Boitier de commande AVS77 bouton bloqué
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21542
Question Forum Chauffage : Boitier de commande AVS77 bouton bloqué
Bonjour.
J’ai une chaudière murale à gaz à condensation Chappée.
Celle-ci fonctionne correctement mais le boitier de commande à distance reste bloqué sur 5 degrés avec l’icône de la main qui clignote et l’affiche de mot tAMB.
Il semblerait que ce soit le bouton avec le pictogramme maison qui soit, reste bloqué car je ne peux absolument rien faire.
J’ai débranché rebranché démonté le boitier mais rien n’y fait.
Je vous joins la photo.
Quelqu’un a t’il une solution à me proposer.
Merci d’avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une chaudière murale à gaz à condensation Chappée.
Celle-ci fonctionne correctement mais le boitier de commande à distance reste bloqué sur 5 degrés avec l’icône de la main qui clignote et l’affiche de mot tAMB.
Il semblerait que ce soit le bouton avec le pictogramme maison qui soit, reste bloqué car je ne peux absolument rien faire.
J’ai débranché rebranché démonté le boitier mais rien n’y fait.
Je vous joins la photo.
Quelqu’un a t’il une solution à me proposer.
Merci d’avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2021 à 18:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Boitier de commande AVS77 bouton bloqué
Bonsoir,
L'affichage de votre AVS77 n'est pas cohérent :vous avez le symbole auto et manuel en même temps :
- Vous avez fait quoi comme manipulation ?
- Quelle est la température ambiante réelle dans votre logement ?
- Avez-vous modifier les programmes de chauffage ?
- Avez-vous fait une programmation pour l'ECS ?
Dans un premier temps faite perdre la mémoire à votre AVS en lui enlevant sa pile.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
L'affichage de votre AVS77 n'est pas cohérent :vous avez le symbole auto et manuel en même temps :
- Vous avez fait quoi comme manipulation ?
- Quelle est la température ambiante réelle dans votre logement ?
- Avez-vous modifier les programmes de chauffage ?
- Avez-vous fait une programmation pour l'ECS ?
Dans un premier temps faite perdre la mémoire à votre AVS en lui enlevant sa pile.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 novembre 2021 à 19:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Boitier de commande AVS77 bouton bloqué
Bonjour.
Je n’ai effectué aucune manipulation j’ai vue le boitier comme cela à mon réveil.
La température de 5 degré et le sigle de la main clignote tous le temps.
La température actuelle est de 20 degrés comme programmé en mode automatique.
C’est une maison que je vient d’acheter je n’ai donc que très peur d’information.
C’est un chauffage au sol.
Cordialement.
Je n’ai effectué aucune manipulation j’ai vue le boitier comme cela à mon réveil.
La température de 5 degré et le sigle de la main clignote tous le temps.
La température actuelle est de 20 degrés comme programmé en mode automatique.
C’est une maison que je vient d’acheter je n’ai donc que très peur d’information.
C’est un chauffage au sol.
Cordialement.
04 novembre 2021 à 09:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Boitier de commande AVS77 bouton bloqué
Bonjour Quentin.
Avez-vous réussi à résoudre le problème ?
Comment avez-vous procédé ?
Merci.
Avez-vous réussi à résoudre le problème ?
Comment avez-vous procédé ?
Merci.
16 février 2023 à 11:40