Bonsoir.
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos aides.
J'ai mis en route ma chaudière fioul HS TARM FB-O MK 2 et je ne peux pas régler la température de chauffe.
Le brûleur s’arrête quand la température est d'environ 90 degrés avec le thermostat au mini.
Que se passe-t-il ?
Merci pour vos réponses.
Michel
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos aides.
J'ai mis en route ma chaudière fioul HS TARM FB-O MK 2 et je ne peux pas régler la température de chauffe.
Le brûleur s’arrête quand la température est d'environ 90 degrés avec le thermostat au mini.
Que se passe-t-il ?

Merci pour vos réponses.
Michel
24 septembre 2019 à 21:34
Conseil 1 du forum chauffage
Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type et puissance de votre chaudière ?
- Surface ou volume de votre logement ?
- Type de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Puissance totale de vos émetteurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de l'extérieure ?
- Votre installation est-elle bien purgée ?
- L'aquastat de la chaudière est sur quelle position ?
Si vous avez des photos de votre installation et les différentes notices, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type et puissance de votre chaudière ?
- Surface ou volume de votre logement ?
- Type de votre circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Puissance totale de vos émetteurs ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne 3 ou 4 voies, est-elle motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une régulation climatique en fonction de l'extérieure ?
- Votre installation est-elle bien purgée ?
- L'aquastat de la chaudière est sur quelle position ?
Si vous avez des photos de votre installation et les différentes notices, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 septembre 2019 à 11:49
Conseil 2 du forum chauffage
Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
Bonjour VETC
Mon installation est très simple, une chaudière fioul, une vanne 4 voies et un vase d'expansion ouvert et des radiateurs, pas d'ECS.
Puissance chaudière 16 kW.
Surface habitation 88 m².
Pas de régulation climatique.
Installation purgée.
Aquastat position mini.
La chaudière a fonctionné normalement 15 jours avant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Mon installation est très simple, une chaudière fioul, une vanne 4 voies et un vase d'expansion ouvert et des radiateurs, pas d'ECS.
Puissance chaudière 16 kW.
Surface habitation 88 m².
Pas de régulation climatique.
Installation purgée.
Aquastat position mini.
La chaudière a fonctionné normalement 15 jours avant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




25 septembre 2019 à 16:35
Conseil 3 du forum chauffage
Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
En voyant vos photos certaines choses sont plus évidentes :
- Photo 1 : votre aquastat de chaudière étant réglé au maximum il est normal que votre corps de chauffe de chaudière monte à 90°C : vous pouvez le baisser pour obtenir 70°C.
- Photo 2 : la commande de réglage de la vanne 4 voies se trouve à l'arrière et non en façade. Êtes-vous sûr de ce montage, le circulateur se trouve-t-il bien sur une voie à débit constant ? Comment se trouve votre secteur de vanne en position 0 et 10 ?
Si vous avez la notice de montage du kit hydraulique, pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
En voyant vos photos certaines choses sont plus évidentes :
- Photo 1 : votre aquastat de chaudière étant réglé au maximum il est normal que votre corps de chauffe de chaudière monte à 90°C : vous pouvez le baisser pour obtenir 70°C.
- Photo 2 : la commande de réglage de la vanne 4 voies se trouve à l'arrière et non en façade. Êtes-vous sûr de ce montage, le circulateur se trouve-t-il bien sur une voie à débit constant ? Comment se trouve votre secteur de vanne en position 0 et 10 ?
Si vous avez la notice de montage du kit hydraulique, pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2019 à 11:59
Conseil 4 du forum chauffage
Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
Bonsoir.
La commande de la 4 voies est OK, je l'ai mise dans cette position pour avoir accès pour un démontage plus facile. Elle fonctionne très bien, je tourne normalement sur la position 5.
Au sujet de l'aquastat, je démarre en position mini (60°) j'ai essayé dans toute les positions elle ne s’arrête qu'à 90° environ.
C'est une chaudière qui a 4 à 5 ans et qui tournait en gros 4 mois.
Cordialement. Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La commande de la 4 voies est OK, je l'ai mise dans cette position pour avoir accès pour un démontage plus facile. Elle fonctionne très bien, je tourne normalement sur la position 5.
Au sujet de l'aquastat, je démarre en position mini (60°) j'ai essayé dans toute les positions elle ne s’arrête qu'à 90° environ.
C'est une chaudière qui a 4 à 5 ans et qui tournait en gros 4 mois.
Cordialement. Michel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 septembre 2019 à 18:28
Conseil 5 du forum chauffage
Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
Bonsoir,
Merci pour votre retour.
Dans un premier temps, si vous mettez l'aquastat de la chaudière au minimum et que la température monte à 90°C, vérifier que votre corps de chauffe de chaudière est bien purgé.
Dans un deuxième temps, vous devez retourner la vanne 4 voies pour la monter dans le bon sens, la notice précise bien le sens de montage et l'orientation de la façade et du bouton de réglage vers l'avant.
Un montage inversé peut entrainer un défaut de circulation ou de purge du corps de chauffe de votre chaudière.
La pompe en place est une version à débit variable (Classe A) comment est-elle réglée en automatique, à débit constant, à pression constante, à débit variable, à pression variable.
Avez-vous un thermostat d'ambiance, pilote-t-il le brûleur, la chaudière ou la pompe ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour.
Dans un premier temps, si vous mettez l'aquastat de la chaudière au minimum et que la température monte à 90°C, vérifier que votre corps de chauffe de chaudière est bien purgé.
Dans un deuxième temps, vous devez retourner la vanne 4 voies pour la monter dans le bon sens, la notice précise bien le sens de montage et l'orientation de la façade et du bouton de réglage vers l'avant.
Un montage inversé peut entrainer un défaut de circulation ou de purge du corps de chauffe de votre chaudière.
La pompe en place est une version à débit variable (Classe A) comment est-elle réglée en automatique, à débit constant, à pression constante, à débit variable, à pression variable.
Avez-vous un thermostat d'ambiance, pilote-t-il le brûleur, la chaudière ou la pompe ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2019 à 20:13
Conseil 6 du forum chauffage
Impossible de régler la température de chauffe chaudière fuel
Bonjour.
Bêtement j'ai commencé par la premier conseil.
J'ai donc purgé le corps de chauffe, essaie, plus de problème.
La chaudière s'arrête à la valeur demandée. HOURA.
Je remettrai la vanne 4 voies dans sa position initiale.
Merci pour tout ce vous avez fait et je vous souhaite une bonne continuation.
Un superbe site.


Cordialement à tous. Michel.
Bêtement j'ai commencé par la premier conseil.
J'ai donc purgé le corps de chauffe, essaie, plus de problème.
La chaudière s'arrête à la valeur demandée. HOURA.

Je remettrai la vanne 4 voies dans sa position initiale.
Merci pour tout ce vous avez fait et je vous souhaite une bonne continuation.
Un superbe site.



Cordialement à tous. Michel.
27 septembre 2019 à 14:15