Bonjour,

J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2.
Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure.

J'ai remplacé celle-ci (et les joints) cet après-midi mais lorsque j'allume la chaudière, celle-ci se met rapidement en erreur "Absence circulation d'eau" (LEDs 60 / 70 / 80) : Le gaz est coupé et la pompe continue de tourner indéfiniment (elle devient d'ailleurs très chaude au bout de quelques minutes... normal ?).
Savez-vous m'aider ? Merci.
22 juin 2019 à 19:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous avez remplacé l'interface supérieure, en démontant votre échangeur à plaques avez-vous vérifier son entartrage et son embouage ?

Si le défaut "Absence de circulation d'eau" persiste, vérifiez :
- Le fonctionnement de la pompe,
- La purge du circuit de la chaudière et du corps de chauffe,
- L'état de l'échangeur à plaque,
- Les entrées et sorties d'eau du ballon d'eau chaude,
- L'alimentation en eau froide du ballon,
- Les détecteurs de débits.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2019 à 20:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau

Winkle_78
Membre inscrit
Winkle_78
2 messages
Bonjour et merci pour votre retour rapide.

J'ai remplacé l'interface supérieure sans démonter l'échangeur à plaques car je ne me sentais pas de démonter la pompe.
Le problème semble résolu : Je m'y prenais mal pour remplir le circuit d'eau, la pression de la chaudière était à 0 bar.
Seul bémol : Après une nuit, la chaudière est repassée à 0 bar... la soupape de sécurité 3 bars semble en cause.
Je vais la démonter, la nettoyer... et aviser... j'aimerais éviter un remplacement s'il n'est pas vraiment indispensable, le budget emménagement n'incluait pas vraiment ces surprises liées à la chaudière...
Bonne journée.
23 juin 2019 à 11:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudiereremplacer circulateur wiloforum chauffage chaudiereajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite