Bonjour à tous.

Je viens d’acquérir un thermostat Nest 3 suite aux conseils d’un chauffagiste expert en domotique !
Malheureusement ce dernier a quitté la société dans laquelle il travaillait et je ne peux plus le contacter !

Avant son départ il m’a indiqué qu’il était possible de raccorder le thermostat Nest au brûleur et circulateur de la chaudière fioul Viessmann VitoCell-Comferral pour en optimiser son rendement.
Je suis assez bricoleur mais je veux être certain de faire les bons raccords.
Je cherche une âme charitable pour m’expliquer les bons raccords sur le heatlink s’il vous plaît.
J’ai vu qu’Erazor avait fait ce type de raccords.

Je suis preneur merci d’avance et bon septembre biggrin
02 septembre 2023 à 22:25
Questions / Réponses Chauffage 1

Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Avant de tenter cette expérience il faudrait connaitre le type de tableau de régulation de votre chaudière ?

Ce tableau de régulation est là pour assurer le bon fonctionnement de votre chaudière (et cela depuis son installation) il assure également la protection et la sécurité de votre installation : en cherchant à installer ce type de thermostat (thermostat qui n'est pas compatible avec une régulation climatique existante) vous prenez le risque de dégrader votre chaudière, votre brûleur et mettez en danger votre santé en shuntant toutes les sécurités déjà intégrées dans votre tableau de régulation.

Attention ce que fait et propose Erazor n'est pas cautionné par Viessmann et encore moins par l'ensemble de fabricant, les risques de dégradations de votre matériel existant sont réelles et leurs durées de vies peuvent être gravement mises en danger.

Les thermostats d'ambiance connectés ne sont pas compatibles avec les régulations climatiques : on ne le dira jamais assez mais il y en a encore qui veulent tenter l'expérience à leurs risques et dépends !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 septembre 2023 à 19:22
Questions / Réponses Chauffage 2

Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral

antdnx
Membre inscrit
antdnx
3 messages
Bonjour Mario.

Je vous remercie de votre message et de votre bienveillance et professionnalisme, c'est vraiment très appréciable.

Je comprends que certaines modifications sont incompatibles avec certains systèmes et loin de moi l'idée de "trafiquer" des installations qui pourraient mettre en danger ma famille et mon habitation.
Cependant la personne qui m'a suggérée cette installation est un installateur certifié Viessmann et a déjà procédé à ces installations sur plus de 15 foyers.
Le retour est plus que bluffant, je ne pense pas qu'il y a besoin de shunter quoi que ce soit mais plutôt d'envoyer d'autres informations d'activation pour l'allumage du brûleur et de la chaudière en elle même et ce pour arriver à un niveau de confort plus élevé et des économies.

Je suis convaincu du bon rendement de ces chaudières mais lorsque le prix du fioul était bas la gestion des paramètres posait moins de problèmes qu'à l'heure actuelle.

Concernant les détails technique je n'ai rien de plus que la photo ci-jointe.
Encore merci et bonne soirée.
Anthony.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chaudière Viessmann VitoCell-Comferral

03 septembre 2023 à 21:25
Questions / Réponses Chauffage 3

Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.(

La photo de la plaque signalétique est celle de la chaudière, le tableau de régulation de votre chaudière (type TRIMATIC) doit avoir sa propre plaque : pouvez-vous nous la transmettre ?

Votre installateur, si il a réalisé personnellement ce type de montage, l-a-t-il fait sur ce même type de chaudière équipé du même type de tableau de régulation que le votre ?
Ce qui est surprenant c'est que vous nous avez précisé que le chauffagiste expert, celui qui vous a donné ces conseils, n'est plus dans cette société !!!

Il est important de connaitre le type exacte de votre tableau de chaudière afin de vous apporter la ou les solutions compatible et/ou adaptable à votre installation.
Personnellement et par expérience je pense que la mise en place de robinets thermostatiques avec des têtes thermostatiques programmables serait plus adaptée : je l'ai fait et ma consommation a baissée de 30%...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2023 à 11:41
Questions / Réponses Chauffage 4

Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral

antdnx
Membre inscrit
antdnx
3 messages
Bonjour Mario.

Le technicien a quitté la société pour aller travailler en Suisse (je ne sais pas dans quelle société), cette personne s'occupe de l'entretien de notre chaudière depuis des années.
Ci-joint la plaque du tableau de régulation !

J'ai des têtes thermostatiques sur chacun de mes chauffages, elles ont toutes été changées récemment, l'idée d'avoir le système connecté (et comme expliqué par le technicien) est de réguler au mieux les périodes d'enclenchement de la chaudière et de gérer nos absences.

Merci et bonne journée.
Anthony

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tri1tri 2

05 septembre 2023 à 09:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Thermostat Nest sur chaudière Viessmann VitoCell-Comferral >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite