Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
21424
Questions Forum Chauffage : Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
Bonjour.
Après avoir ouvert le capot du circulateur Grundfos UP 20-15 N[b][/b] (pour eau chaude sanitaire), le condensateur s'est détaché.
Je n'ai pas pu repérer sur quelles bornes il était branché.
Il y a 8 bornes numérotées de 1 à 8, avec la borne 1 et 2 shuntées. Quelqu'un pourrait-il me dire sur quelles bornes je dois brancher ce condensateur ?
L'idéal serait d'ouvrir un circulateur identique et de VOIR réellement comment il est branché. Je ne trouve rien sur le site de Grundfos car ce circulateur est trop vieux (mais il fonctionne à merveille). Obsolescence programmée...
Merci d'avance.
NB : J'ai vu que les bornes 6 et 8 étaient utilisées pour un autre modèle de circulateur Grundfos, mais je ne sais pas si je peux faire un essai sans risque sur le mien.
Toute aide bienvenue !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après avoir ouvert le capot du circulateur Grundfos UP 20-15 N[b][/b] (pour eau chaude sanitaire), le condensateur s'est détaché.
Je n'ai pas pu repérer sur quelles bornes il était branché.
Il y a 8 bornes numérotées de 1 à 8, avec la borne 1 et 2 shuntées. Quelqu'un pourrait-il me dire sur quelles bornes je dois brancher ce condensateur ?
L'idéal serait d'ouvrir un circulateur identique et de VOIR réellement comment il est branché. Je ne trouve rien sur le site de Grundfos car ce circulateur est trop vieux (mais il fonctionne à merveille). Obsolescence programmée...
Merci d'avance.
NB : J'ai vu que les bornes 6 et 8 étaient utilisées pour un autre modèle de circulateur Grundfos, mais je ne sais pas si je peux faire un essai sans risque sur le mien.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 octobre 2021 à 17:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
Bonjour benoitdehem.
Le condensateur moteur est un composant sollicité pour le fonctionnement du moteur, et il peut arriver qu'il claque. On le change alors avec un modèle identique et le moteur repart pour très longtemps.
La gamme de pompes évolue alors qu'il ne s'agit pas d'obsolescence programmée.
Mais un produit remplace un autre, quel que soit le domaine.
Le problème de branchement pourrait être résolu si un contributeur possède un tel circulateur, ce qui est peu probable. Mais les plombiers en voient beaucoup.
Il n'est pas certain qu'un plombier ait accès à la fiche technique. Peut-être qu'un distributeur spécialisé (Cedeo Brossette et bien d'autres) saurait où s'adresser pour avoir le renseignement (sans qu'il vous dise, par facilité ou méconnaissance, qu'il faut changer le circulateur).
Il y a un site Grundfos, mais trouver le bon correspondant semble difficile.
L'autre solution, mais il faut être bon électrotechnicien, est de démonter le connecteur et de voir quelles sont les liaisons possibles. Électriquement, le condensateur est juste en série avec un bobinage auxiliaire, l'ensemble étant branché entre phase et neutre, alors que l'enroulement principal est également branché entre phase et neutre. Donc un branchement parallèle classique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le condensateur moteur est un composant sollicité pour le fonctionnement du moteur, et il peut arriver qu'il claque. On le change alors avec un modèle identique et le moteur repart pour très longtemps.
La gamme de pompes évolue alors qu'il ne s'agit pas d'obsolescence programmée.
Mais un produit remplace un autre, quel que soit le domaine.
Le problème de branchement pourrait être résolu si un contributeur possède un tel circulateur, ce qui est peu probable. Mais les plombiers en voient beaucoup.
Il n'est pas certain qu'un plombier ait accès à la fiche technique. Peut-être qu'un distributeur spécialisé (Cedeo Brossette et bien d'autres) saurait où s'adresser pour avoir le renseignement (sans qu'il vous dise, par facilité ou méconnaissance, qu'il faut changer le circulateur).
Il y a un site Grundfos, mais trouver le bon correspondant semble difficile.
L'autre solution, mais il faut être bon électrotechnicien, est de démonter le connecteur et de voir quelles sont les liaisons possibles. Électriquement, le condensateur est juste en série avec un bobinage auxiliaire, l'ensemble étant branché entre phase et neutre, alors que l'enroulement principal est également branché entre phase et neutre. Donc un branchement parallèle classique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 octobre 2021 à 08:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
Merci GL pour votre réponse détaillée.
Mais je n'ai pas encore de solution.
Votre dernière remarque m'a donné une idée. Je ne suis pas électricien, mais j'ai mesuré la tension entre chaque paire de borne. Le résultat c'est que le voltmètre n'indique rien sauf entre les bornes 5 et 6 où il indique qu'il y a une différence de potentiel.
A votre avis, cela voudrait-il dire qu'il faut brancher le condensateur sur ces 2 bornes là ??
Cordialement.
Mais je n'ai pas encore de solution.
Votre dernière remarque m'a donné une idée. Je ne suis pas électricien, mais j'ai mesuré la tension entre chaque paire de borne. Le résultat c'est que le voltmètre n'indique rien sauf entre les bornes 5 et 6 où il indique qu'il y a une différence de potentiel.
A votre avis, cela voudrait-il dire qu'il faut brancher le condensateur sur ces 2 bornes là ??
Cordialement.
12 octobre 2021 à 13:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
Re. Impossible de vous répondre avec certitude.
Vous mettez une lampe halogène de 60 W en série avec le condensateur, puis vous tentez le branchement de l'ensemble entre 5 et 6. Au mieux, le moteur tourne.
Ensuite vous enlevez la lampe. Au mieux, la solution est trouvée.
Un ami électricien pourrait vous aider pour ce qui suit.
On résume : un enroulement est directement relié à Ph et N.
L'autre est en série avec le condensateur ; l'ensemble est connecté entre phase et neutre.
Sous le bornier se trouve la solution.
Mais il vaut mieux être expérimenté.
Cordialement.
Vous mettez une lampe halogène de 60 W en série avec le condensateur, puis vous tentez le branchement de l'ensemble entre 5 et 6. Au mieux, le moteur tourne.
Ensuite vous enlevez la lampe. Au mieux, la solution est trouvée.
Un ami électricien pourrait vous aider pour ce qui suit.
On résume : un enroulement est directement relié à Ph et N.
L'autre est en série avec le condensateur ; l'ensemble est connecté entre phase et neutre.
Sous le bornier se trouve la solution.
Mais il vaut mieux être expérimenté.
Cordialement.
12 octobre 2021 à 16:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Branchement condensateur circulateur Grundfos UP 20-15
Merci à GL pour son aide précieuse et ses conseils. En attendant, j'ai trouvé la solution. C'est la borne 4 et 8 et le circulateur fonctionne comme avant. J'ai eu la chance de trouver un chauffagiste qui avait des vieux modèles et a pu en ouvrir un. Par contre, GRUNDFOS à qui j'ai envoyé un mail ne m'a pas répondu ....
Petit conseil à ceux qui ouvrent le circulateur (pour le brancher à un récepteur qui commande son fonctionnement à la demande, comme moi): les fils du condensateur tiennent très mal et se détachent facilement des bornes (sur les anciens modèles). Prenez une photo du branchement avant de toucher à quoi que ce soit!!
L'administrateur du forum peut considérer mon cas comme résolu. Encore merci à ce forum.
Petit conseil à ceux qui ouvrent le circulateur (pour le brancher à un récepteur qui commande son fonctionnement à la demande, comme moi): les fils du condensateur tiennent très mal et se détachent facilement des bornes (sur les anciens modèles). Prenez une photo du branchement avant de toucher à quoi que ce soit!!
L'administrateur du forum peut considérer mon cas comme résolu. Encore merci à ce forum.

13 octobre 2021 à 11:54