Réglage pompe circulation chaudière fioul
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1225
Questions Forum Chauffage : Réglage pompe circulation chaudière fioul
Invité

Peut-on me dire quel est le réglage idéal sur une chaudière au fioul au niveau de la pompe de circulation vitesse 1 / 2 ou 3. J'ai souvent de l'air dans le circuit de chauffage qui est réglé sur la position 3. Tourne t'elle trop vite ?
Réponse chauffage 1
Invité

Réglage pompe circulation chaudière fioul
Invité

Oui, il est préférable de laisser la pompe sur la vitesse 2, voir 1, sauf si la température a du mal à monter par grand froid. Pour l'air dans le circuit, il faut purger le circuit en point haut après avoir arrêté la pompe de circulation depuis environ 1/4 heure.
Réponse chauffage 2
Invité

Réglage pompe circulation chaudière fioul
Invité

La présence de gaz dans les circuits de chauffage central peut apparaître par exemple si les radiateurs sont en aluminium et les tuyaux en cuivre.
Dans ce cas, une solution efficace consiste à introduire dans le circuit un produit de type anti-corrosion tel que SENTINEL en vente chez les fournisseurs spécialisés de matériels de plomberie destinés aux professionnels.
Dans ce cas, une solution efficace consiste à introduire dans le circuit un produit de type anti-corrosion tel que SENTINEL en vente chez les fournisseurs spécialisés de matériels de plomberie destinés aux professionnels.
Réponse chauffage 3
Invité

Réglage pompe circulation chaudière fioul
Invité

Pour les gaz circulant dans votre circuit de chauffage, vous pouvez également installer un purgeur automatique au point le plus haut de votre installation.
Quant au différentes vitesses de votre circulateur, elles sont fonction de la HMT (Hauteur Manométrique Totale) de votre installation, c'est à dire de la "resistance" de votre circuit à la circulation du fluide.
Pour un logement de plein pied, position 1, pour un logement de 2 ou 3 étages: position 2 ou 3.
Le selecteur 1, 2, 3 correspond un peu à la pédale d'accélérateur de votre voiture, d'où le nom accélérateur ou circulateur.
C'est juste une question de bon sens !
Réglage de la pression du circuit : mettre en chauffe et laisser stabiliser.
réglage minimum: 1 bar+50%
Quant au différentes vitesses de votre circulateur, elles sont fonction de la HMT (Hauteur Manométrique Totale) de votre installation, c'est à dire de la "resistance" de votre circuit à la circulation du fluide.
Pour un logement de plein pied, position 1, pour un logement de 2 ou 3 étages: position 2 ou 3.
Le selecteur 1, 2, 3 correspond un peu à la pédale d'accélérateur de votre voiture, d'où le nom accélérateur ou circulateur.
C'est juste une question de bon sens !
Réglage de la pression du circuit : mettre en chauffe et laisser stabiliser.
réglage minimum: 1 bar+50%
Réponse chauffage 4
Invité

Réglage pompe circulation chaudière fioul
Invité

Oui au niveau du radiateur le plus haut et le plus éloigné, on a souvent ce problème "venturie", la cause et le calcul des pertes de charge qui n'ont pas été faits, souvent les tuyauteries sont de petit diamètre pour la perte de charge de la pompe pour choisir votre pompe.
Réponse chauffage 5
Invité

Réglage pompe circulation chaudière fioul
Invité

Quelques fois, le problème d'air peut se résoudre avec du mire ou un dégraissant, à mettre dans l'installation car l'eau et la graisse développent de l'air, surtout sur des installations en fonte alu et cuivre qui elles aussi ont un phénomène de pyrolyse et font du bruit.
05 août 2009 à 18:42