Bonjour.
J'ai une chaudière Oertli avec brûleur du type OEF-150 LEV (je vois aussi OCS-151 LEV-F sur l'étiquette) qui depuis quelques jours se met en dérangement plusieurs fois pas jour. Le coffret de contrôle est du type Satronic DKO 976 et dans le doc de celui-ci je lis :
1.2 Diagnostic des mises en dérangement
Dans le cas d’un dérangement, la LED reste allumée en permanence.
Toutes les 10 secondes, le signal est interrompu par un code de dérangement qui indique la nature de la mise en dérangement. La séquence est répétée aussi longtemps que le coffret n’a pas été réinitialisé.
Et puis il y a un tableau avec les codes clignotant et la nature de la panne.
Et pourtant dans mon cas, au contraire, la LED reste éteinte pendant 5 secondes et puis 3 pulsations courte et une puis une longue. Ce code ne figure nulle part dans le documentation que j'ai.
Jusqu'ici j'ai nettoyé le gicleur, déflecteur, les électrodes d'allumage et la cellule optique. J'ai aussi validé que la cellule n'est pas obstrué par les câbles des électrodes et le préchauffage.
Je vois que, après un reset, la flamme s'allume dans le bon délais et tout fonctionne à merveille pendant quelques heures, puis on retourne à la case de départ.
Donc je suis un peu au bout de mes compétences et mes nerfs.
Si quelqu’un peut me dire de quoi s'agit ce code clignotant j'en serai reconnaissant pour toujours.
J'ai une chaudière Oertli avec brûleur du type OEF-150 LEV (je vois aussi OCS-151 LEV-F sur l'étiquette) qui depuis quelques jours se met en dérangement plusieurs fois pas jour. Le coffret de contrôle est du type Satronic DKO 976 et dans le doc de celui-ci je lis :
1.2 Diagnostic des mises en dérangement
Dans le cas d’un dérangement, la LED reste allumée en permanence.
Toutes les 10 secondes, le signal est interrompu par un code de dérangement qui indique la nature de la mise en dérangement. La séquence est répétée aussi longtemps que le coffret n’a pas été réinitialisé.
Et puis il y a un tableau avec les codes clignotant et la nature de la panne.
Et pourtant dans mon cas, au contraire, la LED reste éteinte pendant 5 secondes et puis 3 pulsations courte et une puis une longue. Ce code ne figure nulle part dans le documentation que j'ai.
Jusqu'ici j'ai nettoyé le gicleur, déflecteur, les électrodes d'allumage et la cellule optique. J'ai aussi validé que la cellule n'est pas obstrué par les câbles des électrodes et le préchauffage.
Je vois que, après un reset, la flamme s'allume dans le bon délais et tout fonctionne à merveille pendant quelques heures, puis on retourne à la case de départ.
Donc je suis un peu au bout de mes compétences et mes nerfs.

Si quelqu’un peut me dire de quoi s'agit ce code clignotant j'en serai reconnaissant pour toujours.
11 janvier 2023 à 16:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code clignotant inconnu chaudière Oertli
Bonjour.
Dans un premier temps vous devait remplacer votre gicleur : un gicleur se remplace au minimum tous les ans, il ne se nettoie pas, il ne se démonte pas.
Il doit être remplacé par la même marque, le même type, le même modèle et jamais par un équivalent.
Votre code défaut indique un problème de détection de flamme.
Ensuite il faut vérifier les constantes de fonctionnement de ce brûleur :
- Tension d'alimentation électrique et polarités (Ph/Neutre, Ph/Terre et Neutre/Terre) ?
- Pression de pulvérisation du fioul avec un mano fioul ?
- Dépression d'aspiration du fioul avec un vacuo fioul ?
- Opacité des fumées avec une pompe smoke ?
- Analyses de combustion avec un analyseur électronique ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps vous devait remplacer votre gicleur : un gicleur se remplace au minimum tous les ans, il ne se nettoie pas, il ne se démonte pas.
Il doit être remplacé par la même marque, le même type, le même modèle et jamais par un équivalent.
Votre code défaut indique un problème de détection de flamme.
Ensuite il faut vérifier les constantes de fonctionnement de ce brûleur :
- Tension d'alimentation électrique et polarités (Ph/Neutre, Ph/Terre et Neutre/Terre) ?
- Pression de pulvérisation du fioul avec un mano fioul ?
- Dépression d'aspiration du fioul avec un vacuo fioul ?
- Opacité des fumées avec une pompe smoke ?
- Analyses de combustion avec un analyseur électronique ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2023 à 12:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Code clignotant inconnu chaudière Oertli
Bonjour Mario.
Un grand merci pour votre réponse.
J'ai un contrat d'entretien annuel qui comprend le remplacement du gicleur et tous les contrôles de paramètres, comme vous avez cité. Donc il est temps de programmer ça.
Dommage car ça fait moins d'un an (environ 10 mois) depuis l'entretien précédent.
Y a-t-il des conseils pour prolonger la durée de vie du prochain gicleur (vu que c'est déjà trop tard pour le gicleur actuel) ?
Merci encore.
Un grand merci pour votre réponse.
J'ai un contrat d'entretien annuel qui comprend le remplacement du gicleur et tous les contrôles de paramètres, comme vous avez cité. Donc il est temps de programmer ça.
Dommage car ça fait moins d'un an (environ 10 mois) depuis l'entretien précédent.
Y a-t-il des conseils pour prolonger la durée de vie du prochain gicleur (vu que c'est déjà trop tard pour le gicleur actuel) ?
Merci encore.
12 janvier 2023 à 13:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
- N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
- 2. Code 04 sur chaudière Oertli DPSM 250
- N°20296 : Bonjour à tous. Cela fait 4 mois que je n'ai toujours pas de chauffage, ma chaudière (une Oertli Dommoplus DPSM 250 gaz murale) refuse de démarrer. Le premier code erreur est 12, et après reset elle passe au code 04. 4...
- 3. Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
- N°20580 : Bonsoir, J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens. Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous...
- 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 5. Code E10 sur une chaudière murale Oertli GMS
- N°15904 : Bonjour, Chaudière murale Oertli GMS complétement arrêtée avec affichage code E10. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème ? Merci pour votre aide.
- 6. Chaudière Oertli panne code erreur 9
- N°22540 : Bonjour. Je vous écris concernant la chaudière Oertli toujours en code erreur 9, je remplis toujours de l'eau il commence à faire froid dans la maison car je ne peux pas les allumer car faut toujours mettre de l'eau. Quelle...
- 7. Code défaut E avec le point clignotant chaudière Chappée 1.29F Féline
- N°15661 : Bonsoir, Notre chaudière Chappée 1.29F démarre et s'éteint aussitôt même pas 10 secondes avec le code d’erreur E avec le point clignotant... Que faire ? Merci.
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Erreur b26 ballon thermodynamique Oertli OTWH 300E
- N°22112 : Bonjour Je me permets de poster ma question ici car j’ai beau chercher sur le net je n’ai encore trouvé nulle part ma réponse. Je suis équipé d’un ballon thermodynamique Oertli OTWH 300E depuis 5 ans maintenant et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite