez la résistance après l'avoir réarmée (en appuyant sur le petit bouton).
Vous devez avoir 0 ohm lorsque la chaudière n'est pas en surchauffe.
Si elle démarre lorsqu'elle a refroidi normalement le problème ne vient pas de là.
Cordialement.
Vivien Guihard
Vous pouvez essayer de dégommer le circulateur avec la petite vis qui se trouve dessus.
Peut-être que celui-ci est un peu encrassé et du coup fonctionne mal. Si la chaudière monte très vite en température avant de se mettre en sécurité il est probable que le problème viennent du circulateur. Lorsqu'il tourne il vibre en mettant un tournevis dessus cela se repère mieux.
Vous pouvez également vérifier avec vos mains si la chaleur se répartie correctement au niveau des tuyaux.
Vous pouvez aussi vérifier la sécurité en elle même.
Attendez que le corps de chauffe de la chaudière refroidisse, débranchez la sécurité de surchauffe et mesurez la résistance après l'avoir réarmée (en appuyant sur le petit bouton).
Vous devez avoir 0 ohm lorsque la chaudière n'est pas en surchauffe.
Si elle démarre lorsqu'elle a refroidi normalement le problème ne vient pas de là.
Cordialement.
Vivien Guihard
22 juin 2015 à 12:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Défaut F5 chaudière Saunier Duval Théma F 24 E
Merci Monsieur Guihard,
Excellente réponse, c'est reparti pour un tour, trop content, je n'y croyais pas.
Cordialement.
Patrick
Excellente réponse, c'est reparti pour un tour, trop content, je n'y croyais pas.
Cordialement.
Patrick
23 juin 2015 à 18:19