FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Code 51 chaudière Urbia Green

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


23304

Conseils forum chauffage : Code 51 chaudière Urbia Green

kalou18
Membre inscrit
kalou18
4 messages
Bonjour.

Après avoir démonté ma chaudière Chaffoteaux Urbia Green EVO 25 âgée de 5 ans (changement de chauffage) et toujours entretenue par contrat, je l'ai fait fait réinstallée dans la maison de mes parents par un chauffagiste.

Elle fonctionnait auparavant au propane en citerne.
Lors de l'installation initiale l'installateur n'ayant pas le kit conversion a procédé au réglage manuel pour que l'appareil fonctionne. Pendant les 5 ans il n'y a eu aucun problème.

Lors de la ré installation elle a refusé de se mettre en marche affichant le code 501 "absence de flamme".
L'installateur a donc contrôlé que le gaz alimentait le bloc gaz et qu'il en ressortait. Il a ensuite vérifié l'électrode d'allumage qui fonctionne parfaitement. Le circulateur fonctionne le ventilateur aussi.

J'ai donc fait venir un second "spécialiste" qui m'a conseillé de faire venir GRDF car il s'agissait d'un problème de gaz.
J'ai donc contacté GRDF qui semblait étonné que la chaudière ne s'allume pas même si ce n'était pas le même gaz.
Finalement GRDF va donc envoyé un technicien la semaine prochaine.

En désespoir de cause je pose donc mon problème sur ce forum.
Si quelqu'un a un réponse à me fournir pour que la chaudière redémarre ou une raison de l'affichage de code erreur je suis preneur.

D'avance merci cordialement.
02 septembre 2023 à 08:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Code 51 chaudière Urbia Green

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Lors de l'installation initiale, comme votre chaudière était alimentée en G31 (propane) il était obligatoire de mettre en place un kit de conversion (voir page 26 de la notice), il aurait du également reprendre les réglages de combustion de cette chaudière : si votre installateur de l'époque ne l'a pas fait c'était un irresponsable et un incapable.
Comme cette chaudière est maintenant chez vos parents et quelle est alimentée en gaz naturel (G25 ou G20) il faut reprendre la procédure à l'envers en déposant le kit de transformation et en reprenant les réglages pour ce type de gaz puis refaire toutes les analyses de combustion.

Attention l'installation d'une chaudière gaz implique une déclaration de conformité gaz (formulaire cerfa réglementé) sur le quel figure la marque, le modèle, le type et le numéro de série de la chaudière : elle se trouve ainsi rattachée à une adresse.
Cette même chaudière ne devrait pas être déplacée et réaffectée à une autre adresse (une chaudière ne peut pas avoir deux adresse d'installation.

Par contre il est obligatoire de faire une attestation de conformité pour son installation, cette attestation faisant foi en cas de sinistre auprès de l'assurance habitation de vos parents !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 septembre 2023 à 12:06
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Code 51 chaudière Urbia Green

kalou18
Membre inscrit
kalou18
4 messages
Bonjour.
Non, le technicien initial a refait tous les réglages et la chaudière a été entretenue pendant ses 5 ans d'installation dans mon domicile sans détection d'anomalie.
Mon problème est que la chaudière ne s'allume pas aujourd'hui après avoir été remontée.
Je savais pour les certificats de conformité, mais je vous remercie de le rappeler.
Sans allumage, il n'est pas possible de refaire la procédure inverse.
Voilà le problème.
02 septembre 2023 à 14:47
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Code 51 chaudière Urbia Green

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Lors de l'adaptation initiale au gaz Propane (G31) votre technicien initial a-t-il mis en place un diaphragme au niveau du bloc gaz de la chaudière ?
Les chaudières sont pré réglées au gaz naturel type G20 mais dans quelle région êtes-vous ? êtes-vous certain d'avoir du gaz naturel type G20 et pas du G25 ?

Ce qui est certain c'est que la procédure de transformation inverse (du G31 au G20 ou 25) est plus complexe que de passer du G20 au G31 surtout si elle n'a pas été faites selon la procédure et les préconisations du constructeur (sans kit de transformation...).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2023 à 11:55
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Code 51 chaudière Urbia Green

kalou18
Membre inscrit
kalou18
4 messages
Bonjour.

À votre question sur le réglage initial, la réponse est non.
Le technicien n'a pas changé le diaphragme. Il a réglé tout manuellement.
J'ai bien compris vos explications. Le gaz de ville actuel est à une pression de 23 mbar.
Cela peut-il empêcher l'inflammation du gaz à cause du réglage à la pression du propane initial ?
Car le code défaut est "absence de flamme".
Cordialement.
04 septembre 2023 à 14:03
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Code 51 chaudière Urbia Green

kalou18
Membre inscrit
kalou18
4 messages
J'ai oublié.

Est-ce que le changement du bloc gaz serait une solution ?
Que pensez-vous de cela ?
04 septembre 2023 à 14:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Code 51 chaudière Urbia Green >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bistre tubageforum chauffage electriqueinstallation radiateur electriqueconseil chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite