Bonjour à tous.
Je souhaite agrandir mon réseau chauffage central avec 3 radiateurs a l'étage (40m²).
Ma PAC 11kW Yutaki s80 étant au sous-sol, dois-je repasser 6 tuyaux en 16 jusqu'aux radiateurs ou est-ce que je peux passer 2 tuyaux d'un diamètre plus gros jusqu'à 2 nourrices et ensuite relier les radiateurs ?
Si la deuxième solution est possible, quel diamètre pour les tuyaux jusqu'aux nourrices ?
Comment savoir si le vase d'expansion de ma PAC est assez gros ?
Le constructeur définit-il un volume d'eau maxi pour le vase d'expansion ?
Merci. David
Je souhaite agrandir mon réseau chauffage central avec 3 radiateurs a l'étage (40m²).
Ma PAC 11kW Yutaki s80 étant au sous-sol, dois-je repasser 6 tuyaux en 16 jusqu'aux radiateurs ou est-ce que je peux passer 2 tuyaux d'un diamètre plus gros jusqu'à 2 nourrices et ensuite relier les radiateurs ?
Si la deuxième solution est possible, quel diamètre pour les tuyaux jusqu'aux nourrices ?
Comment savoir si le vase d'expansion de ma PAC est assez gros ?
Le constructeur définit-il un volume d'eau maxi pour le vase d'expansion ?
Merci. David
01 mars 2020 à 11:05
Forum chauffage réponse 1
Agrandissement réseau chauffage central
Bonjour,
Vous souhaitez agrandir votre réseau en rajoutant des radiateurs pour chauffer une surface de 40m² :
- Connaissez-vous la puissance totale de vos radiateurs ?
- Connaissez-vous le régime de température en sortie de votre PAC ?
- Quelle est la puissance actuellement installée, votre PAC est-elle suffisamment puissante ?
- Quelle est la surface actuelle de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Le dimensionnement des nouveaux radiateurs dépendra du régime de température de votre PAC et le diamètre des canalisations d'alimentations en dépendra aussi : ne faites rien au hasard !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous souhaitez agrandir votre réseau en rajoutant des radiateurs pour chauffer une surface de 40m² :
- Connaissez-vous la puissance totale de vos radiateurs ?
- Connaissez-vous le régime de température en sortie de votre PAC ?
- Quelle est la puissance actuellement installée, votre PAC est-elle suffisamment puissante ?
- Quelle est la surface actuelle de votre logement ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Le dimensionnement des nouveaux radiateurs dépendra du régime de température de votre PAC et le diamètre des canalisations d'alimentations en dépendra aussi : ne faites rien au hasard !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mars 2020 à 18:08
Forum chauffage réponse 2
Agrandissement réseau chauffage central
Bonsoir Mario.
Et merci pour votre réponse.
Concernant la PAC, la puissance a été calculée en prenant en compte de l'étage 2, chambres de 15m² et un palier de 10m².
La PAC est une YUTAKI S80 DE 11 kW. La maison fait 130m² dans le Perche en Normandie.
Concernant l'étage je comptais mettre 2 radiateurs d'environ 1500w chacun pour les chambres et un de 1000w pour le palier.
Concernant le bas il y a 90m² dont une pièce à vivre de 45m² (cuisine, salon, salle à manger une chambre de 12m², un dressing de 11m², une salle de jeu de 11m², une salle de bain de 6m² et un couloir et toilette de 5m².
Puissance radiateurs installés :
Pièce à vivre = 4800w
Chambre, dressing, salle de jeu, couloir = 3300w
Salle de bain = je ne connais pas la puissance, c'est un sèche serviette aussi connecté sur le chauffage central, je pense qu'il fait environ = 800w
Tous les radiateurs sont raccordés en diamètre 16.
Par contre ma PAC ne peine pas du tout pour chauffer la maison, par -2 l'eau circule à environ 47 degrés dans les radiateurs. Merci. David
Et merci pour votre réponse.
Concernant la PAC, la puissance a été calculée en prenant en compte de l'étage 2, chambres de 15m² et un palier de 10m².
La PAC est une YUTAKI S80 DE 11 kW. La maison fait 130m² dans le Perche en Normandie.
Concernant l'étage je comptais mettre 2 radiateurs d'environ 1500w chacun pour les chambres et un de 1000w pour le palier.
Concernant le bas il y a 90m² dont une pièce à vivre de 45m² (cuisine, salon, salle à manger une chambre de 12m², un dressing de 11m², une salle de jeu de 11m², une salle de bain de 6m² et un couloir et toilette de 5m².
Puissance radiateurs installés :
Pièce à vivre = 4800w
Chambre, dressing, salle de jeu, couloir = 3300w
Salle de bain = je ne connais pas la puissance, c'est un sèche serviette aussi connecté sur le chauffage central, je pense qu'il fait environ = 800w
Tous les radiateurs sont raccordés en diamètre 16.
Par contre ma PAC ne peine pas du tout pour chauffer la maison, par -2 l'eau circule à environ 47 degrés dans les radiateurs. Merci. David
02 mars 2020 à 21:38
Forum chauffage réponse 3
Agrandissement réseau chauffage central
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos,
Si j'additionne les puissances existantes et celles que vous souhaitez rajouter on arrive à 12,9 Kws pour une puissance de PAC de 11 Kws : il manque 1,9 Kws et vous n'avez pas de réserve de puissance de sécurité !
Pouvez-vous nous préciser :
- Le régime de fonctionnement de vos radiateurs existants (température maximum par - 7°C) ?
- Pour - 2°C extérieure vous circulez à 47°C dans les radiateurs mais combien en cas de manque de puissance ?
- Quelle est la date de construction de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Merci pour votre retour d'infos,
Si j'additionne les puissances existantes et celles que vous souhaitez rajouter on arrive à 12,9 Kws pour une puissance de PAC de 11 Kws : il manque 1,9 Kws et vous n'avez pas de réserve de puissance de sécurité !
Pouvez-vous nous préciser :
- Le régime de fonctionnement de vos radiateurs existants (température maximum par - 7°C) ?
- Pour - 2°C extérieure vous circulez à 47°C dans les radiateurs mais combien en cas de manque de puissance ?
- Quelle est la date de construction de votre logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
03 mars 2020 à 11:23
Forum chauffage réponse 4
Agrandissement réseau chauffage central
Bonjour Mario et merci de répondre aussi rapidement.
La construction date de 2006.
Concernant le régime de fonctionnement a -7 je ne sais pas les températures ont été plutôt clémentes ces derniers hivers en Normandie.
Là ce matin par -2, température de sortie PAC = eau a 51 degrés.
C'est vrai que concernant le dimensionnement de la PAC, l'étage était prévu plus petit.
Peut-être que je devrais me contenter d'installer juste un radiateur sur le palier a l'étage ?
Merci David
La construction date de 2006.
Concernant le régime de fonctionnement a -7 je ne sais pas les températures ont été plutôt clémentes ces derniers hivers en Normandie.
Là ce matin par -2, température de sortie PAC = eau a 51 degrés.
C'est vrai que concernant le dimensionnement de la PAC, l'étage était prévu plus petit.
Peut-être que je devrais me contenter d'installer juste un radiateur sur le palier a l'étage ?
Merci David