Problème d'arrêt du cycle de chauffage sur chaudière
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
841
Question Forum : Problème d'arrêt du cycle de chauffage sur chaudière
Invité

Ma chaudière (ancienne) VCF 240 VAILLANT s'arrête, alors que le cycle démarre normalement sur demande production eau chaude ou chauffage au bout d'environ 30 secondes. Je soupçonne un problème de NTC (sonde de température de départ d'eau) qui commande la puissance de chauffe maximale au début et décroît ensuite lorsque la température de consigne est atteinte. J'ai ajouté une résistance d'environ 170 ohms en série avec cette NTC et ma chaudière fonctionne normalement. Je cherche donc cette NTC en pièces de rechange et des retours d'expérience de personnes ayant eu le même problème que moi ! Merci pour toutes vos infos.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Problème d'arrêt du cycle de chauffage sur chaudière
Invité

Je viens d'avoir le même problème, j'ai trouvé : je ne connais pas le terme exact mais c'était juste derrière le panneau de face, avec un tournevis j'ai poussé un petit levier qui était raccordé à un ressort, c'était un peu collé avec le temps, je l'ai nettoyé comme je pouvais car ce n'était pas trop accessible, et ça remarche comme neuf.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Problème d'arrêt du cycle de chauffage sur chaudière
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière depuis 17 ans. Je n'ai jamais eu aucun problème à part le corps de chauffe qui a eu une fuite au bout de dix ans. Récemment j'ai eu le même souci. En fait le réparateur est venu plusieurs fois, sans trouver le problème... Mais c'est de l'incompétence. J'ai donc décidé d'effectuer moi-même mes recherches. En fait derrière le panneau droit il y a des contacteurs et un pointeur monté sur ressort. Il suffit de bien nettoyer et tout re-fonctionne correctement.
Attention ! Bien replacer le capot plastique afin que le mécanisme se repositionne sans frottement. C'est aussi indispensable pour le protéger des éventuelles goutelettes qui sortent du purgeur et qui tombent directement sur ce mécanisme (un défaut de conception à mon avis)...
Attention ! Bien replacer le capot plastique afin que le mécanisme se repositionne sans frottement. C'est aussi indispensable pour le protéger des éventuelles goutelettes qui sortent du purgeur et qui tombent directement sur ce mécanisme (un défaut de conception à mon avis)...
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Problème d'arrêt du cycle de chauffage sur chaudière
Invité

Bonjour,
Je possède une Vaillant VCW20/1T3WD, je ne sais pas si c'est un modèle 240 ? (je viens d'acheter une maison ancienne).
Je tenais tout d'abord à vous remercier car un dimanche matin, plus de chauffage, plus d'eau chaude, et une petite fille de 3 ans.
En effet, le problème venait de cette vis, du ressort et de ce pointeau.
Je tenais juste à rajouter que sur mon modèle, elle est située en dessous et au milieu de la chaudière.
Voilà, merci encore internet et les internautes bien sympathiques de partager des informations !
Je possède une Vaillant VCW20/1T3WD, je ne sais pas si c'est un modèle 240 ? (je viens d'acheter une maison ancienne).
Je tenais tout d'abord à vous remercier car un dimanche matin, plus de chauffage, plus d'eau chaude, et une petite fille de 3 ans.
En effet, le problème venait de cette vis, du ressort et de ce pointeau.
Je tenais juste à rajouter que sur mon modèle, elle est située en dessous et au milieu de la chaudière.
Voilà, merci encore internet et les internautes bien sympathiques de partager des informations !
26 janvier 2009 à 01:51
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Problème d'arrêt du cycle de chauffage sur chaudière
Invité

Bonjour,
la pièce qui se trouve derrière la façade est le répartiteur de pression.
Il commande la demande sanitaire par le biais du contact (pointeau à ressort) et la vanne trois voies par le biais des petites tubulures en cuivre.
la pièce qui se trouve derrière la façade est le répartiteur de pression.
Il commande la demande sanitaire par le biais du contact (pointeau à ressort) et la vanne trois voies par le biais des petites tubulures en cuivre.
18 juillet 2009 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Détonation à l'arrêt d'un cycle de chauffe chaudière Perfinox 4024 BVI
- N°19209 : Bonjour. Je possède une chaudière PERFINOX 4024 BVI R depuis 2008. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée d'un autre plombier qui reprend la boite. Première année révision normale et l'an dernier après la révision ont...
- 5. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 6. Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B
- N°19363 : Bonjour, Je vous écris car mon installateur est venu de nombreuses fois chez moi mais ne trouve pas le défaut de ma chaudière Vitopend 100W WH1B. Voici les symptômes : - Les cycles d'allumage sont ultra courts : entre...
- 7. Problème signalisation arrêt de gaz chaudière murale Chappée
- N°7057 : Bonjour. Je n'arrive pas à redémarrer ma chaudière à gaz modèle Chappée Initia 2.24 CF Le voyant clignotant rouge indique "Signalisation arrêt de Gaz". Merci de me répondre.
- 8. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite