Bonjour à tous.

Depuis un mois mon coffret de sécurité se met en défaut plusieurs fois par jours, en mode diagnostic (appui long sur le bouton de réarmement) j'ai 10 clignotements ce qui correspond à "défaut de câblage ou défaut interne, contacts de sortie"
Ma chaudière est une Atlantic Guillot modèle Cythia V27 avec un brûleur Benton ST120KAV.
Je pense que le boitier de sécurité est mort (la chaudière à 20 ans).
La référence de mon coffret est un LMO64.302 de chez Siemens.
Le hic est que cette référence est vendue 550€ (ça pique un peu pour un chaudière que je vais virer d'ici peu).
Siemens à aussi 2 autres réf en LMO64, la 300 et la 301 qui eux sont vendus 125€ !
Donc ma question est est-ce que le réf 300 ou 301 peut aussi marcher avec mon brûleur ?
Sur la photo jointe les différents specs des trois boitiers.

Merci pour vos lumières !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lmo64

03 décembre 2023 à 18:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Coffret sécurité LMO64 se met en défaut

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Êtes-vous certain de votre diagnostic ?
Le gicleur qui est spécifique sur ce modèle de brûleur est-il bon le bon ?
La tête de combustion est-elle bien montée ?
L'hygiène de combustion est-elle bien réglée ?
Le niveau du fioul reste-t-il constant dans le bocal du pot filtre ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Coffret sécurité LMO64 se met en défaut

jeromebg
Membre inscrit
jeromebg
4 messages
Merci pour votre réponse.
C'est le bon gicleur, changé il y a un an.
Le niveau de fioul ne bouge pas.
Quand le brûleur est en fonctionnement il marche bien, pas de tamponnement au démarrage, le coffret clignote vert, mais ça il l'a toujours fait depuis 20 ans.
Il faudrait que je vérifie mais j'ai l'impression que le coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation.
De toutes façons j'ai trouvé le même brûleur d'occasion que je devrais recevoir dans la semaine, on verra bien si ça résoud le problème ;)
10 décembre 2023 à 14:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Coffret sécurité LMO64 se met en défaut

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation, c'est que vous n'avez pas le bon gicleur et qu'il n'est pas équipé d'un clapet.
Vous avez donc une post combustion du résidu de pression du fioul (volume de fioul restant entre la sortie de l'électrovanne de la pompe fioul et le gicleur) qui s'écoule dans le foyer de la chaudière. Comme le brûleur est tête en bas et que l'isolant du pot de combustion rougit, ce restant de fioul se consume et cette flamme est détectée par le coffret de sécurité : présence de flamme anormale il se met en sécurité !!!

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Coffret sécurité LMO64 se met en défaut

jeromebg
Membre inscrit
jeromebg
4 messages
Coffret changé et problème résolu.
Merci.
17 décembre 2023 à 15:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 2. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
  • 3. Chaudière Viessmann Rexola biferrale se met en défaut
    N°20814 : Bonjour. Je suis nouveau membre de ce forum et j'aurai besoin de votre aide. Propriétaire d'une chaudière gaz Viessmann Rexola biferrale de 1992 celle-ci se met trop souvent en défaut. Au début de la saison de chauffage...
  • 4. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 5. Ballon gaz Styx 12HP se met en sécurité
    N°20202 : Bonjour. Mon ballon d’eau chaude gaz se met systématiquement en sécurité. A l'allumage j’entends qu’il démarre mais il se met aussitôt en sécurité. Je viens de changer l’électrode de ionisation mais ça n’a...
  • 6. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 7. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 10. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
    N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
>>> Résultats suivants pour : Coffret sécurité LMO64 se met en défaut >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite