FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Code clignotant inconnu chaudière Oertli

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


22889

Question Forum Chauffage : Code clignotant inconnu chaudière Oertli

ficsaba
Membre inscrit
ficsaba
3 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Oertli avec brûleur du type OEF-150 LEV (je vois aussi OCS-151 LEV-F sur l'étiquette) qui depuis quelques jours se met en dérangement plusieurs fois pas jour. Le coffret de contrôle est du type Satronic DKO 976 et dans le doc de celui-ci je lis :

1.2 Diagnostic des mises en dérangement
Dans le cas d’un dérangement, la LED reste allumée en permanence.
Toutes les 10 secondes, le signal est interrompu par un code de dérangement qui indique la nature de la mise en dérangement. La séquence est répétée aussi longtemps que le coffret n’a pas été réinitialisé.


Et puis il y a un tableau avec les codes clignotant et la nature de la panne.

Et pourtant dans mon cas, au contraire, la LED reste éteinte pendant 5 secondes et puis 3 pulsations courte et une puis une longue. Ce code ne figure nulle part dans le documentation que j'ai.

Jusqu'ici j'ai nettoyé le gicleur, déflecteur, les électrodes d'allumage et la cellule optique. J'ai aussi validé que la cellule n'est pas obstrué par les câbles des électrodes et le préchauffage.
Je vois que, après un reset, la flamme s'allume dans le bon délais et tout fonctionne à merveille pendant quelques heures, puis on retourne à la case de départ.

Donc je suis un peu au bout de mes compétences et mes nerfs. sad
Si quelqu’un peut me dire de quoi s'agit ce code clignotant j'en serai reconnaissant pour toujours.
11 janvier 2023 à 16:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Code clignotant inconnu chaudière Oertli

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Dans un premier temps vous devait remplacer votre gicleur : un gicleur se remplace au minimum tous les ans, il ne se nettoie pas, il ne se démonte pas.
Il doit être remplacé par la même marque, le même type, le même modèle et jamais par un équivalent.

Votre code défaut indique un problème de détection de flamme.

Ensuite il faut vérifier les constantes de fonctionnement de ce brûleur :
- Tension d'alimentation électrique et polarités (Ph/Neutre, Ph/Terre et Neutre/Terre) ?
- Pression de pulvérisation du fioul avec un mano fioul ?
- Dépression d'aspiration du fioul avec un vacuo fioul ?
- Opacité des fumées avec une pompe smoke ?
- Analyses de combustion avec un analyseur électronique ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2023 à 12:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Code clignotant inconnu chaudière Oertli

ficsaba
Membre inscrit
ficsaba
3 messages
Bonjour Mario.

Un grand merci pour votre réponse.
J'ai un contrat d'entretien annuel qui comprend le remplacement du gicleur et tous les contrôles de paramètres, comme vous avez cité. Donc il est temps de programmer ça.
Dommage car ça fait moins d'un an (environ 10 mois) depuis l'entretien précédent.

Y a-t-il des conseils pour prolonger la durée de vie du prochain gicleur (vu que c'est déjà trop tard pour le gicleur actuel) ?
Merci encore.
12 janvier 2023 à 13:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Code clignotant inconnu chaudière Oertli >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpevacuation chaudiereventouse chaudiere gazbruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite