Question Forum Chauffage : Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonjour,
J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115.
Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107.
Elle me permet de chauffer uniquement mon plancher au sol et continue pour le moment à fonctionner.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci d’avance.
J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115.
Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107.
Elle me permet de chauffer uniquement mon plancher au sol et continue pour le moment à fonctionner.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci d’avance.
08 novembre 2018 à 11:29
Réponse 1 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonsoir,
Le défaut FM 242 concerne votre module d'ambiance :
- Avez-vous vérifié ce dernier ?
- Son affichage est-il normal ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le défaut FM 242 concerne votre module d'ambiance :
- Avez-vous vérifié ce dernier ?
- Son affichage est-il normal ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 21:08
Réponse 2 forum chauffage bricovidéo.com
Invité

Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Logano G115, elle a 12 ans, elle a le même problème depuis aujourd'hui...
Module d'ambiance ???
Pas un seul jour depuis l'achat elle n'a fonctionné correctement !!! une galère !!! et pas un seul chauffagiste ne sait les réparer !!!!!
Merci Budérus !!!!!
Même le technicien de la dite société n'y est pas parvenu !!!!
Je compte, svp, sur vous, je suis une femme désespérée...
Ma chaudière Logano G115, elle a 12 ans, elle a le même problème depuis aujourd'hui...
Module d'ambiance ???
Pas un seul jour depuis l'achat elle n'a fonctionné correctement !!! une galère !!! et pas un seul chauffagiste ne sait les réparer !!!!!
Merci Budérus !!!!!
Même le technicien de la dite société n'y est pas parvenu !!!!
Je compte, svp, sur vous, je suis une femme désespérée...
13 novembre 2018 à 21:57
Réponse 3 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonsoir,
Si vous parlez de ma BFU, oui elle fonctionne bien. Pour le moment le chauffage fonctionne.
La programmation des plages horaires se font correctement.
Si je modifie la température d'ambiance à la BFU, je retrouve la même valeur sur l'appareil de régulation à la chaudière.
Seul, l'affichage sur la régulation est différent. Il y a FM242 à la place de AUTOMATIC et ERR à la place de la température demandé par la BFU.
Avant que l'erreur apparaisse il n'y avait 2 allures pour le brûleur.
Sur l'affichage de la régulation était indiqué le temps de marche.
Maintenant il y a : ALL1 suivi d'un compteur et ALL2 avec un compteur qui reste à zéro.
Cette réponse concerne Mario.
Cordialement. BOCCA30
Si vous parlez de ma BFU, oui elle fonctionne bien. Pour le moment le chauffage fonctionne.
La programmation des plages horaires se font correctement.
Si je modifie la température d'ambiance à la BFU, je retrouve la même valeur sur l'appareil de régulation à la chaudière.
Seul, l'affichage sur la régulation est différent. Il y a FM242 à la place de AUTOMATIC et ERR à la place de la température demandé par la BFU.
Avant que l'erreur apparaisse il n'y avait 2 allures pour le brûleur.
Sur l'affichage de la régulation était indiqué le temps de marche.
Maintenant il y a : ALL1 suivi d'un compteur et ALL2 avec un compteur qui reste à zéro.
Cette réponse concerne Mario.
Cordialement. BOCCA30
15 novembre 2018 à 20:18
Réponse 4 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution pour le module FM 242 ?
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution pour le module FM 242 ?
Cordialement.
19 décembre 2018 à 15:31
Réponse 5 forum chauffage bricovidéo.com
Invité

Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Invité

Bonjour.
Pas encore.
Pas encore.
20 décembre 2018 à 20:35
Réponse 6 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Oui j'ai résolu mon problème.
J'ai simplement mis à zéro l'allure d'un brûleur car lors de la parution de mon défaut FM 242, j'avais 2 allures de brûleur paramétrées alors que mon installation n'en nécessite qu'un.
J'ai retrouvé un affichage normal et un fonctionnement normal.
J'ai simplement mis à zéro l'allure d'un brûleur car lors de la parution de mon défaut FM 242, j'avais 2 allures de brûleur paramétrées alors que mon installation n'en nécessite qu'un.
J'ai retrouvé un affichage normal et un fonctionnement normal.
22 décembre 2018 à 11:04
Réponse 7 forum chauffage bricovidéo.com
Invité

Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Invité

Bonjour Bocca30, même problème sur ma Buderus...
Comment faut-il faire pour mettre à zéro l'allure d'un brûleur ?
Merci d'avance.
Comment faut-il faire pour mettre à zéro l'allure d'un brûleur ?
Merci d'avance.
26 août 2019 à 10:40
Réponse 8 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonjour,
Effectivement, si les compteurs ne sont pas mis à zéro tous les ans par les prestataires qui vous font les entretiens cela devient un problème, les compteurs étant bloqués à 9999 les régulations ne comprennent pas.
Honnêtement un prestataire qui fait cette erreur sur cette chaudière ou sur les autres (toutes marques et modèle confondus) vous devrez penser à se mettre à jour en faisant une formation chez les constructeurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, si les compteurs ne sont pas mis à zéro tous les ans par les prestataires qui vous font les entretiens cela devient un problème, les compteurs étant bloqués à 9999 les régulations ne comprennent pas.
Honnêtement un prestataire qui fait cette erreur sur cette chaudière ou sur les autres (toutes marques et modèle confondus) vous devrez penser à se mettre à jour en faisant une formation chez les constructeurs.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 août 2019 à 20:02
Réponse 9 forum chauffage bricovidéo.com
Invité

Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Invité

J'ai résolu ce problème en allant dans le menu "installateur".
Dans le sous-menu chaudière, on trouve allure 2 (après "Hors gel" et "Bâtiment") passez-le en ALLURE 1 et le tour est joué.
Dans le sous-menu chaudière, on trouve allure 2 (après "Hors gel" et "Bâtiment") passez-le en ALLURE 1 et le tour est joué.

05 novembre 2019 à 17:11
Réponse 10 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonjour,
En règle générale les régulations de chauffage sont équipées de compteurs horaires de fonctionnement.
Selon les versions il peut y avoir un ou deux compteurs servant à comptabiliser les fonctionnements en 1ère Allure et en 2ème allure du brûleur.
Lors de l'entretien annuel de votre chaudière, ils doivent être consultés, consignés et mis à zéro. En dehors de servir à vérifier les consommations de fioul ils permettent également à faire des diagnostics en cas de fuites des citernes fioul.
Ces compteurs doivent être mis à zéro. Si cette opération n'est jamais faite le compteur peut une fois arrivé au maximum (souvent 9999 pour 4 chiffres d'affichages) bloquer certaines fonctions de la régulation ou faire apparaitre des défauts difficiles à identifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
En règle générale les régulations de chauffage sont équipées de compteurs horaires de fonctionnement.
Selon les versions il peut y avoir un ou deux compteurs servant à comptabiliser les fonctionnements en 1ère Allure et en 2ème allure du brûleur.
Lors de l'entretien annuel de votre chaudière, ils doivent être consultés, consignés et mis à zéro. En dehors de servir à vérifier les consommations de fioul ils permettent également à faire des diagnostics en cas de fuites des citernes fioul.
Ces compteurs doivent être mis à zéro. Si cette opération n'est jamais faite le compteur peut une fois arrivé au maximum (souvent 9999 pour 4 chiffres d'affichages) bloquer certaines fonctions de la régulation ou faire apparaitre des défauts difficiles à identifier.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 15:07
Réponse 11 forum chauffage bricovidéo.com
Invité

Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Invité

Bonjour,
Je confirme la solution de "invité" du 5 novembre 2019.
Ma Buderus : G124X à gaz eau chaude + radiateurs avec régulateur Logamatic HS2105. Avec une erreur FM242 ERR.
La doc dit que le module FM242 est un système de brûleur optionnel.
Sans lui, il n'y a que Allure 1 possible. Le réglage était sur Allure 2. Passer sur Allure 1, et relaxez-vous.
Merci forum-chauffage !


Je confirme la solution de "invité" du 5 novembre 2019.
Ma Buderus : G124X à gaz eau chaude + radiateurs avec régulateur Logamatic HS2105. Avec une erreur FM242 ERR.
La doc dit que le module FM242 est un système de brûleur optionnel.
Sans lui, il n'y a que Allure 1 possible. Le réglage était sur Allure 2. Passer sur Allure 1, et relaxez-vous.

Merci forum-chauffage !



27 septembre 2020 à 21:02
Réponse 12 forum chauffage bricovidéo.com
Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
Bonjour.
J'ai aussi ce code erreur au départ il y a 2 mois j'avais FM 241 et il y a 2 jours j'ai maintenant FM 242 sur ma chaudière Buderus G115 fioul avec régulation Logamatic 2017 M.
Pouvez-vous me dire comment effectuer la procédure pour éliminer ce code erreur ou les 2.
Lorsque j'appuie avec un petit tournevis dans le menu Installateur sur l'écran de la régulation il n'y a rien qui se passe.
Rien ne bouge sur l'affichage ... ?
Je souhaite que vous puissiez me dire la technique pour faire la manipulation...
Merci d'avance.
J'attends vos réponses.
Pascal :
biggrin: cry:
J'ai aussi ce code erreur au départ il y a 2 mois j'avais FM 241 et il y a 2 jours j'ai maintenant FM 242 sur ma chaudière Buderus G115 fioul avec régulation Logamatic 2017 M.
Pouvez-vous me dire comment effectuer la procédure pour éliminer ce code erreur ou les 2.
Lorsque j'appuie avec un petit tournevis dans le menu Installateur sur l'écran de la régulation il n'y a rien qui se passe.
Rien ne bouge sur l'affichage ... ?
Je souhaite que vous puissiez me dire la technique pour faire la manipulation...
Merci d'avance.
J'attends vos réponses.
Pascal :

12 février 2024 à 12:59