Etanchéité entre la buse de mon insert et le conduit de fumée flexible
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
840
Problème Forum Chauffage : Etanchéité entre la buse de mon insert et le conduit de fumée flexible
Invité

Je dispose d'un insert avec buse de raccordement. Mon cheministe a raccordé directement le conduit flexible d'évacuation des fumées à cette buse en introduisant le flexible à l'intérieur de la buse. Or, j'ai régulièrement des remontées de fumée dans ma hotte. Est-ce que ce montage est correct ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Etanchéité entre la buse de mon insert et le conduit de fumée flexible
Invité

Bonsoir, c'est interdit ! Il faut raccorder avec un conduit double peau.