Chaudière Buderus GB153-24T/ Défaut 6A 227
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21437
Question Forum Chauffage : Chaudière Buderus GB153-24T/ Défaut 6A 227
Bonjour.
Après le changement du capteur de pression sur la chaudière Buderus Logamax GB152-24T, le défaut 6A 227 est apparu.
Code défaut : pas de détection flamme -courant de ionisation insuffisant.
J’ai changé la sonde de ionisation et l’allumeur à incandescence et le défaut revient de suite.
J’ai essayé un boîtier électronique neuf dans résultat.
Un dépanneur me dit de changer l'électrovanne d’arrivée de gaz, 350€.
Est-ce que cela peut fonctionner ?
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance.
Fred
Après le changement du capteur de pression sur la chaudière Buderus Logamax GB152-24T, le défaut 6A 227 est apparu.
Code défaut : pas de détection flamme -courant de ionisation insuffisant.
J’ai changé la sonde de ionisation et l’allumeur à incandescence et le défaut revient de suite.
J’ai essayé un boîtier électronique neuf dans résultat.
Un dépanneur me dit de changer l'électrovanne d’arrivée de gaz, 350€.
Est-ce que cela peut fonctionner ?
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance.
Fred
13 octobre 2021 à 19:05
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Chaudière Buderus GB153-24T/ Défaut 6A 227
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ensuite avant de remplacer des pièces il est important de faire faire un vrai diagnostic par un prestataire agréé par BUDERUS et de faire les mesures suivantes :
- Tensions d'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre),
- De mesurer les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- De mesurer le courant de ionisation,
- De vérifier l'hygiène de combustion aux différentes allures,
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un prestataire ? Avez- vous le rapport d'intervention et l'attestation d'entretien réglementaire ? Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ? Pouvez-vous nous transmettre ces documents ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Ensuite avant de remplacer des pièces il est important de faire faire un vrai diagnostic par un prestataire agréé par BUDERUS et de faire les mesures suivantes :
- Tensions d'alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre),
- De mesurer les pressions gaz (Amont, Aval, Statique, Dynamique),
- De mesurer le courant de ionisation,
- De vérifier l'hygiène de combustion aux différentes allures,
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un prestataire ? Avez- vous le rapport d'intervention et l'attestation d'entretien réglementaire ? Avez-vous les derniers tickets d'analyse de combustion ? Pouvez-vous nous transmettre ces documents ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
14 octobre 2021 à 10:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
- N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
- 2. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
- N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
- 3. Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
- N°20999 : Bonjour. Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107. Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine...
- 4. Chaudière Buderus affiche H4 défaut d'ionisation...
- N°17572 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une chaudière Buderus LOGANO GB125 Récemment ma chaudière ne s'allumait plus, visite d'un chauffagiste, le défaut viendrait du clapet de retenue... Il faut le changer, pas grave il me fait...
- 5. Problème chaudière Buderus G 125 U défaut 7A
- N°22430 : Bonjour. Nous avons une chaudière Buderus G 125 U équipé d'un Logamatic EMS RC30 MM10. L'équipement est régulièrement affecté de défauts de fonctionnement mise en route 5/7 s, toutes les 120 s environ avec affichage...
- 6. Problèmes chaudière BUDERUS Logamax
- N°2922 : Bonjour. Moi j'ai une Buderus qui a 1 an et demi et même problème, c'est une Logamax u012t60 elle est toujours sous garantie mais on me laisse sous entendre que c'est le ballon entartré de calcaire en 1 an 1/2 ! Alors que la...
- 7. Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
- N°24159 : Bonjour à tous. Au redémarrage de ma chaudière fioul Buderus G115, j'ai un défaut de sonde CH qui s'affiche. En tournant la molette principale pour balayer les différentes températures, elle affiche effectivement "---" au...
- 8. Erreur brûleur chaudière Buderus Logan G134
- N°23529 : Bonjour à tous. Ma chaudière Buderus Logan G134 multigas se met en défaut avec le message suivant "BRÛLEUR 1 Err" de manière récurrente. Elle peut se mettre en défaut 2 à 3 fois dans un intervalle très court, d'un quart...
- 9. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
- N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
- 10. Chaudière Buderus logano G124X sonde ch erreur
- N°20715 : Bonjour, J'ai une chaudière Buderus logano G124X avec production d'eau chaude sanitaire et une dizaine de radiateurs. La chaudière a été installée en 2003 et est régulièrement entretenue. Depuis quelques jours j'ai le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite