Question Forum Dépannage Chauffage : Chaudière Vergne ME1 Erreur 67
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma chaudière Vergne ME1 24.24 CF de 2017 que j'utilise avec un thermostat connecté Netatmo.
Elle se déclenche normalement mais ensuite elle s'arrête dès qu'elle atteint 60-65°C en affichant une erreur 67 qui d'après les manuels Vergne signifie :
"Delta T >40°C défaut débit - Err dt automatique si l'écart de température départ chauffage - retour chauffage est inférieur à 40°C"
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/c91500236076/18158e5835a9cd/produits/notice-de-montage-chaudière-murale-gaz-instantanee-vergne-edens-4000-32-kw-1.pdf
Je n'ai pas l'impression d'avoir un problème de pression, qui est stable autour de 1,5 bar.
D'où pourrait provenir cette erreur ?
Est-ce que ça pourrait venir du thermostat Netatmo, ou c'est forcément un problème de la chaudière ?
N'hésitez pas si vous avez un bon chauffagiste autour de Montpellier qui saurait la réparer plutôt que de proposer tout de suite un remplacement.
Merci par avance de votre aide !
Nicolas
Depuis quelques jours j'ai des problèmes avec ma chaudière Vergne ME1 24.24 CF de 2017 que j'utilise avec un thermostat connecté Netatmo.
Elle se déclenche normalement mais ensuite elle s'arrête dès qu'elle atteint 60-65°C en affichant une erreur 67 qui d'après les manuels Vergne signifie :
"Delta T >40°C défaut débit - Err dt automatique si l'écart de température départ chauffage - retour chauffage est inférieur à 40°C"
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/c91500236076/18158e5835a9cd/produits/notice-de-montage-chaudière-murale-gaz-instantanee-vergne-edens-4000-32-kw-1.pdf
Je n'ai pas l'impression d'avoir un problème de pression, qui est stable autour de 1,5 bar.
D'où pourrait provenir cette erreur ?
Est-ce que ça pourrait venir du thermostat Netatmo, ou c'est forcément un problème de la chaudière ?
N'hésitez pas si vous avez un bon chauffagiste autour de Montpellier qui saurait la réparer plutôt que de proposer tout de suite un remplacement.
Merci par avance de votre aide !
Nicolas
22 novembre 2020 à 19:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne ME1 Erreur 67
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
23 novembre 2020 à 11:29
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Vergne ME1 Erreur 67
Bonjour Mario,
- Numéro de série de votre chaudière ?
Il s'agit d'une Vergne Série ME1 24.24 CF fabriquée en 2016, Type B11 BS, N° de fabrication N°2100 5280, une autre référence 1312/BT/5195, Puissance électrique 90W / Puissance utile nominale 24kW / débit calorifique nominal 26.4kW.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Ce sont des radiateurs de fonte.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Pas à ma connaissance, par contre un thermostat Netatmo.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
A peu près la moitié des radiateurs ont été équipés de robinets thermostatiques il y a quelques mois.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Le thermostat Netatmo est situé dans mon salon, avec un relai connecté à ma chaudière qui est en le garage.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Alors là aucune idée, est-ce que ça s'applique aussi aux chaudières à gaz ? Je suis situé dans un petit village de l'Hérault proche de Montpellier...
Merci par avance de votre aide !
- Numéro de série de votre chaudière ?
Il s'agit d'une Vergne Série ME1 24.24 CF fabriquée en 2016, Type B11 BS, N° de fabrication N°2100 5280, une autre référence 1312/BT/5195, Puissance électrique 90W / Puissance utile nominale 24kW / débit calorifique nominal 26.4kW.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Ce sont des radiateurs de fonte.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Pas à ma connaissance, par contre un thermostat Netatmo.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
A peu près la moitié des radiateurs ont été équipés de robinets thermostatiques il y a quelques mois.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Le thermostat Netatmo est situé dans mon salon, avec un relai connecté à ma chaudière qui est en le garage.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Alors là aucune idée, est-ce que ça s'applique aussi aux chaudières à gaz ? Je suis situé dans un petit village de l'Hérault proche de Montpellier...
Merci par avance de votre aide !
23 novembre 2020 à 12:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Vergne code erreur 65 erreur V.E
- N°19792 : Bonjour, J'ai une chaudière Vergne Edens 4000 de plus de 2 ans. Depuis 1 semaine, elle s'arrête avec l'"erreur V.E" = "Ventilateur off après allumage". Le réarmement doit se faire avec appuis de 3 sec sur la touche...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème pression chaudière gaz Vergne ME1
- N°15430 : Bonjour, La pression de ma chaudière murale à gaz Vergne ME1 varie entre 0,9 et 1,1 bar. Je sais qu'elle doit se situer aux alentours de 1,5 bars. Comment puis-je l'augmenter ? Merci d'avance pour toute question et...
- 5. Chaudière Vergne ME1 24.24 défaut de flamme
- N°23648 : Bonjour. Depuis une semaine, ma chaudière Vergne ME1 24.24 affiche un défaut de flamme (plus de chauffage et eau chaude), en réarmant comme écrit sur la notice 3 s, un autre message de défaut s'est affiché "carte...
- 6. Chaudière Vergne MC1 Code erreur 60
- N°19646 : Bonjour, Ma chaudière s'éteint souvent avec ce code d'erreur 60 (défaut de communication avec la carte sur la notice) et je dois la réarmer pour qu'elle refonctionne. Que faire sachant que j'ai eu l'entretien annuel et...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 8. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 9. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 10. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite