Questions Forum Chauffage : Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonjour.
J'ai installé un thermostat Delta Dore 8.03 sur ma chaudière Bosch 4500W.
Tout fonctionne correctement au démarrage, mais après quelques minutes, la chaudière se met en sécurité avec le code E1 61.
Est-ce dû à l'installation du thermostat ou à une anomalie survenue lors de la remise en route de l'installation ?
Je n'avais pas relancé la chaudière depuis.
Que dois-je faire pour supprimer ce défaut que je ne peux pas annuler avec un reset ?
Je vous remercie par avance pour votre attention et vos solutions.
Cordialement.
André
J'ai installé un thermostat Delta Dore 8.03 sur ma chaudière Bosch 4500W.
Tout fonctionne correctement au démarrage, mais après quelques minutes, la chaudière se met en sécurité avec le code E1 61.
Est-ce dû à l'installation du thermostat ou à une anomalie survenue lors de la remise en route de l'installation ?
Je n'avais pas relancé la chaudière depuis.
Que dois-je faire pour supprimer ce défaut que je ne peux pas annuler avec un reset ?
Je vous remercie par avance pour votre attention et vos solutions.
Cordialement.
André
11 octobre 2024 à 21:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avant de mettre ce thermostat d'ambiance qu'aviez vous comme système ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avant de mettre ce thermostat d'ambiance qu'aviez vous comme système ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonjour Mario.
Je vous transmets les réponses à vos questions concernant votre chaudière à condensation Bosch ventouse GN, de type WBC 25H R N DO, série 5970-210-00143-7716800613, installée vers 2013.
Votre installation comprend 11 radiateurs équipés de robinets thermostatiques, mais pas de sonde extérieure ni de thermostat avant cette erreur.
La puissance demandée est de 164 kWh/an/m² pour une surface de 140m², tandis que la puissance consommée sur 12 mois est de 1250 kWh. Votre région est le 42600 Montbrison.
Le code erreur E1 61 apparaît lorsque l'installation est raccordée au thermostat, mais si celui-ci est déconnecté, le fonctionnement est normal et sans incident.
Selon Bosch, ce code erreur indique un dépassement maximal de la vitesse du ventilateur et il est recommandé de vérifier la tension d'alimentation ainsi que les connexions des câbles du ventilateur.
Il est à noter que la réception entre l'émetteur et le récepteur est bonne et que le thermostat est correctement raccordé à la chaudière, à la place du shunt. Ma question est donc la suivante : le thermostat 8.03 est-il bien adapté ?
Les caractéristiques recommandées par Bosch sont une tension de 230V et une capacité entre la phase et l'entrée du thermostat inférieure à 4000pF.
Je reste à votre disposition pour toute autre information et vous remercie de votre attention.
Cordialement.
André
Je vous transmets les réponses à vos questions concernant votre chaudière à condensation Bosch ventouse GN, de type WBC 25H R N DO, série 5970-210-00143-7716800613, installée vers 2013.
Votre installation comprend 11 radiateurs équipés de robinets thermostatiques, mais pas de sonde extérieure ni de thermostat avant cette erreur.
La puissance demandée est de 164 kWh/an/m² pour une surface de 140m², tandis que la puissance consommée sur 12 mois est de 1250 kWh. Votre région est le 42600 Montbrison.
Le code erreur E1 61 apparaît lorsque l'installation est raccordée au thermostat, mais si celui-ci est déconnecté, le fonctionnement est normal et sans incident.
Selon Bosch, ce code erreur indique un dépassement maximal de la vitesse du ventilateur et il est recommandé de vérifier la tension d'alimentation ainsi que les connexions des câbles du ventilateur.
Il est à noter que la réception entre l'émetteur et le récepteur est bonne et que le thermostat est correctement raccordé à la chaudière, à la place du shunt. Ma question est donc la suivante : le thermostat 8.03 est-il bien adapté ?
Les caractéristiques recommandées par Bosch sont une tension de 230V et une capacité entre la phase et l'entrée du thermostat inférieure à 4000pF.
Je reste à votre disposition pour toute autre information et vous remercie de votre attention.
Cordialement.
André
14 octobre 2024 à 11:55
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonjour.
A priori, d'après ce que vous expliquez, le problème vient du branchement du thermostat.
Il y a deux shunts sur cette chaudière je crois, un pour le thermostat et l'autre pour la sécurité plancher chauffant.
Il faut tout d'abord vérifier ça.
Sinon c'est peut-être le modèle qui est incompatible, ce TA n'est pas dans la liste de la doc en tout cas.
Phi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A priori, d'après ce que vous expliquez, le problème vient du branchement du thermostat.
Il y a deux shunts sur cette chaudière je crois, un pour le thermostat et l'autre pour la sécurité plancher chauffant.
Il faut tout d'abord vérifier ça.
Sinon c'est peut-être le modèle qui est incompatible, ce TA n'est pas dans la liste de la doc en tout cas.
Phi
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2024 à 20:48
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonsoir.
Merci de votre réponse, effectivement, il y a bien 2 shunts sur cette chaudière, j'ai branché le thermostat sur le thermostat chaudière et je n'ai pas touché à celui du plancher chauffant, fallait-il procéder différemment ?
Mon technicien est intervenu car plus de chauffage avec le même défaut.
Constat, le ventilo du brûleur est cuit et il doit venir le remplacer vendredi prochain, j'avais supprimé le thermostat et je n'ai pas voulu lui en parler pour que l'intervention passe dans le cadre de mon contrat d'entretien.
Je pense que je ne tenterais plus l'expérience et resterais sans thermostat de peur d'endommager une autre pièce.
Sinon avez-vous une solution ?
Merci encore et bien sincèrement.
André
Merci de votre réponse, effectivement, il y a bien 2 shunts sur cette chaudière, j'ai branché le thermostat sur le thermostat chaudière et je n'ai pas touché à celui du plancher chauffant, fallait-il procéder différemment ?
Mon technicien est intervenu car plus de chauffage avec le même défaut.
Constat, le ventilo du brûleur est cuit et il doit venir le remplacer vendredi prochain, j'avais supprimé le thermostat et je n'ai pas voulu lui en parler pour que l'intervention passe dans le cadre de mon contrat d'entretien.
Je pense que je ne tenterais plus l'expérience et resterais sans thermostat de peur d'endommager une autre pièce.
Sinon avez-vous une solution ?
Merci encore et bien sincèrement.
André
20 octobre 2024 à 21:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
20 octobre 2024 à 21:59
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonsoir,
Un TA qui flingue le ventilo d'un brûleur, ça c'est une première.
J'ai du mal d'y croire mais bon, pourquoi pas.
Le plus simple pour vous, serait d'installer un des modèles de TA préconisés dans la doc de la chaudière, vous auriez ainsi l'assurance d'un compatibilité de 100 %.
Phi
Un TA qui flingue le ventilo d'un brûleur, ça c'est une première.
J'ai du mal d'y croire mais bon, pourquoi pas.
Le plus simple pour vous, serait d'installer un des modèles de TA préconisés dans la doc de la chaudière, vous auriez ainsi l'assurance d'un compatibilité de 100 %.
Phi
24 octobre 2024 à 21:24
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonsoir.
Merci de votre réponse, demain le technicien vient me changer le ventilateur.
Je renonce à redémarrer avec le Delta Dore 8.03 et vais m'orienter effectivement vers un appareil compatible et recommandé.
Je pense demander à Bosch et Delta des explications pour confirmer ou infirmer la compatibilité du 8.03.
Merci encore de votre attention.
Bien à vous.
André
Merci de votre réponse, demain le technicien vient me changer le ventilateur.
Je renonce à redémarrer avec le Delta Dore 8.03 et vais m'orienter effectivement vers un appareil compatible et recommandé.
Je pense demander à Bosch et Delta des explications pour confirmer ou infirmer la compatibilité du 8.03.
Merci encore de votre attention.
Bien à vous.
André
24 octobre 2024 à 21:58
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W
Bonjour,
Le technicien est intervenu pour remplacer le ventilateur, le défaut persiste et après communication avec Bosch, il s'avère que la carte serait compromise.
Son remplacement est prévu pour le 4 novembre. Je vous tiens au courant.
Cordialement.
André
Le technicien est intervenu pour remplacer le ventilateur, le défaut persiste et après communication avec Bosch, il s'avère que la carte serait compromise.
Son remplacement est prévu pour le 4 novembre. Je vous tiens au courant.
Cordialement.
André
26 octobre 2024 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Saunier Duval Thema Classic C24 E1 code erreur F5
- N°9033 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Saunier Duval Thema Classic C24 E1 et j'ai un code d'erreur F5 avec le voyant rouge. Et pour cause, ma mère a fermé tous les radiateurs. Merci pour de votre aide.
- 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 5. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 7. Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI
- N°20312 : Bonjour. J’ai une chaudière Idéal standard Geodis 25 CVI. Elle se met en code erreur 61, je la rallume et elle se remet en code erreur 61 et là elle ne redémarre plus. J’ai fait venir plusieurs chauffagistes, mais...
- 8. Problème chaudière Radson MaxiCom code erreur EO
- N°15047 : Bonjour, Je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider, le plombier ne trouve rien, il veut que je change de chaudière ou remplacer des pièces qu'il n'est pas sûr qu'il faille changer d'autant plus que cette marque a fait...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Code erreur 04 chaudière gaz MCR 24/28 BIc Plus
- N°20486 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIc Plus a plus de 5 ans et depuis l'été dernier elle affichait environ tous les 15 jours le code E04. Depuis la visite annuelle de fin d'année, le code est apparu plus souvent...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite