Faites un devis chez un autre chauffagiste.
14 mars 2021 à 10:14

Bonsoir.
Si le problème n'est que la pression et l'eau chaude, la réparation sera beaucoup plus avantageuse que le changement de chaudière quand je parle d'échangeur, c'est ce qui ressemble à une boîte de sardines derrière le circulateur, pas le corps de chauffe en haut, si votre chaudière tourne en chauffage il n'a sans doute rien.
Si le problème n'est que la pression et l'eau chaude, la réparation sera beaucoup plus avantageuse que le changement de chaudière quand je parle d'échangeur, c'est ce qui ressemble à une boîte de sardines derrière le circulateur, pas le corps de chauffe en haut, si votre chaudière tourne en chauffage il n'a sans doute rien.
13 mars 2021 à 20:17

Bonsoir.
Le problème vient sûrement de l'échangeur bouché côté chauffage, et le vase à regonfler et le flexible du vase à déboucher certainement.
Réf échangeur 87161082120
Cordialement.
Le problème vient sûrement de l'échangeur bouché côté chauffage, et le vase à regonfler et le flexible du vase à déboucher certainement.
Réf échangeur 87161082120
Cordialement.
13 mars 2021 à 01:21

Bonsoir.
Pourquoi un détartrage, manque de pression à tous les points de puisage eau chaude, si oui avez-vous un réducteur de pression avant la chaudière, la sortie eau chaude du ballon n'est-elle pas entartrée, avant de démonter il y a quelques vérifications à faire.
Pourquoi un détartrage, manque de pression à tous les points de puisage eau chaude, si oui avez-vous un réducteur de pression avant la chaudière, la sortie eau chaude du ballon n'est-elle pas entartrée, avant de démonter il y a quelques vérifications à faire.
23 février 2021 à 21:13

Re bonjour,
A 50 c'est pour des radiateurs basse température, les vôtres vu l'âge, un minimum de 65 serait bien. Il faut surtout une bonne isolation pour faire de vraies économies.
A 50 c'est pour des radiateurs basse température, les vôtres vu l'âge, un minimum de 65 serait bien. Il faut surtout une bonne isolation pour faire de vraies économies.
22 février 2021 à 19:06

Bonjour,
2ème vanne à partir de la droite de mémoire ça doit être gris.
20210222 124452.jpg
2ème vanne à partir de la droite de mémoire ça doit être gris.
20210222 124452.jpg
22 février 2021 à 12:47

Bonjour,
Quel type de thermostat est en place ?
Quel type de thermostat est en place ?
22 février 2021 à 12:39

Bonsoir.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer ce problème.
Condensat bouché, analyse combustion, électrode ionisation ou allumage, problème sur ventouse 3 ce clapet qui ne s'ouvre pas correctement, courant de fuite entre neutre et terre sup à 2 volts.
Attention le clapet de la ventouse doit être fait par un pro.
Risque de monoxyde de carbone si la ventouse est mal remontée.
303 c'est bien un défaut de carte par contre pourquoi ne pas remonter l'ancienne carte qui vraisemblablement n'a rien.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer ce problème.
Condensat bouché, analyse combustion, électrode ionisation ou allumage, problème sur ventouse 3 ce clapet qui ne s'ouvre pas correctement, courant de fuite entre neutre et terre sup à 2 volts.
Attention le clapet de la ventouse doit être fait par un pro.
Risque de monoxyde de carbone si la ventouse est mal remontée.
303 c'est bien un défaut de carte par contre pourquoi ne pas remonter l'ancienne carte qui vraisemblablement n'a rien.
21 février 2021 à 21:57

En dessous de la chaudière au milieu il y a un purgeur à dévisser entre l'arrivée eau et le gaz avec une clé BTR, éviter avec la soupape elle n'est pas démontable et risque de fuir.
Si la chaudière monte en pression il faut vérifier la pression du vase et si elle se remplie seule il est possible que la vanne de remplissage ne soit plus étanche pour vérifier il suffit de desserrer sur la vanne eau froide l'écrou qui va sur le disconnecteur, si des gouttes tombent alors la vanne est à remplacer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si la chaudière monte en pression il faut vérifier la pression du vase et si elle se remplie seule il est possible que la vanne de remplissage ne soit plus étanche pour vérifier il suffit de desserrer sur la vanne eau froide l'écrou qui va sur le disconnecteur, si des gouttes tombent alors la vanne est à remplacer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2021 à 21:28

Bonjour.
Avez-vous vérifié si la vanne 3 voies monte lors du tirage sanitaire (à droite dans la chaudière), ça pourrait être le moteur de celle-ci HS. Cordialement.
Avez-vous vérifié si la vanne 3 voies monte lors du tirage sanitaire (à droite dans la chaudière), ça pourrait être le moteur de celle-ci HS. Cordialement.
20 février 2021 à 22:46