Davidf61
Membre inscrit
Davidf61
3 messages
Bonjour à tous.

Je souhaite agrandir mon réseau chauffage central avec 3 radiateurs a l'étage (40m²).
Ma PAC 11kW Yutaki s80 étant au sous-sol, dois-je repasser 6 tuyaux en 16 jusqu'aux radiateurs ou est-ce que je peux passer 2 tuyaux d'un diamètre plus gros jusqu'à 2 nourrices et ensuite relier les radiateurs ?
Si la deuxième solution est possible, quel diamètre pour les tuyaux jusqu'aux nourrices ?
Comment savoir si le vase d'expansion de ma PAC est assez gros ?
Le constructeur définit-il un volume d'eau maxi pour le vase d'expansion ?
Merci. David
01 mars 2020 à 11:05
Forum chauffage réponse 1

Agrandissement réseau chauffage central

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Vous souhaitez agrandir votre réseau en rajoutant des radiateurs pour chauffer une surface de 40m² :
- Connaissez-vous la puissance totale de vos radiateurs ?
- Connaissez-vous le régime de température en sortie de votre PAC ?
- Quelle est la puissance actuellement installée, votre PAC est-elle suffisamment puissante ?
- Quelle est la surface actuelle de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?

Le dimensionnement des nouveaux radiateurs dépendra du régime de température de votre PAC et le diamètre des canalisations d'alimentations en dépendra aussi : ne faites rien au hasard !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2020 à 18:08
Forum chauffage réponse 2

Agrandissement réseau chauffage central

Davidf61
Membre inscrit
Davidf61
3 messages
Bonsoir Mario.
Et merci pour votre réponse.
Concernant la PAC, la puissance a été calculée en prenant en compte de l'étage 2, chambres de 15m² et un palier de 10m².
La PAC est une YUTAKI S80 DE 11 kW. La maison fait 130m² dans le Perche en Normandie.
Concernant l'étage je comptais mettre 2 radiateurs d'environ 1500w chacun pour les chambres et un de 1000w pour le palier.
Concernant le bas il y a 90m² dont une pièce à vivre de 45m² (cuisine, salon, salle à manger une chambre de 12m², un dressing de 11m², une salle de jeu de 11m², une salle de bain de 6m² et un couloir et toilette de 5m².
Puissance radiateurs installés :
Pièce à vivre = 4800w
Chambre, dressing, salle de jeu, couloir = 3300w
Salle de bain = je ne connais pas la puissance, c'est un sèche serviette aussi connecté sur le chauffage central, je pense qu'il fait environ = 800w
Tous les radiateurs sont raccordés en diamètre 16.
Par contre ma PAC ne peine pas du tout pour chauffer la maison, par -2 l'eau circule à environ 47 degrés dans les radiateurs. Merci. David
02 mars 2020 à 21:38
Forum chauffage réponse 3

Agrandissement réseau chauffage central

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos,

Si j'additionne les puissances existantes et celles que vous souhaitez rajouter on arrive à 12,9 Kws pour une puissance de PAC de 11 Kws : il manque 1,9 Kws et vous n'avez pas de réserve de puissance de sécurité !

Pouvez-vous nous préciser :
- Le régime de fonctionnement de vos radiateurs existants (température maximum par - 7°C) ?
- Pour - 2°C extérieure vous circulez à 47°C dans les radiateurs mais combien en cas de manque de puissance ?
- Quelle est la date de construction de votre logement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
03 mars 2020 à 11:23
Forum chauffage réponse 4

Agrandissement réseau chauffage central

Davidf61
Membre inscrit
Davidf61
3 messages
Bonjour Mario et merci de répondre aussi rapidement.

La construction date de 2006.
Concernant le régime de fonctionnement a -7 je ne sais pas les températures ont été plutôt clémentes ces derniers hivers en Normandie.
Là ce matin par -2, température de sortie PAC = eau a 51 degrés.
C'est vrai que concernant le dimensionnement de la PAC, l'étage était prévu plus petit.
Peut-être que je devrais me contenter d'installer juste un radiateur sur le palier a l'étage ?
Merci David
03 mars 2020 à 13:18

Proposer une réponse à Agrandissement réseau chauffage central



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Gros problème sur réseau PER chauffage central
    N°18019 : Bonjour à tous, Étant novice dans ce domaine j'ai besoin d'urgence d'aide, je suis coincé pour finir mon installation. Voilà mon problème : j'ai effectué la réalisation en PER pour un chauffage central de ma maison,...
  • 2. Équilibrage réseau de chauffage central
    N°18362 : Bonjour, J'habite à Amsterdam dans un duplex de 105m² très mal isolé (20 grandes fenêtres en simple vitrage et toit en verre - le bâtiment est protégé, impossible d'avoir du double vitrage ici...). Mon installation de...
  • 3. Dimensionnement réseau pieuvre multicouche chauffage central fioul
    N°19618 : Bonjour à tous, J’imagine que ce sujet a déjà été traité mais malgré tout je n’arrive pas à trouver la configuration idéale sachant que les vendeurs spécialisés dans le sanitaire sont incapables de...
  • 4. Comment tester pression réseau chauffage central sans chaudière
    N°11290 : Bonjour, nous avons acheté une maison avec un chauffage central au fuel dont la chaudière était hs. Les propriétaires ont fait installer des radiateurs électriques. Nous souhaitons garder le chauffage central et faire...
  • 5. Purge réseau chauffage central chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°18747 : Bonjour, Je dois enlever les radiateurs de mon chauffage central pour effectuer des travaux, néanmoins je souhaite garder l'eau chaude sanitaire pendant les travaux. J'utilise une chaudière Frisquet Hydromotrix, je pense...
  • 6. Test étanchéité conduites chauffage central sans radiateurs
    N°18015 : Bonjour, Afin de tester l'étanchéité des nombreuses brasures sur les canalisations de cuivre de mon installation de chauffage central, est-il possible de remplir celles-ci SANS remplir les radiateurs si je raccorde le début...
  • 7. Désembouage de chauffage central
    N°4763 : Bonjour, je suis sous contrat pour une chaudière neuve et le désembouage ne pouvait se faire que dans 2 semaines, alors qu'il gèle dehors à -3_-6. Après intervention d'une entreprise j'ai payé 507 € pour 1 h de diffusion...
  • 8. chauffage central des radiateurs ne chauffent pas
    N°103 : J'ai remis en marche mon chauffage central et un des radiateurs ne chauffe pas. Est-ce dû à la vanne thermostatique ou aux purgeurs automatiques ?
  • 9. Poêle à bois et couplage à un circuit de chauffage central
    N°441 : Bonsoir, je souhaiterais chauffer les 80 m carrés de la maison en utilisant un poêle à bois "Godin type jurassien" 11Kw. Mon idée serait d'installer sur le poêle un réservoir d'eau fermé et sécurisé par une soupape de...
  • 10. Chauffage central immeuble réparer fuite radiateur
    N°14044 : Bonjour, voilà une semaine que l'un de mes robinets de radiateur fuit dans la chambre. Le chauffage est central dans l'immeuble, donc pas possible de couper l'eau pour travailler dessus tranquillement et le syndic veut me faire...
>>> Résultats suivants pour : Agrandissement réseau chauffage central >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite