Bonjour,
J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2.
Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure.
J'ai remplacé celle-ci (et les joints) cet après-midi mais lorsque j'allume la chaudière, celle-ci se met rapidement en erreur "Absence circulation d'eau" (LEDs 60 / 70 / 80) : Le gaz est coupé et la pompe continue de tourner indéfiniment (elle devient d'ailleurs très chaude au bout de quelques minutes... normal ?).
Savez-vous m'aider ? Merci.
J'ai récemment emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2.
Peu de jours après l'emménagement, j'ai identifié une fuite au niveau de l'interface supérieure.
J'ai remplacé celle-ci (et les joints) cet après-midi mais lorsque j'allume la chaudière, celle-ci se met rapidement en erreur "Absence circulation d'eau" (LEDs 60 / 70 / 80) : Le gaz est coupé et la pompe continue de tourner indéfiniment (elle devient d'ailleurs très chaude au bout de quelques minutes... normal ?).
Savez-vous m'aider ? Merci.
22 juin 2019 à 19:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau
Bonjour,
Si vous avez remplacé l'interface supérieure, en démontant votre échangeur à plaques avez-vous vérifier son entartrage et son embouage ?
Si le défaut "Absence de circulation d'eau" persiste, vérifiez :
- Le fonctionnement de la pompe,
- La purge du circuit de la chaudière et du corps de chauffe,
- L'état de l'échangeur à plaque,
- Les entrées et sorties d'eau du ballon d'eau chaude,
- L'alimentation en eau froide du ballon,
- Les détecteurs de débits.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez remplacé l'interface supérieure, en démontant votre échangeur à plaques avez-vous vérifier son entartrage et son embouage ?
Si le défaut "Absence de circulation d'eau" persiste, vérifiez :
- Le fonctionnement de la pompe,
- La purge du circuit de la chaudière et du corps de chauffe,
- L'état de l'échangeur à plaque,
- Les entrées et sorties d'eau du ballon d'eau chaude,
- L'alimentation en eau froide du ballon,
- Les détecteurs de débits.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2019 à 20:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Chaffoteaux et Maury HYXIA 2 absence circulation d'eau
Bonjour et merci pour votre retour rapide.
J'ai remplacé l'interface supérieure sans démonter l'échangeur à plaques car je ne me sentais pas de démonter la pompe.
Le problème semble résolu : Je m'y prenais mal pour remplir le circuit d'eau, la pression de la chaudière était à 0 bar.
Seul bémol : Après une nuit, la chaudière est repassée à 0 bar... la soupape de sécurité 3 bars semble en cause.
Je vais la démonter, la nettoyer... et aviser... j'aimerais éviter un remplacement s'il n'est pas vraiment indispensable, le budget emménagement n'incluait pas vraiment ces surprises liées à la chaudière...
Bonne journée.
J'ai remplacé l'interface supérieure sans démonter l'échangeur à plaques car je ne me sentais pas de démonter la pompe.
Le problème semble résolu : Je m'y prenais mal pour remplir le circuit d'eau, la pression de la chaudière était à 0 bar.
Seul bémol : Après une nuit, la chaudière est repassée à 0 bar... la soupape de sécurité 3 bars semble en cause.
Je vais la démonter, la nettoyer... et aviser... j'aimerais éviter un remplacement s'il n'est pas vraiment indispensable, le budget emménagement n'incluait pas vraiment ces surprises liées à la chaudière...
Bonne journée.
23 juin 2019 à 11:27