Problème Chauffage : Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
Invité

Depuis quelque temps, j'ai de l'eau tiède aux robinets et à la douche, et une température élevée aux radiateurs, malgré un réglage assez bas à la chaudière. Le dépanneur de la société d'entretien a indiqué qu'il s'agissait d'une mauvaise répartition de l'eau chaude et a donc fait un devis pour le remplacement du purgeur de pompe ainsi que du clapet inverseur. Je n'y connais rien, mais, la chaudière n'a que 5 ans, et cela me semble un peu bizarre... Merci de me donner votre avis car le propriétaire est aussi étonné et je ne voudrais pas qu'on remplace des pièces inutilement si le problème peut être ailleurs. Pour finir, la pression n'est jamais stable non plus, et il faut que je remplisse la chaudière de temps à autre. Là encore, les avis divergent car un dépanneur m'a dit que cela n'était pas normal, mais, un autre m'a dit le contraire ! Merci.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
Invité

Pour voir si c'est bien le clapet inverseur, vous devez tirer de l'eau et venir toucher le 3ème tuyau de la chaudière (tuyau du départ chauffage), si en tirant de l'eau ce tuyau chauffe, c'est bien le clapet qui n'est plus étanche, et s'il ne chauffe pas c'est peut-être juste un détartrage à faire.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
Invité

Sur une chaudière de 5 ans, c'est la valve eau si vous avez du débit à vos robinets, salle de bains et cuisine.
Ce n'est pas le purgeur de pompe.
-si vous n'avez pas de pression à vos robinets de salle de bains et cuisine (eau chaude), faites détartrer votre chaudière.
-enfin, on change le clapet inverseur lorsqu'il fuit ou lorsque les radiateurs chauffent en position été.
Pour information, une valve eau coûte environ 50 euros, plus la main d'oeuvre et le déplacement.
Ce n'est pas le purgeur de pompe.
-si vous n'avez pas de pression à vos robinets de salle de bains et cuisine (eau chaude), faites détartrer votre chaudière.
-enfin, on change le clapet inverseur lorsqu'il fuit ou lorsque les radiateurs chauffent en position été.
Pour information, une valve eau coûte environ 50 euros, plus la main d'oeuvre et le déplacement.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
Invité

C'est la lamelle métallique du mécanisme du clapet inverseur qui casse.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Eau tiède chaudière Saunier Duval Théma F23E
Invité

Si c'est un vase d'expansion intégré, il est préférable de ne pas avoir plus de cinq radiateurs. En effet, ce genre de produit est, dans cette configuration de chaudière souvent sous-dimensionné. Il est monnaie courante d'ajouter un vase d'expansion supplémentaire.