Problème afficheur boitier de commande AVS77
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21699
Question Forum Chauffage : Problème afficheur boitier de commande AVS77
Bonjour.
J’ai une chaudière à condensation modèle 1.24 FF HTE avec un boitier de commande AVS77.
Ma chaudière fonctionne bien en chauffage comme en sanitaire avec un ballon séparé.
Le seul souci que j’ai, vient du boitier AVS 77.
Pendant le fonctionnement de la programmation horaire du mode chauffage, au niveau de l’afficheur AVS77, j’ai comme indication "HW SP" d’affiché et le chiffre 10.0° qui clignote ??
Cela n’a pas d’impact sur la programmation, le chauffage s’arrête à la consigne, démarre à l’heure programmée …
Mais pendant cet affichage qui peut durer plus ou moins long 1 à 2 heures et parfois plus, je ne peux pas intervenir sur le boitier. Pas de modification de la température de consigne ou mise en marche forcée ou arrêt.
Avez-vous une idée ?
Est-ce que ce boitier est équipé d’une pile qu'il faudrait changer ?
J’ai vu des cartes électroniques sur internet mais elles ne correspondent pas à mon modèle qui est de couleur rouge
Merci de votre aide.
J’ai une chaudière à condensation modèle 1.24 FF HTE avec un boitier de commande AVS77.
Ma chaudière fonctionne bien en chauffage comme en sanitaire avec un ballon séparé.
Le seul souci que j’ai, vient du boitier AVS 77.
Pendant le fonctionnement de la programmation horaire du mode chauffage, au niveau de l’afficheur AVS77, j’ai comme indication "HW SP" d’affiché et le chiffre 10.0° qui clignote ??
Cela n’a pas d’impact sur la programmation, le chauffage s’arrête à la consigne, démarre à l’heure programmée …
Mais pendant cet affichage qui peut durer plus ou moins long 1 à 2 heures et parfois plus, je ne peux pas intervenir sur le boitier. Pas de modification de la température de consigne ou mise en marche forcée ou arrêt.
Avez-vous une idée ?
Est-ce que ce boitier est équipé d’une pile qu'il faudrait changer ?
J’ai vu des cartes électroniques sur internet mais elles ne correspondent pas à mon modèle qui est de couleur rouge
Merci de votre aide.
03 décembre 2021 à 17:49
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème afficheur boitier de commande AVS77
Bonsoir,
Le message "HWSP" indique que la température d'eau chaude sanitaire est de 10°C :
- Soit c'est la consigne que vous avez réglée sur les touches + et - "température ECS" à gauche de l'écran,
- Soit c'est le raccordement hydraulique de votre ballon et le contrôle de la température ECS qui n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Le message "HWSP" indique que la température d'eau chaude sanitaire est de 10°C :
- Soit c'est la consigne que vous avez réglée sur les touches + et - "température ECS" à gauche de l'écran,
- Soit c'est le raccordement hydraulique de votre ballon et le contrôle de la température ECS qui n'est pas conforme aux prescriptions du constructeur.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 décembre 2021 à 18:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème afficheur boitier de commande AVS77
Bonsoir,
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai un ballon d'eau séparé et que la température de l'eau sanitaire n'est pas à 10° elle est à 55° ??? Et la chaudière fonctionne.
J'ai bien vérifié la sonde qui est dans le ballon elle est bien branchée, tout semble correct.
Ce qui me gêne c'est que pendant cet affichage anormal, je n'ai plus accès à la programmation.
Aujourd'hui par exemple ça a clignoté toute la journée...
Merci de votre aide.
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai un ballon d'eau séparé et que la température de l'eau sanitaire n'est pas à 10° elle est à 55° ??? Et la chaudière fonctionne.
J'ai bien vérifié la sonde qui est dans le ballon elle est bien branchée, tout semble correct.
Ce qui me gêne c'est que pendant cet affichage anormal, je n'ai plus accès à la programmation.
Aujourd'hui par exemple ça a clignoté toute la journée...
Merci de votre aide.
04 décembre 2021 à 21:04
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème afficheur boitier de commande AVS77
Bonjour.
J’ai le même problème que vous (à part que cela clignote 60).
Le ballon est à 65 degrés. La température demandée 55.
Aviez-vous trouvé une solution ?
Merci.
J’ai le même problème que vous (à part que cela clignote 60).
Le ballon est à 65 degrés. La température demandée 55.
Aviez-vous trouvé une solution ?
Merci.
29 décembre 2022 à 11:04