Problème sur brûleur CF4 Chappé de mise en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8711
Question Bricolage : Problème sur brûleur CF4 Chappé de mise en sécurité
Invité

Après plusieurs remplacements de pièces : pompe, électrovanne, bloc électronique et connexion électrode, j'ai toujours le même problème de mise en sécurité.
Après un démarrage réussi, le brûleur ne redémarre plus lors de la prochaine sollicitation.
J'ai même mis les flexibles dans un bidon de fioul pour éviter les prises d'air éventuelles.
Je commence à être sec sur la recherche de la panne. Si quelqu'un à une autre idée ? Merci.
Après un démarrage réussi, le brûleur ne redémarre plus lors de la prochaine sollicitation.
J'ai même mis les flexibles dans un bidon de fioul pour éviter les prises d'air éventuelles.
Je commence à être sec sur la recherche de la panne. Si quelqu'un à une autre idée ? Merci.
06 avril 2009 à 00:57
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème sur brûleur CF4 Chappé de mise en sécurité
Invité

Bonsoir. Peut-être a t-il besoin d'un bon réglage : pression fuel, volet d'air, ligne de gicleur.
Voir si les écartements des électrodes sont bons...
Faire une vérification de la combustion. Également si la cellule est bien positionnée.
Voilà, bon courage, à plus. PATRICK 1707.
Voir si les écartements des électrodes sont bons...
Faire une vérification de la combustion. Également si la cellule est bien positionnée.
Voilà, bon courage, à plus. PATRICK 1707.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème sur brûleur CF4 Chappé de mise en sécurité
Invité

Bonsoir, avez-vous remplacé le condensateur du moteur du brûleur, regarder à tout hasard dans la fiche d'alimentation du brûleur si le contact T1 T2 est en demande.
11 avril 2009 à 03:06