Profil du membre kalou18
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit kalou18 sur le forum Chauffage

a posté 4 messages sur le forum Chauffage :
J'ai oublié.
Est-ce que le changement du bloc gaz serait une solution ?
Que pensez-vous de cela ?
Est-ce que le changement du bloc gaz serait une solution ?
Que pensez-vous de cela ?
04 septembre 2023 à 14:04

Bonjour.
À votre question sur le réglage initial, la réponse est non.
Le technicien n'a pas changé le diaphragme. Il a réglé tout manuellement.
J'ai bien compris vos explications. Le gaz de ville actuel est à une pression de 23 mbar.
Cela peut-il empêcher l'inflammation du gaz à cause du réglage à la pression du propane initial ?
Car le code défaut est "absence de flamme".
Cordialement.
À votre question sur le réglage initial, la réponse est non.
Le technicien n'a pas changé le diaphragme. Il a réglé tout manuellement.
J'ai bien compris vos explications. Le gaz de ville actuel est à une pression de 23 mbar.
Cela peut-il empêcher l'inflammation du gaz à cause du réglage à la pression du propane initial ?
Car le code défaut est "absence de flamme".
Cordialement.
04 septembre 2023 à 14:03

Bonjour.
Non, le technicien initial a refait tous les réglages et la chaudière a été entretenue pendant ses 5 ans d'installation dans mon domicile sans détection d'anomalie.
Mon problème est que la chaudière ne s'allume pas aujourd'hui après avoir été remontée.
Je savais pour les certificats de conformité, mais je vous remercie de le rappeler.
Sans allumage, il n'est pas possible de refaire la procédure inverse.
Voilà le problème.
Non, le technicien initial a refait tous les réglages et la chaudière a été entretenue pendant ses 5 ans d'installation dans mon domicile sans détection d'anomalie.
Mon problème est que la chaudière ne s'allume pas aujourd'hui après avoir été remontée.
Je savais pour les certificats de conformité, mais je vous remercie de le rappeler.
Sans allumage, il n'est pas possible de refaire la procédure inverse.
Voilà le problème.
02 septembre 2023 à 14:47

Bonjour.
Après avoir démonté ma chaudière Chaffoteaux Urbia Green EVO 25 âgée de 5 ans (changement de chauffage) et toujours entretenue par contrat, je l'ai fait fait réinstallée dans la maison de mes parents par un chauffagiste.
Elle fonctionnait auparavant au propane en citerne.
Lors de l'installation initiale l'installateur n'ayant pas le kit conversion a procédé au réglage manuel pour que l'appareil fonctionne. Pendant les 5 ans il n'y a eu aucun problème.
Lors de la ré installation elle a refusé de se mettre en marche affichant le code 501 "absence de flamme".
L'installateur a donc contrôlé que le gaz alimentait le bloc gaz et qu'il en ressortait. Il a ensuite vérifié l'électrode d'allumage qui fonctionne parfaitement. Le circulateur fonctionne le ventilateur aussi.
J'ai donc fait venir un second "spécialiste" qui m'a conseillé de faire venir GRDF car il s'agissait d'un problème de gaz.
J'ai donc contacté GRDF qui semblait étonné que la chaudière ne s'allume pas même si ce n'était pas le même gaz.
Finalement GRDF va donc envoyé un technicien la semaine prochaine.
En désespoir de cause je pose donc mon problème sur ce forum.
Si quelqu'un a un réponse à me fournir pour que la chaudière redémarre ou une raison de l'affichage de code erreur je suis preneur.
D'avance merci cordialement.
Après avoir démonté ma chaudière Chaffoteaux Urbia Green EVO 25 âgée de 5 ans (changement de chauffage) et toujours entretenue par contrat, je l'ai fait fait réinstallée dans la maison de mes parents par un chauffagiste.
Elle fonctionnait auparavant au propane en citerne.
Lors de l'installation initiale l'installateur n'ayant pas le kit conversion a procédé au réglage manuel pour que l'appareil fonctionne. Pendant les 5 ans il n'y a eu aucun problème.
Lors de la ré installation elle a refusé de se mettre en marche affichant le code 501 "absence de flamme".
L'installateur a donc contrôlé que le gaz alimentait le bloc gaz et qu'il en ressortait. Il a ensuite vérifié l'électrode d'allumage qui fonctionne parfaitement. Le circulateur fonctionne le ventilateur aussi.
J'ai donc fait venir un second "spécialiste" qui m'a conseillé de faire venir GRDF car il s'agissait d'un problème de gaz.
J'ai donc contacté GRDF qui semblait étonné que la chaudière ne s'allume pas même si ce n'était pas le même gaz.
Finalement GRDF va donc envoyé un technicien la semaine prochaine.
En désespoir de cause je pose donc mon problème sur ce forum.
Si quelqu'un a un réponse à me fournir pour que la chaudière redémarre ou une raison de l'affichage de code erreur je suis preneur.
D'avance merci cordialement.
02 septembre 2023 à 08:41