Corrosion dans le circuit de chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5574
FAQ chauffage : Corrosion dans le circuit de chauffage
Invité

Bonjour, installation : plancher chauffant basse température (PER) et radiateurs tôle à l'étage, chaudière gaz Frisquet et ballon Frisquet. Le mélange est à base de sentinel X100 + anti gel. Il y a deux ans environ le technicien venant faire la maintenance chaudière m'alarme sur le fait que l'eau est orangée et ne devrait pas l'être "le mélange a été mal fait". Le plombier traite ce technicien de nom d'oiseau et ne répond pas à la lettre recommandée envoyée. Il y a 4 mois, le ballon lâche (tout bouffé de l'intérieur) après seulement 5 ans et 4 mois de service, il est remplacé à mes frais par un ballon Frisquet à tôle galva (le premier ne l'était pas). Le plombier (un autre) m'explique alors que c'est le sentinel qui me pourrit tout et qu'il faudrait tout vidanger et mettre simplement de l'eau que tout est bouffé de façon tout à fait anormal et qu'il a eu sur son installation personnelle des problèmes sur son installation du fait de ce produit. Le technicien chaudière (un autre aussi) pense qu'il n'en est rien. Aujourd'hui c'est un radiateur sèche serviette qui lâche (percé) après seulement 6 ans. Je ne sais plus quoi faire étant incapable d'avoir le minimum de convergence dans tous ces discours. La lecture des questions/réponses sur ce site ne m'aide pas vraiment :
- "sentinel 100 ou pas" les avis tendent à dire qu'il le faut pour éviter les boues
- anti gel peut-être ? rien de moins sûr. Que me conseillez-vous, je suis dans la panade la plus totale, HELP !
- "sentinel 100 ou pas" les avis tendent à dire qu'il le faut pour éviter les boues
- anti gel peut-être ? rien de moins sûr. Que me conseillez-vous, je suis dans la panade la plus totale, HELP !
31 mars 2008 à 17:32
Réponse Forum 1
Invité

Corrosion dans le circuit de chauffage
Invité

Si vous parlez du ballon d'ECS il ne peut pas avoir été remplacé par un galvanisé pour la simple raison c'est que les ballons FRISQUET sont soit en inox, soit en cuivre. Si vous avez vraiment un ballon galva, ne cherchez pas plus loin le problème de corrosion ; Avec des métaux différents vous créez un courant galvanique, d'où électrolyse. G.B.
Réponse Forum 2
Invité

Corrosion dans le circuit de chauffage
Invité

L'installation identique à la votre dans les grandes lignes, s'est avérée défaillante au bout de la 4ème année.
Depuis, l'installateur me rend visite 2 fois par an pour me changer des bouts de tuyaux rongés par la corrosion, voire des parties électriques de chaudière attaquées.
Il n'y a pas de solution selon le réparateur et installateur, qui par ailleurs ne reconnait pas qu'il m'a installé un système qui techniquement deviendrait défectueux.
Les factures ne sont pas exagérées (100 à 150 euros) mais cela m'oblige à subir régulièrement des pannes avec rendez-vous...
Aujourd'hui, j'en ai ma claque et attends sagement que ma chaudière soit à changer pour revoir tout le système de chauffage.
Et cette fois je ne ferai plus confiance aveuglément à de soi-disant professionnels.
Cela dit je ne suis pas la seule avec ce problème (environ 50 % des personnes qui résident dans le lotissement ont des problèmes similaires lorsqu'il y a chauffage au sol et chaudière au gaz de ville).
A préciser, les premières constructions datent de 1999.
Depuis, l'installateur me rend visite 2 fois par an pour me changer des bouts de tuyaux rongés par la corrosion, voire des parties électriques de chaudière attaquées.
Il n'y a pas de solution selon le réparateur et installateur, qui par ailleurs ne reconnait pas qu'il m'a installé un système qui techniquement deviendrait défectueux.
Les factures ne sont pas exagérées (100 à 150 euros) mais cela m'oblige à subir régulièrement des pannes avec rendez-vous...
Aujourd'hui, j'en ai ma claque et attends sagement que ma chaudière soit à changer pour revoir tout le système de chauffage.
Et cette fois je ne ferai plus confiance aveuglément à de soi-disant professionnels.
Cela dit je ne suis pas la seule avec ce problème (environ 50 % des personnes qui résident dans le lotissement ont des problèmes similaires lorsqu'il y a chauffage au sol et chaudière au gaz de ville).
A préciser, les premières constructions datent de 1999.
28 février 2009 à 01:00
Réponse Forum 3
Invité

Corrosion dans le circuit de chauffage
Invité

Bonjour
Je suis technicien en chauffage.
Pourquoi mettez-vous de l'antigel dans votre installation ?
Le monoethyléne glycol (antigel), sous l'action de la chaleur et avec le temps se transforme en acide, d'où corrosion.
Remettez-vous souvent de l'eau dans votre chaudière ?
Si c'est le cas, c'est le signe d'une fuite et le fait de remplir le circuit de chauffage implique la réintroduction d'air dans le circuit d'où corrosion également.
Après, je ne connais pas le Sentinel, mais ça doit être un inhibiteur de corrosion, qui a pour but d'éliminer l'oxygène dans l'eau et toutes les autres particules oxydantes.
Toutefois, je crois que ce produit doit nécessiter un suivi.
Je pense à autre chose en voyant que vous avez un plancher chauffant, il existe 2 types de PER avec ou sans barrière anti-oxygène.
Sans barrière, de l'oxygène continue à pénétrer et à se dissoudre dans l'eau, d'où corrosion également.
J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponses.
En tout état de cause, je connais beaucoup d'installations, en cuivre uniquement remplies à l'eau claire qui fonctionnent depuis 20 ans sans problèmes. C'est le plus souvent la chaudière qui lâche par manque d'entretien (Pas de contrat de maintenance).
Je suis technicien en chauffage.
Pourquoi mettez-vous de l'antigel dans votre installation ?
Le monoethyléne glycol (antigel), sous l'action de la chaleur et avec le temps se transforme en acide, d'où corrosion.
Remettez-vous souvent de l'eau dans votre chaudière ?
Si c'est le cas, c'est le signe d'une fuite et le fait de remplir le circuit de chauffage implique la réintroduction d'air dans le circuit d'où corrosion également.
Après, je ne connais pas le Sentinel, mais ça doit être un inhibiteur de corrosion, qui a pour but d'éliminer l'oxygène dans l'eau et toutes les autres particules oxydantes.
Toutefois, je crois que ce produit doit nécessiter un suivi.
Je pense à autre chose en voyant que vous avez un plancher chauffant, il existe 2 types de PER avec ou sans barrière anti-oxygène.
Sans barrière, de l'oxygène continue à pénétrer et à se dissoudre dans l'eau, d'où corrosion également.
J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponses.
En tout état de cause, je connais beaucoup d'installations, en cuivre uniquement remplies à l'eau claire qui fonctionnent depuis 20 ans sans problèmes. C'est le plus souvent la chaudière qui lâche par manque d'entretien (Pas de contrat de maintenance).
06 août 2010 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Corrosion circuit interne d'eau pompe à chaleur
- N°3431 : Bonjour, j'ai une pompe à chaleur de 7.8kw AMZAIR air/eau monobloc installée en 2003. Dès la deuxième année j'ai eu des mises en sécurité, donc des arrêts réguliers de la PAC dus au colmatage du filtre, se trouvant dans le...
- 2. Problème arrivée d'eau circuit radiateur dans eau maison
- N°4441 : Bonjour, quand j'ouvre mes robinets d'eau chaude dans la maison c'est de l'eau qui provient du circuit des radiateurs qui sort. L'odeur de cette eau est reconnaissable. Je voudrais savoir d'où vient le problème et si il est...
- 3. PH trop élevé de l'eau de circuit de chauffage avec PAC
- N°16261 : Bonjour. Est-il normal que soudain l'eau de mon circuit ait un PH anormalement élevé (chauffage au sol + PAC), alors que j'ai un contrat annuel d'entretien ? C'est un circuit fermé. Lors de l'installation, fin 2008, le...
- 4. Rajout radiateur dans ancien circuit de chauffage
- N°5241 : Bonjour, j'ai un ancien circuit de chauffage qui fonctionne au fioul. C'est une vieille chaudière au sol qui ne fait que du chauffage installée dans la cave. Tout le circuit est en acier et les radiateurs sont en fonte équipés...
- 5. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 6. Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
- N°21138 : Bonjour. Notre chaudière Bosch ne fonctionne plus correctement, et le plombier accuse le PEX (PER). Il dit simplement que le PER pour le chauffage n'est pas un PER pour être utilisé pour un chauffage. J'essaye de regarder...
- 7. vidanger tuyaux chauffage au sol
- N°29 : Je voudrais savoir s'il est nécessaire de vidanger les tuyaux du chauffage au sol ? Et si oui, dois-je le faire tous les ans ? Merci pour les informations.
- 8. Bouchon boue tartre dans mon circuit de chauffage
- N°15378 : Bonjour, J'ai un bouchon dans mon installation de chauffage, il fait 13° chez moi. :sad: Mon installation : 10 radiateurs, chauffage au gaz, radiateurs fonte et acier. La chaudière produit bien de la pression (2 bars) et...
- 9. Utiliser un antirouille sur circuit interne chaudière
- N°4328 : Bonjour, ma maison est équipée d'une chaudière Perge, alimentant un plancher chauffant en PER. En quatre ans, j'ai dû changer deux fois une pièce métallique (le duotherm) car elle était complètement "bouffée" par la...
- 10. Antigel pour radiateur de voiture dans le circuit de chauffage central
- N°12235 : Bonjour. Peut-on mettre l'antigel de voiture dans le circuit de chauffage central au gaz ? Dans l'antigel de voiture, il y a l'anti corrosif.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite