Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19639
Question Forum Chauffage : Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
Bonjour.
Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison.
J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes concernant le circuit LM324 qui dérive, je l'ai remplacé.
Redémarrage, un à deux jours puis rebelote...
Donc je recherche sur le forum et je m'aperçois que je suis peut être allé trop vite et que le composant incriminé est plutôt le condo 209. Je le mesure, 33nF donc remplacement mais là, par quelle valeur ?
J'ai mis un 150nF mais pas X2.
Depuis j'ai un code défaut E128 (courant ionisation hors tolérances) une à deux fois par jour.
Quelqu'un peut me confirmer la valeur du condensateur ?
Et le code défaut peut être lié à cette valeur et/ou le type de condo qui n'est tout à fait le même ?
Merci d'avance, j'ai vu qu'il y avait des costauds sur ce forum.
Stef
Ma chaudière Ideal Standard Zenis 1.28 ff hte s'est mise à me faire des arrêts intempestifs avec code défaut E133 il y a 2 mois, au redémarrage de saison.
J'ai suivi les recommandations de nombreuses personnes concernant le circuit LM324 qui dérive, je l'ai remplacé.
Redémarrage, un à deux jours puis rebelote...
Donc je recherche sur le forum et je m'aperçois que je suis peut être allé trop vite et que le composant incriminé est plutôt le condo 209. Je le mesure, 33nF donc remplacement mais là, par quelle valeur ?
J'ai mis un 150nF mais pas X2.
Depuis j'ai un code défaut E128 (courant ionisation hors tolérances) une à deux fois par jour.
Quelqu'un peut me confirmer la valeur du condensateur ?
Et le code défaut peut être lié à cette valeur et/ou le type de condo qui n'est tout à fait le même ?
Merci d'avance, j'ai vu qu'il y avait des costauds sur ce forum.
Stef
20 novembre 2018 à 17:32
Réponse 1 dépannage chaudières bricovidéo.com
Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
Bonsoir,
Effectivement, si le courant de ionisation ne correspond pas au critère de fonctionnement (plages de valeurs admissibles) c'est que :
- Soit votre carte est défectueuse,
- Soit votre intervention de remplacement de composant fausse la valeur,
- Soit votre hygiène de combustion dérive, modifiant ainsi la valeur de ionisation.
Pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle de votre chaudière (DUO, MAX...) et sa puissance 12, 24, 28, 33 kWs.
- L'année de votre chaudière,
- Le type de régulation installée et paramétrée (sonde extérieure, sonde d'ambiance),
- Le type d'émetteurs de votre installation (radiateurs, plancher, autres...) ?
- De quand date votre dernier entretien,
- Avez-vous les tickets de combustion et pouvez-vous nous les transmettre ?
Le fait remplacer un composant sur un circuit imprimé peut modifier son comportement, votre chaudière gaz peut de ce fait ne plus être configurée comme elle a été homologuée. Toutes modifications dans ce sens entraînent des risques...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, si le courant de ionisation ne correspond pas au critère de fonctionnement (plages de valeurs admissibles) c'est que :
- Soit votre carte est défectueuse,
- Soit votre intervention de remplacement de composant fausse la valeur,
- Soit votre hygiène de combustion dérive, modifiant ainsi la valeur de ionisation.
Pouvez-vous nous préciser :
- Le modèle de votre chaudière (DUO, MAX...) et sa puissance 12, 24, 28, 33 kWs.
- L'année de votre chaudière,
- Le type de régulation installée et paramétrée (sonde extérieure, sonde d'ambiance),
- Le type d'émetteurs de votre installation (radiateurs, plancher, autres...) ?
- De quand date votre dernier entretien,
- Avez-vous les tickets de combustion et pouvez-vous nous les transmettre ?
Le fait remplacer un composant sur un circuit imprimé peut modifier son comportement, votre chaudière gaz peut de ce fait ne plus être configurée comme elle a été homologuée. Toutes modifications dans ce sens entraînent des risques...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2018 à 19:22
Réponse 2 dépannage chaudières bricovidéo.com
Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
Bonjour,
Il s'agit d'une ZENIS 1.24 HTE de 2011.
Sonde d'ambiance BAXI, pas de sonde extérieure.
Circuit de 6 radiateurs.
Je réalise l'entretien moi-même, nettoyage, purge, vérification des arrivées d'air et sortie de fumée
je sais c'est pas top, les derniers relevés de 2014 donnent :
CO2 à 9.2%
O2 à 4.6%
Fumée 61°
J'ai aussi remplacé les sondes d'allumage et d'ionisation dès apparition des codes défaut E133.
A noter que depuis que j'ai écrit ce post elle fonctionne ???


Pour ce fameux condo, j'ai noté plusieurs valeurs au fil des messages, du coup je ne suis plus sûr des 150nF car sur la pièce le codage est loin d'être explicite.
Merci de l'aide.
Stef
Il s'agit d'une ZENIS 1.24 HTE de 2011.
Sonde d'ambiance BAXI, pas de sonde extérieure.
Circuit de 6 radiateurs.
Je réalise l'entretien moi-même, nettoyage, purge, vérification des arrivées d'air et sortie de fumée

CO2 à 9.2%
O2 à 4.6%
Fumée 61°
J'ai aussi remplacé les sondes d'allumage et d'ionisation dès apparition des codes défaut E133.
A noter que depuis que j'ai écrit ce post elle fonctionne ???



Pour ce fameux condo, j'ai noté plusieurs valeurs au fil des messages, du coup je ne suis plus sûr des 150nF car sur la pièce le codage est loin d'être explicite.

Merci de l'aide.
Stef
22 novembre 2018 à 10:03
Réponse 3 dépannage chaudières bricovidéo.com
Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos !
Dans ce que vous me transmettez, certaines choses ne sont pas logiques.
Vous êtes en présence d'une chaudière à condensation et vous n'auriez pas de sonde extérieure :
- Cette sonde est systématiquement livrée avec la chaudière,
- Cette sonde permet à la régulation de fonctionner selon la courbe de chauffe interne de la chaudière,
- Cette sonde commande la modulation de votre brûleur de sa plage mini à maxi selon la demande,
- Votre chaudière devrait afficher un défaut permanent de sonde...
Vous nous parlez d'une sonde d'ambiance BAXI :
- Connaissez-vous son type ou son modèle ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Les résultats de combustion fait en 2014 ne correspondent pas aux préconisations du constructeur ni aux bon fonctionnement d'une chaudière à condensation (origine possible du E133) :
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Les températures de fumées sont trop élevées, combien avez-vous eu de ticket en 2014 ?
L'entretien annuel de votre chaudière est obligatoire, il doit être réalisé par un professionnel, prestataire qui doit vous remettre une attestation d'entretien annuel sur laquelle il consigne toutes les tâches réalisées lors de l'entretien et les mesures de contrôles faites (comme le contrôle de l'hygiène de combustion : mini et maxi).
Sans cette attestation, en cas de sinistre, vous ne serez pas couvert par votre assurance !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos !
Dans ce que vous me transmettez, certaines choses ne sont pas logiques.
Vous êtes en présence d'une chaudière à condensation et vous n'auriez pas de sonde extérieure :
- Cette sonde est systématiquement livrée avec la chaudière,
- Cette sonde permet à la régulation de fonctionner selon la courbe de chauffe interne de la chaudière,
- Cette sonde commande la modulation de votre brûleur de sa plage mini à maxi selon la demande,
- Votre chaudière devrait afficher un défaut permanent de sonde...
Vous nous parlez d'une sonde d'ambiance BAXI :
- Connaissez-vous son type ou son modèle ?
- Pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Les résultats de combustion fait en 2014 ne correspondent pas aux préconisations du constructeur ni aux bon fonctionnement d'une chaudière à condensation (origine possible du E133) :
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Les températures de fumées sont trop élevées, combien avez-vous eu de ticket en 2014 ?
L'entretien annuel de votre chaudière est obligatoire, il doit être réalisé par un professionnel, prestataire qui doit vous remettre une attestation d'entretien annuel sur laquelle il consigne toutes les tâches réalisées lors de l'entretien et les mesures de contrôles faites (comme le contrôle de l'hygiène de combustion : mini et maxi).
Sans cette attestation, en cas de sinistre, vous ne serez pas couvert par votre assurance !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2018 à 17:40
Réponse 4 dépannage chaudières bricovidéo.com
Arrêts intempestifs chaudière Ideal Standard ZENIS FF HTE E128
Bonjour,
Toujours pas de nouveau défaut.
La sonde est une CFF000025.
Gaz de ville, le nom exact ?
Sinon, un seul relevé en 2014, valeurs notées sur le rapport d'intervention.
Bon, l'entretien va de nouveau être réalisé par un pro...
Encore merci.
Stef
Toujours pas de nouveau défaut.

La sonde est une CFF000025.
Gaz de ville, le nom exact ?
Sinon, un seul relevé en 2014, valeurs notées sur le rapport d'intervention.
Bon, l'entretien va de nouveau être réalisé par un pro...
Encore merci.
Stef
23 novembre 2018 à 12:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pression baisse chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE
- N°16131 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière Idéal Standard zénis 1.14 FF HTE qui a seulement 14 mois. Ma pression baisse d'1 bar sur 24 h. J'ai coupé le départ et le retour chauffage mais c'est sans effet la pression...
- 2. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
- N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
- 3. Problème ECS chaudière à condensation Idéal Standard Zenis FF HTE
- N°16054 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Idéal Standard Zenis FF HTE. Lorsque j'allume l'eau chaude d'un robinet, l'eau est effectivement chaude puis au bout d'environ 30 secondes redevient froide petit à petit....
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Installation thermostat Netatmo sur Ideal Standard Duo 3.33 FF HTE
- N°21795 : Bonsoir, Je possède actuellement une chaudière à gaz Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE (n. Série C0345108) qui doit, je pense, dater de 2009, date de construction de la maison. Le thermostat d'ambiance AVS77 est branché avec...
- 6. Code erreur 160E chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE
- N°22510 : Bonjour. Une chaudière Ideal Standard 1.24 FF HTE, code erreur 160E. Le ventilateur fonctionne correctement, mais la vitesse de ventilation visualisée est 0. Je suppose mal fonction du tachymètre. Impossible de faire...
- 7. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 8. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo bruit moteur
- N°4858 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière murale gaz à condensation de la marque Idéal Standard série Zénis Duo 3 33 HTE condensation (chauffage + eau chaude) avec commande à distance AVS 77 (au mur dans mon...
- 9. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 10. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- N°8054 : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite