Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
2387
Problèmes Forums Chauffage : Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière fuel avec un brûleur Lamborghini. Au bout de quelques jours je retrouve de la suie dans le corps de chauffe en grande quantité. Elle fait également beaucoup de fumées blanches au démarrage. Il y a apparemment un problème de combustion. Est-ce que c'est dû à un mauvais réglage du gicleur ou alors est-ce que le conduit de fumée n'est pas assez long ? Il ne dépasse pas le faîtage.
Conseils Forum chauffage 1
Suie corps de chauffe de chaudière fuel
J'ai un copain ancien chauffagiste qui m'a dit récemment qu'il changeait systématiquement le gicleur une fois pas an. Manifestement un mauvais reglage, il serait mieux de faire faire un entretien. Le technicien fait une mesure sur le conduit de fumée et je crois maintenant qu'il a l'obligation de donner la valeur. Y a-t-il un petit oeilleton pour voir la flamme ? Quel est le modèle de brûleur ?
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Invité

Attention à ces symptômes ! J'ai également une chaudière Lamborghini et elle faisait la même chose c'est à dire fumée (avec odeur) à l'extérieur en premier, puis elle s'est mise à fumer également au niveau de la chaudière avec beaucoup de suie aussi. Peu de temps après, cette fumée blanche est devenue noire puis la chaudière s'est automatiquement bloquée... plus de chauffage ni d'eau chaude. Aux dires de mon chauffagiste, il s'agit d'une fuite de fuel (réelle car je l'ai constatée) à l'intérieur du brûleur au niveau d'une pièce qui ressemble à un long piston doré. Il vient de me commander cette pièce et j'attends le remplacement. N'attendez pas car ça va empirer et c'est la panne assurée !
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Invité

Bonjour, j'ai également une chaudière Lamborghini, je suis en panne depuis 2 jours plus de chauffage donc et d'eau chaude, je pense qu'elle a dû attraper une crasse dans l'arrivée du fuel, voici ma question : comment faire pour refouler tout le fuel ? Afin de renvoyer cette poussière dans la cuve. Merci.
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Invité

Bonjour,
Une chaudière de mauvaise qualité.
Le brûleur, si vous le démontez, tout vibre et si vous ne faites rien, tout va mal.
Alors plutôt un Cuenod plus cher mais c'est mieux, toujours plus de suie, il y a un mauvais réglage.
Bon courage à vous, car pas cher veut dire toujours des problèmes... Cordialement.
Une chaudière de mauvaise qualité.
Le brûleur, si vous le démontez, tout vibre et si vous ne faites rien, tout va mal.
Alors plutôt un Cuenod plus cher mais c'est mieux, toujours plus de suie, il y a un mauvais réglage.
Bon courage à vous, car pas cher veut dire toujours des problèmes... Cordialement.
05 mars 2009 à 00:28
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Invité

Bonjour à tous, dans la plupart des cas, les problèmes de fumée sont dus à un mauvais cycle de combustion ; vérifiez l'état du gicleur (changez-le, pour 8 il ne faut pas hésiter) ; vérifiez aussi les réglages de l'accroche flamme et l'état de votre filtre ; nettoyez la cellule de détection optique de présence de la flamme.
Les réglages sont disponibles sur : lamborghinicalor.it Eco LN "Ligne Domestique" mais le mieux est de faire venir un technicien pour un contrôle des fumées (50 ) sinon il faut faire des essais (j'ai mis 5 jours pour arriver au réglage optimum de mon brûleur mais gain de 25% de consommation !
Les réglages sont disponibles sur : lamborghinicalor.it Eco LN "Ligne Domestique" mais le mieux est de faire venir un technicien pour un contrôle des fumées (50 ) sinon il faut faire des essais (j'ai mis 5 jours pour arriver au réglage optimum de mon brûleur mais gain de 25% de consommation !
16 mars 2010 à 18:17
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Suie corps de chauffe de chaudière fuel
Invité

Bonjour à tous
Je suis locataire et j'avais un problème d'odeurs fortes et de fumées blanches à l'extérieur sur une chaudière fioul de marque Deville (4 ans d'âge).
Après de multiples passages de divers chauffagistes, il y avait toujours un mauvais réglage et donc le problème persistait.
Enfin, j'ai trouvé un régleur de chaudières compétent qui est venu régler ma chaudière avec son appareil électronique et depuis, plus de fumées ni d'odeurs, et un meilleur rendement.
Je suis locataire et j'avais un problème d'odeurs fortes et de fumées blanches à l'extérieur sur une chaudière fioul de marque Deville (4 ans d'âge).
Après de multiples passages de divers chauffagistes, il y avait toujours un mauvais réglage et donc le problème persistait.
Enfin, j'ai trouvé un régleur de chaudières compétent qui est venu régler ma chaudière avec son appareil électronique et depuis, plus de fumées ni d'odeurs, et un meilleur rendement.
16 avril 2010 à 10:17