Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11872
Question FAQ chauffage : Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Bonjour,
Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E.
Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine.
Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or dans les notices et même dans le guide de formation technique ce code n'apparait pas.
Le Thermostat d'ambiance serait-il défectueux ?
J'ai remplacé les piles pour voir ? Ou la transmission radio ? En position manuelle (sans Thermostat d'ambiance) elle ne se met plus en sécurité. Merci pour un conseil.
Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E.
Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine.
Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or dans les notices et même dans le guide de formation technique ce code n'apparait pas.
Le Thermostat d'ambiance serait-il défectueux ?
J'ai remplacé les piles pour voir ? Ou la transmission radio ? En position manuelle (sans Thermostat d'ambiance) elle ne se met plus en sécurité. Merci pour un conseil.
05 décembre 2009 à 23:22
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Bonjour
Finalement, j'ai trouvé ma panne : panne code 34 = défaut de communication avec sonde extérieure : une pile du satellite (boîtier sonde extérieure) défectueuse, remplacement piles et reconfiguration de la sonde.
Si cela peut aider d'autres personnes qui ont ce système de chauffage.
Je trouve votre site très intéressant, merci encore.
Finalement, j'ai trouvé ma panne : panne code 34 = défaut de communication avec sonde extérieure : une pile du satellite (boîtier sonde extérieure) défectueuse, remplacement piles et reconfiguration de la sonde.
Si cela peut aider d'autres personnes qui ont ce système de chauffage.
Je trouve votre site très intéressant, merci encore.
08 décembre 2009 à 14:03
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Bonjour, même problème pour moi et même remède.
Merci beaucoup pour l'info !
J'en profite pour saluer les rédacteurs de la notice d'utilisation Saunier Duval. Une ligne supplémentaire et le problème était traité.
Merci beaucoup pour l'info !
J'en profite pour saluer les rédacteurs de la notice d'utilisation Saunier Duval. Une ligne supplémentaire et le problème était traité.
19 septembre 2010 à 11:11
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Pareil ici et ouf de soulagement... par contre je trouve inadmissible que cette "anomalie" n'apparaisse pas dans la documentation !
30 septembre 2011 à 07:19
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Merci, ici aussi même problème. Merci à vous pour la solution.
10 mars 2012 à 09:13
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Même problème pour moi.
Par contre pouvez-vous nous aider sur la manipulation à faire exactement sur cette "sonde extérieure" ? Car nous venons d'emménager et sommes novices dans ce domaine.
Nous avons changé les piles du boitier télécommande, mais la sonde extérieure, nous ne voyons pas ce que c'est ? Merci.
Par contre pouvez-vous nous aider sur la manipulation à faire exactement sur cette "sonde extérieure" ? Car nous venons d'emménager et sommes novices dans ce domaine.
Nous avons changé les piles du boitier télécommande, mais la sonde extérieure, nous ne voyons pas ce que c'est ? Merci.
17 novembre 2012 à 11:37
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Même problème pour moi, code erreur 34.
J'ai tenté de changer les piles de la sonde mais qu'entendez-vous par reconfigurer la sonde ? Je pense que ma sonde a un problème car ce code s'affiche tous les 3 à 4 jours et je dois par conséquent changer les piles aussi souvent, ce qui est un peu embêtant ...
Merci d'avance.
J'ai tenté de changer les piles de la sonde mais qu'entendez-vous par reconfigurer la sonde ? Je pense que ma sonde a un problème car ce code s'affiche tous les 3 à 4 jours et je dois par conséquent changer les piles aussi souvent, ce qui est un peu embêtant ...
Merci d'avance.
29 décembre 2012 à 14:50
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Code 34 sur votre chaudière... il faut changer les piles de la sonde extérieure...
Attention il peut y avoir 2 sondes extérieures... (petits boitiers blancs) du coup j'ai changé aussi les piles de la télécommande de la chaudière !!
Code 21: ajouter de l'eau à la chaudière... pour moi entre 1.5 bar et 1.8 bar.
Bonne soirée.
Attention il peut y avoir 2 sondes extérieures... (petits boitiers blancs) du coup j'ai changé aussi les piles de la télécommande de la chaudière !!
Code 21: ajouter de l'eau à la chaudière... pour moi entre 1.5 bar et 1.8 bar.
Bonne soirée.

12 novembre 2014 à 18:39
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Bonsoir,
Même problème : on se sent moins seul ! Mais 6 passages de techniciens sans que cela ne fonctionne.
Nous avons changé les piles du boitier blanc intérieur et pour celui de l'extérieur, nous sommes reliés par un fil électrique.
Cependant, si la télécommande indique bien la température extérieure et intérieure, la chaudière ne se déclenche qu'en mode manuel, et encore au maximum de chauffe possible.
Est-ce simplement que les techniciens n'ont pas reconfiguré la sonde ?
Je vais les appeler pour la 7ème fois en 12 jours ! Ils partent sans comprendre, ni rien régler. Horrible !
Même problème : on se sent moins seul ! Mais 6 passages de techniciens sans que cela ne fonctionne.
Nous avons changé les piles du boitier blanc intérieur et pour celui de l'extérieur, nous sommes reliés par un fil électrique.
Cependant, si la télécommande indique bien la température extérieure et intérieure, la chaudière ne se déclenche qu'en mode manuel, et encore au maximum de chauffe possible.
Est-ce simplement que les techniciens n'ont pas reconfiguré la sonde ?
Je vais les appeler pour la 7ème fois en 12 jours ! Ils partent sans comprendre, ni rien régler. Horrible !
20 novembre 2014 à 19:56
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Bonjour à vous.
Je remercie les forums qui sont plus compétents que les "techniciens qualifiés".
Je remercie les forums qui sont plus compétents que les "techniciens qualifiés".
15 avril 2017 à 19:08
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
Invité

Bonjour et merci à tous.
Après avoir changé les piles
Après avoir réinitialiser la sonde en appuyant sur le petit bouton dans la sonde
je continuais à avoir le code 34.
J'ai donc dévisser les fils électriques de la sonde puis les ai réintroduits et resserrer les vis.
Cela a suffit, je suppose que l'un des fils était un peu sorti de son emplacement en faisant perdre le contact mais cela ne se voyait pas à l’œil nu.
Cela m'a évité de faire intervenir mon chauffagiste qui indiquait comme unique solution de changer l'ensemble de la sonde avec un devis de plus de 200€.
Après avoir changé les piles
Après avoir réinitialiser la sonde en appuyant sur le petit bouton dans la sonde
je continuais à avoir le code 34.
J'ai donc dévisser les fils électriques de la sonde puis les ai réintroduits et resserrer les vis.
Cela a suffit, je suppose que l'un des fils était un peu sorti de son emplacement en faisant perdre le contact mais cela ne se voyait pas à l’œil nu.
Cela m'a évité de faire intervenir mon chauffagiste qui indiquait comme unique solution de changer l'ensemble de la sonde avec un devis de plus de 200€.
23 novembre 2018 à 09:56