Code 04 sur chaudière Oertli DPSM 250
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20296
Questions Forum Chauffage : Code 04 sur chaudière Oertli DPSM 250
Bonjour à tous.
Cela fait 4 mois que je n'ai toujours pas de chauffage, ma chaudière (une Oertli Dommoplus DPSM 250 gaz murale) refuse de démarrer.
Le premier code erreur est 12, et après reset elle passe au code 04.
4 spécialistes sont venus pour tenter de la réparer en vain et les verdicts sont divers et variés :
1 - Ventilateur HS, j'en ai commandé un nouveau le mois dernier (plus de 600€) et l'ai installé, il fonctionne maintenant c'est certain (on l'entend tourner au démarrage), mais ne change rien au problème, toujours les mêmes codes erreur.
2 - Sonde extérieure HS, j'en ai commandé une identique mais ne l'ai pas encore installé, cependant d'après ce que j'ai compris, même si elle était défectueuse, elle n’empêcherait pas la chaudière de démarrer.
3 - (et là ça va se corser) - La carte électronique (carte MCBA 1466D 50KW) serait, elle aussi HS (ça fait beaucoup non ??
).
Étant donné l'ancienneté de ma chaudière (2002) j'ai bien voulu y croire, alors j'ai démonté cette dernière et l'ai faite tester par des électroniciens. Pour eux la carte ne laisse apparaître aucun défaut.
Je l'ai donc remontée, et j'en suis au même point, la chaudière ne démarre toujours pas.
J'ajoute à tout cela que la chaudière a été ouverte et nettoyée intégralement vendredi dernier.
La pression du circuit de chauffage semble bonne (1.5 bar).
Tous les fusibles ont été testés et sont OK.
Voilà pour les détails.
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue.
Merci infiniment de m'avoir lu.
Cela fait 4 mois que je n'ai toujours pas de chauffage, ma chaudière (une Oertli Dommoplus DPSM 250 gaz murale) refuse de démarrer.
Le premier code erreur est 12, et après reset elle passe au code 04.
4 spécialistes sont venus pour tenter de la réparer en vain et les verdicts sont divers et variés :
1 - Ventilateur HS, j'en ai commandé un nouveau le mois dernier (plus de 600€) et l'ai installé, il fonctionne maintenant c'est certain (on l'entend tourner au démarrage), mais ne change rien au problème, toujours les mêmes codes erreur.
2 - Sonde extérieure HS, j'en ai commandé une identique mais ne l'ai pas encore installé, cependant d'après ce que j'ai compris, même si elle était défectueuse, elle n’empêcherait pas la chaudière de démarrer.
3 - (et là ça va se corser) - La carte électronique (carte MCBA 1466D 50KW) serait, elle aussi HS (ça fait beaucoup non ??


Étant donné l'ancienneté de ma chaudière (2002) j'ai bien voulu y croire, alors j'ai démonté cette dernière et l'ai faite tester par des électroniciens. Pour eux la carte ne laisse apparaître aucun défaut.
Je l'ai donc remontée, et j'en suis au même point, la chaudière ne démarre toujours pas.
J'ajoute à tout cela que la chaudière a été ouverte et nettoyée intégralement vendredi dernier.
La pression du circuit de chauffage semble bonne (1.5 bar).
Tous les fusibles ont été testés et sont OK.
Voilà pour les détails.
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue.
Merci infiniment de m'avoir lu.
27 janvier 2020 à 19:00
Réponse forum dépannage chaudières 1
Code 04 sur chaudière Oertli DPSM 250
Bonjour,
Dans un premier temps, avez-vous toujours la notice de votre chaudière ?
Pour répondre à votre question il vous faut relever :
- La phase de fonctionnement de la chaudière au moment du défaut ?
- La valeur du chiffre clignotant indiquant le défaut ?
- Valeur des chiffres (cd) indiquant l'aide au diagnostic ?
Dans le cadre de l'entretien annuel de votre chaudière, savez-vous :
- Si la procédure d'entretien de votre chaudière est toujours bien respectée ?
- Que le corps de chauffe est bien nettoyé et que le passage des fumées n'est pas bouché ?
- Le collecteur et le siphon des condensats est bien propre et non bouché ?
- Que l'électrode d'allumage et la sonde de ionisation sont en bon état et bien réglées ?
- Que les valeurs de ionisations sont bien mesurées ?
- Que les analyses de combustion sont faites tous les ans (2 tickets minimum) ?
Pouvez-vous nous transmettre les tickets et les rapports d'interventions ?
Pour être sûr, vérifiez les tensions d'alimentations électriques (Phase/Neutre, Phase/ Terre, Neutre/Terre, pas d'inversion Phase/Neutre sur le bornier d'alimentation de la chaudière) transmettez-nous les valeurs mesurées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps, avez-vous toujours la notice de votre chaudière ?
Pour répondre à votre question il vous faut relever :
- La phase de fonctionnement de la chaudière au moment du défaut ?
- La valeur du chiffre clignotant indiquant le défaut ?
- Valeur des chiffres (cd) indiquant l'aide au diagnostic ?
Dans le cadre de l'entretien annuel de votre chaudière, savez-vous :
- Si la procédure d'entretien de votre chaudière est toujours bien respectée ?
- Que le corps de chauffe est bien nettoyé et que le passage des fumées n'est pas bouché ?
- Le collecteur et le siphon des condensats est bien propre et non bouché ?
- Que l'électrode d'allumage et la sonde de ionisation sont en bon état et bien réglées ?
- Que les valeurs de ionisations sont bien mesurées ?
- Que les analyses de combustion sont faites tous les ans (2 tickets minimum) ?
Pouvez-vous nous transmettre les tickets et les rapports d'interventions ?
Pour être sûr, vérifiez les tensions d'alimentations électriques (Phase/Neutre, Phase/ Terre, Neutre/Terre, pas d'inversion Phase/Neutre sur le bornier d'alimentation de la chaudière) transmettez-nous les valeurs mesurées.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2020 à 12:22
Réponse forum dépannage chaudières 2
Code 04 sur chaudière Oertli DPSM 250
Bonjour VETC, merci de m'avoir répondu car je désespère avec cette chaudière.
J'ai bien lu toutes vos questions et vais essayer d'y répondre au maximum dès ce soir ou demain.
Mais je peux déjà vous en apporter quelques unes : Quand j'allume la chaudière, j’entends le ventilateur tourner et je sens les 2 circulateurs se mettre en marche, mais ça ne va pas plus loin, puisque le premier code erreur intervient:04 (catégorie des défauts 4 dans la doc, à savoir "Défaut du boitier d'allumage", et donc 04 "Défaut survenu avant coupure de courant non réarmé par reset"
Alors j'appuie sur la touche Reset, et là, la chaudière refait exactement la même chose et passe au code 12, voici ce que dit la doc sur ce code :
- Fusible F2 HS (il est testé et fonctionne)
- Déclenchement STB (ça je ne sais pas ce que c'est...)
- Pression mini eau <0,8 bar (je suis à 1,6 bar)
- Température chaudière trop élevée (vu que la combustion ne se lance pas ça me parait impossible)
- Température retour trop élevée (idem).
Voilà pour le moment.
Ensuite, j'ai récupéré ma maison il y a peu de temps, c'est mon ex femme qui l'occupait, et non je ne pense pas que les entretiens aient été effectués...
Ce soir je vais m'occuper du siphon, vérifier l'écart de l'électrode qui doit respecter un écart de 0,4 à 0,5mm d'ouverture selon la doc.
Le corps de chauffe a été entièrement nettoyé, pour ce qui est de l'évacuation des fumées, ça n'a pas été fait.
J'aimerais qu'un professionnel vienne régler ce problème, mais vers chez moi, ils sont peu, soit ils viennent et disent qu'ils ne savent pas, soit ils me disent de changer de chaudière, soit ils ont l'air très compétents, mais sont tellement débordés qu'ils sont injoignables !
Je vous en dis plus dès que possible, merci infiniment à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai bien lu toutes vos questions et vais essayer d'y répondre au maximum dès ce soir ou demain.
Mais je peux déjà vous en apporter quelques unes : Quand j'allume la chaudière, j’entends le ventilateur tourner et je sens les 2 circulateurs se mettre en marche, mais ça ne va pas plus loin, puisque le premier code erreur intervient:04 (catégorie des défauts 4 dans la doc, à savoir "Défaut du boitier d'allumage", et donc 04 "Défaut survenu avant coupure de courant non réarmé par reset"
Alors j'appuie sur la touche Reset, et là, la chaudière refait exactement la même chose et passe au code 12, voici ce que dit la doc sur ce code :
- Fusible F2 HS (il est testé et fonctionne)
- Déclenchement STB (ça je ne sais pas ce que c'est...)
- Pression mini eau <0,8 bar (je suis à 1,6 bar)
- Température chaudière trop élevée (vu que la combustion ne se lance pas ça me parait impossible)
- Température retour trop élevée (idem).
Voilà pour le moment.
Ensuite, j'ai récupéré ma maison il y a peu de temps, c'est mon ex femme qui l'occupait, et non je ne pense pas que les entretiens aient été effectués...

Ce soir je vais m'occuper du siphon, vérifier l'écart de l'électrode qui doit respecter un écart de 0,4 à 0,5mm d'ouverture selon la doc.
Le corps de chauffe a été entièrement nettoyé, pour ce qui est de l'évacuation des fumées, ça n'a pas été fait.
J'aimerais qu'un professionnel vienne régler ce problème, mais vers chez moi, ils sont peu, soit ils viennent et disent qu'ils ne savent pas, soit ils me disent de changer de chaudière, soit ils ont l'air très compétents, mais sont tellement débordés qu'ils sont injoignables !
Je vous en dis plus dès que possible, merci infiniment à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 janvier 2020 à 16:18