Coffret sécurité LMO64 se met en défaut
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23616
Question Forum Chauffage : Coffret sécurité LMO64 se met en défaut
Bonjour à tous.
Depuis un mois mon coffret de sécurité se met en défaut plusieurs fois par jours, en mode diagnostic (appui long sur le bouton de réarmement) j'ai 10 clignotements ce qui correspond à "défaut de câblage ou défaut interne, contacts de sortie"
Ma chaudière est une Atlantic Guillot modèle Cythia V27 avec un brûleur Benton ST120KAV.
Je pense que le boitier de sécurité est mort (la chaudière à 20 ans).
La référence de mon coffret est un LMO64.302 de chez Siemens.
Le hic est que cette référence est vendue 550€ (ça pique un peu pour un chaudière que je vais virer d'ici peu).
Siemens à aussi 2 autres réf en LMO64, la 300 et la 301 qui eux sont vendus 125€ !
Donc ma question est est-ce que le réf 300 ou 301 peut aussi marcher avec mon brûleur ?
Sur la photo jointe les différents specs des trois boitiers.
Merci pour vos lumières !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis un mois mon coffret de sécurité se met en défaut plusieurs fois par jours, en mode diagnostic (appui long sur le bouton de réarmement) j'ai 10 clignotements ce qui correspond à "défaut de câblage ou défaut interne, contacts de sortie"
Ma chaudière est une Atlantic Guillot modèle Cythia V27 avec un brûleur Benton ST120KAV.
Je pense que le boitier de sécurité est mort (la chaudière à 20 ans).
La référence de mon coffret est un LMO64.302 de chez Siemens.
Le hic est que cette référence est vendue 550€ (ça pique un peu pour un chaudière que je vais virer d'ici peu).
Siemens à aussi 2 autres réf en LMO64, la 300 et la 301 qui eux sont vendus 125€ !
Donc ma question est est-ce que le réf 300 ou 301 peut aussi marcher avec mon brûleur ?
Sur la photo jointe les différents specs des trois boitiers.
Merci pour vos lumières !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2023 à 18:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Coffret sécurité LMO64 se met en défaut
Bonjour,
Êtes-vous certain de votre diagnostic ?
Le gicleur qui est spécifique sur ce modèle de brûleur est-il bon le bon ?
La tête de combustion est-elle bien montée ?
L'hygiène de combustion est-elle bien réglée ?
Le niveau du fioul reste-t-il constant dans le bocal du pot filtre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous certain de votre diagnostic ?
Le gicleur qui est spécifique sur ce modèle de brûleur est-il bon le bon ?
La tête de combustion est-elle bien montée ?
L'hygiène de combustion est-elle bien réglée ?
Le niveau du fioul reste-t-il constant dans le bocal du pot filtre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 décembre 2023 à 18:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Coffret sécurité LMO64 se met en défaut
Merci pour votre réponse.
C'est le bon gicleur, changé il y a un an.
Le niveau de fioul ne bouge pas.
Quand le brûleur est en fonctionnement il marche bien, pas de tamponnement au démarrage, le coffret clignote vert, mais ça il l'a toujours fait depuis 20 ans.
Il faudrait que je vérifie mais j'ai l'impression que le coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation.
De toutes façons j'ai trouvé le même brûleur d'occasion que je devrais recevoir dans la semaine, on verra bien si ça résoud le problème ;)
C'est le bon gicleur, changé il y a un an.
Le niveau de fioul ne bouge pas.
Quand le brûleur est en fonctionnement il marche bien, pas de tamponnement au démarrage, le coffret clignote vert, mais ça il l'a toujours fait depuis 20 ans.
Il faudrait que je vérifie mais j'ai l'impression que le coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation.
De toutes façons j'ai trouvé le même brûleur d'occasion que je devrais recevoir dans la semaine, on verra bien si ça résoud le problème ;)
10 décembre 2023 à 14:26
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Coffret sécurité LMO64 se met en défaut
Bonjour,
Si votre coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation, c'est que vous n'avez pas le bon gicleur et qu'il n'est pas équipé d'un clapet.
Vous avez donc une post combustion du résidu de pression du fioul (volume de fioul restant entre la sortie de l'électrovanne de la pompe fioul et le gicleur) qui s'écoule dans le foyer de la chaudière. Comme le brûleur est tête en bas et que l'isolant du pot de combustion rougit, ce restant de fioul se consume et cette flamme est détectée par le coffret de sécurité : présence de flamme anormale il se met en sécurité !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre coffret se met en sécurité à la fin du cycle, lors de la post ventilation, c'est que vous n'avez pas le bon gicleur et qu'il n'est pas équipé d'un clapet.
Vous avez donc une post combustion du résidu de pression du fioul (volume de fioul restant entre la sortie de l'électrovanne de la pompe fioul et le gicleur) qui s'écoule dans le foyer de la chaudière. Comme le brûleur est tête en bas et que l'isolant du pot de combustion rougit, ce restant de fioul se consume et cette flamme est détectée par le coffret de sécurité : présence de flamme anormale il se met en sécurité !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 décembre 2023 à 17:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Coffret sécurité LMO64 se met en défaut
Coffret changé et problème résolu.
Merci.
Merci.
17 décembre 2023 à 15:24