Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24428
Conseils Forum Chauffage : Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Bonjour.
Je n'arrive plus à reconnecter mon module d'ambiance AD285 depuis que je l'avais déconnecté pour y mettre thermostat connecté on/off.
J'avais un message d'erreur "sonde d'ambiance A déconnectée" et j'avais en lisant le manuel effacé la sonde d'ambiance de la carte électronique de la chaudière selon procédure du manuel.
Sauf que maintenant que je veux revenir à l'installation initiale (cf fil récent "chaudière à condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off").
Je n'arrive plus.
La sonde d'ambiance bien que branchée en filaire comme auparavant sur connecteurs dédiés S Amb A n'est pas reconnu.
Elle n'apparait pas sur le panneau de la chaudière et l'écran de la sonde d’ambiance de son côté apparait allumé (tout est allumé). Plus de communication entre les 2.
Je voulais revenir à la configuration initiale (sonde extérieure + sonde ambiance AD285) car je suis à peu près convaincu que c'est meilleur que configuration sonde ext + thermostat connecté AD341.
Bon actuellement ça fonctionne uniquement avec la sonde extérieure selon loi d'eau et plutôt aps mal en adaptant le programme horaire le plus adapté (confort 6-9h et 17-22h avec 19° et 18° en heure creuse le reste du temps). Il semble bien y avoir une modulation avec une chaudière qui continue à fonctionner au ralenti même en heure creuse alors que ce n'était pas le cas avant (mise en antigel vacances quand température souhaitée du thermostat connecté atteinte).
Y a-t-il une procédure pour que le thermostat d'ambiance AD285 soit reconnu par la chaudière ?
Ce n'est ni expliqué dans manuel chaudière ni dans celui de AD285.
J'ai fait un reset sondes d'ambiance mais ça n'a rien changé.
J'ai peur de faire un reset total?
J'ai appelé le chauffagiste qui fait l'entretien mais en grso ils me factureront un déplacement sans être sûr qu'ils puissent faire quelque chose (cf mon autre fil ; ils connaissement mal la chaudière même si ils sont agréés de la marque!).
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci beaucoup.
Je n'arrive plus à reconnecter mon module d'ambiance AD285 depuis que je l'avais déconnecté pour y mettre thermostat connecté on/off.
J'avais un message d'erreur "sonde d'ambiance A déconnectée" et j'avais en lisant le manuel effacé la sonde d'ambiance de la carte électronique de la chaudière selon procédure du manuel.
Sauf que maintenant que je veux revenir à l'installation initiale (cf fil récent "chaudière à condensation De Dietrich et thermostat connecté on/off").
Je n'arrive plus.
La sonde d'ambiance bien que branchée en filaire comme auparavant sur connecteurs dédiés S Amb A n'est pas reconnu.
Elle n'apparait pas sur le panneau de la chaudière et l'écran de la sonde d’ambiance de son côté apparait allumé (tout est allumé). Plus de communication entre les 2.
Je voulais revenir à la configuration initiale (sonde extérieure + sonde ambiance AD285) car je suis à peu près convaincu que c'est meilleur que configuration sonde ext + thermostat connecté AD341.
Bon actuellement ça fonctionne uniquement avec la sonde extérieure selon loi d'eau et plutôt aps mal en adaptant le programme horaire le plus adapté (confort 6-9h et 17-22h avec 19° et 18° en heure creuse le reste du temps). Il semble bien y avoir une modulation avec une chaudière qui continue à fonctionner au ralenti même en heure creuse alors que ce n'était pas le cas avant (mise en antigel vacances quand température souhaitée du thermostat connecté atteinte).
Y a-t-il une procédure pour que le thermostat d'ambiance AD285 soit reconnu par la chaudière ?
Ce n'est ni expliqué dans manuel chaudière ni dans celui de AD285.
J'ai fait un reset sondes d'ambiance mais ça n'a rien changé.
J'ai peur de faire un reset total?
J'ai appelé le chauffagiste qui fait l'entretien mais en grso ils me factureront un déplacement sans être sûr qu'ils puissent faire quelque chose (cf mon autre fil ; ils connaissement mal la chaudière même si ils sont agréés de la marque!).
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci beaucoup.
26 décembre 2024 à 11:39
Questions / Réponses Chauffage 1
Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Bonjour.
Si j'ai bien compris vous avez déjà ait la manip du reset, combinaison touches : thermomètre / flèche droite et flèche entrée pendnat4 secondes ?
Essayer la reset sonde scu, voir totale, de mémoire même après un reste total, la chaudière garde les paramètres de réglage.
Mais essayer le reset sonde Amb en premier.
Si j'ai bien compris vous avez déjà ait la manip du reset, combinaison touches : thermomètre / flèche droite et flèche entrée pendnat4 secondes ?
Essayer la reset sonde scu, voir totale, de mémoire même après un reste total, la chaudière garde les paramètres de réglage.
Mais essayer le reset sonde Amb en premier.
26 décembre 2024 à 15:29
Questions / Réponses Chauffage 2
Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Rebonjour.
J'ai fait le reset sonde d'ambiance sur le panneau de commande de la chaudière (touche thermo + flèche droite + flèche retour 4 sec) et ça n'a rien changé.
Je n'ai pas connaissance de reset de la sonde d'ambiance directement sur son panneau.
J'ai quand même essayé d'appuyer sur plusieurs touches en même temps mais tout l'écran et tous les sigles restenr allumés.
L'erreur et d'avoir voulu faire disparaître le message d'erreur son d'ambiance en suivant la manipulation expliquée en photo dans le manuel.
J'ai l'impression que le fait de procéder à un effacement de la sonde mémoire de la carte électronique et irréversible.
Bien évidemment De Dietrich ne le mentionne pas dans le manuel...
Je vous ai fait des photos de la procédure de reset sonde ambiance côté chaudière et de la procédure de suppression sonde ambiance (dernière photo).
Merci de votre aide et bonnes fêtes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait le reset sonde d'ambiance sur le panneau de commande de la chaudière (touche thermo + flèche droite + flèche retour 4 sec) et ça n'a rien changé.
Je n'ai pas connaissance de reset de la sonde d'ambiance directement sur son panneau.
J'ai quand même essayé d'appuyer sur plusieurs touches en même temps mais tout l'écran et tous les sigles restenr allumés.
L'erreur et d'avoir voulu faire disparaître le message d'erreur son d'ambiance en suivant la manipulation expliquée en photo dans le manuel.
J'ai l'impression que le fait de procéder à un effacement de la sonde mémoire de la carte électronique et irréversible.
Bien évidemment De Dietrich ne le mentionne pas dans le manuel...
Je vous ai fait des photos de la procédure de reset sonde ambiance côté chaudière et de la procédure de suppression sonde ambiance (dernière photo).
Merci de votre aide et bonnes fêtes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2024 à 17:49
Questions / Réponses Chauffage 3
Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Addenda.
Peut-être aussi que ma sonde d'ambiance ou la partie électronique de la carte qui gère la sonde d'ambiance les car j'ai eu plusieurs fois des messages d'erreur ou par exemple la température de la sonde extérieure n'apparaissait plus sur le panneau de la sonde d'ambiance en m'indiquant error (alors que l'information apparaissait bien sur le panneau de commande de la chaudière sans qu'apparaisse un message d'erreur).
Et à chaque fois pour que tout refonctionne parfaitement côté son d'ambiance je débranchais puis rebranchais à l'arrière de la sonde d'ambiance un des deux fils (faible voltage donc pas de risque d'électrocution).
Peut-être aussi que ma sonde d'ambiance ou la partie électronique de la carte qui gère la sonde d'ambiance les car j'ai eu plusieurs fois des messages d'erreur ou par exemple la température de la sonde extérieure n'apparaissait plus sur le panneau de la sonde d'ambiance en m'indiquant error (alors que l'information apparaissait bien sur le panneau de commande de la chaudière sans qu'apparaisse un message d'erreur).
Et à chaque fois pour que tout refonctionne parfaitement côté son d'ambiance je débranchais puis rebranchais à l'arrière de la sonde d'ambiance un des deux fils (faible voltage donc pas de risque d'électrocution).
26 décembre 2024 à 17:53
Questions / Réponses Chauffage 4
Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Bonjour, meilleurs vœux,
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
J'ai effectué une réinitialisation totale mais cela n'a rien changé. La sonde d'ambiance ne communique plus avec la chaudière depuis que j'ai effacé sa mémoire de la carte électronique. Mon chauffagiste ne sait pas comment résoudre le problème et De Dietrich refuse de me mettre en contact avec leur service technique.
J'ai vraiment besoin d'aide ! Sinon, je vais devoir continuer à utiliser uniquement la sonde extérieure selon la loi d'eau (ce qui est correct pour le moment en temps froid, mais j'ai lu que c'était moyen en intersaison).
Merci d'avance pour vos réponses,
Loïc "desmlo"
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
J'ai effectué une réinitialisation totale mais cela n'a rien changé. La sonde d'ambiance ne communique plus avec la chaudière depuis que j'ai effacé sa mémoire de la carte électronique. Mon chauffagiste ne sait pas comment résoudre le problème et De Dietrich refuse de me mettre en contact avec leur service technique.
J'ai vraiment besoin d'aide ! Sinon, je vais devoir continuer à utiliser uniquement la sonde extérieure selon la loi d'eau (ce qui est correct pour le moment en temps froid, mais j'ai lu que c'était moyen en intersaison).
Merci d'avance pour vos réponses,
Loïc "desmlo"
02 janvier 2025 à 21:22
Questions / Réponses Chauffage 5
Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Bonjour, tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux.
Je n'arrive plus à reconnecter mon module d'ambiance AD285 depuis que je l'avais déconnecté pour y mettre un thermostat connecté on/off. J'avais un message d'erreur indiquant "sonde d'ambiance A déconnectée" et en lisant le manuel, j'ai suivi la procédure pour effacer la sonde d'ambiance de la carte électronique de la chaudière.
Cependant, maintenant que je veux revenir à l'installation initiale, cela n'est plus possible. La sonde d'ambiance, bien qu'elle soit branchée en filaire comme auparavant sur les connecteurs dédiés S Amb A, n'est pas reconnue.
Elle n'apparait pas sur le panneau de la chaudière et l'écran de la sonde d'ambiance reste allumé en permanence. Il n'y a plus de communication entre les deux. J'ai commis l'erreur de vouloir faire disparaître le message d'erreur en suivant la manipulation expliquée en photo dans le manuel.
J'ai l'impression que le fait d'effacer la sonde d'ambiance de la mémoire de la carte électronique est malheureusement irréversible. Je suis déçu que De Dietrich ne mentionne pas cette information dans le manuel.
J'ai d'abord essayé de réinitialiser la sonde d'ambiance, puis de faire une réinitialisation totale (réinitialisation d'usine), mais cela n'a rien changé au problème.
J'ai contacté mon chauffagiste, mais il ne sait pas comment résoudre le problème et De Dietrich refuse de me mettre en contact avec leur service technique.
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci.
Je n'arrive plus à reconnecter mon module d'ambiance AD285 depuis que je l'avais déconnecté pour y mettre un thermostat connecté on/off. J'avais un message d'erreur indiquant "sonde d'ambiance A déconnectée" et en lisant le manuel, j'ai suivi la procédure pour effacer la sonde d'ambiance de la carte électronique de la chaudière.
Cependant, maintenant que je veux revenir à l'installation initiale, cela n'est plus possible. La sonde d'ambiance, bien qu'elle soit branchée en filaire comme auparavant sur les connecteurs dédiés S Amb A, n'est pas reconnue.
Elle n'apparait pas sur le panneau de la chaudière et l'écran de la sonde d'ambiance reste allumé en permanence. Il n'y a plus de communication entre les deux. J'ai commis l'erreur de vouloir faire disparaître le message d'erreur en suivant la manipulation expliquée en photo dans le manuel.
J'ai l'impression que le fait d'effacer la sonde d'ambiance de la mémoire de la carte électronique est malheureusement irréversible. Je suis déçu que De Dietrich ne mentionne pas cette information dans le manuel.
J'ai d'abord essayé de réinitialiser la sonde d'ambiance, puis de faire une réinitialisation totale (réinitialisation d'usine), mais cela n'a rien changé au problème.
J'ai contacté mon chauffagiste, mais il ne sait pas comment résoudre le problème et De Dietrich refuse de me mettre en contact avec leur service technique.
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci.
04 janvier 2025 à 11:23
Questions / Réponses Chauffage 6
Chaudière à condensation De Dietrich AGC 35 et module d'ambiance AD285
Au pire, faites appeler au SAV de De Dietrich, c'est-à-dire la société Serv Elite.