Code clignotant inconnu chaudière Oertli
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22889
Question Forum Chauffage : Code clignotant inconnu chaudière Oertli
Bonjour.
J'ai une chaudière Oertli avec brûleur du type OEF-150 LEV (je vois aussi OCS-151 LEV-F sur l'étiquette) qui depuis quelques jours se met en dérangement plusieurs fois pas jour. Le coffret de contrôle est du type Satronic DKO 976 et dans le doc de celui-ci je lis :
1.2 Diagnostic des mises en dérangement
Dans le cas d’un dérangement, la LED reste allumée en permanence.
Toutes les 10 secondes, le signal est interrompu par un code de dérangement qui indique la nature de la mise en dérangement. La séquence est répétée aussi longtemps que le coffret n’a pas été réinitialisé.
Et puis il y a un tableau avec les codes clignotant et la nature de la panne.
Et pourtant dans mon cas, au contraire, la LED reste éteinte pendant 5 secondes et puis 3 pulsations courte et une puis une longue. Ce code ne figure nulle part dans le documentation que j'ai.
Jusqu'ici j'ai nettoyé le gicleur, déflecteur, les électrodes d'allumage et la cellule optique. J'ai aussi validé que la cellule n'est pas obstrué par les câbles des électrodes et le préchauffage.
Je vois que, après un reset, la flamme s'allume dans le bon délais et tout fonctionne à merveille pendant quelques heures, puis on retourne à la case de départ.
Donc je suis un peu au bout de mes compétences et mes nerfs.
Si quelqu’un peut me dire de quoi s'agit ce code clignotant j'en serai reconnaissant pour toujours.
J'ai une chaudière Oertli avec brûleur du type OEF-150 LEV (je vois aussi OCS-151 LEV-F sur l'étiquette) qui depuis quelques jours se met en dérangement plusieurs fois pas jour. Le coffret de contrôle est du type Satronic DKO 976 et dans le doc de celui-ci je lis :
1.2 Diagnostic des mises en dérangement
Dans le cas d’un dérangement, la LED reste allumée en permanence.
Toutes les 10 secondes, le signal est interrompu par un code de dérangement qui indique la nature de la mise en dérangement. La séquence est répétée aussi longtemps que le coffret n’a pas été réinitialisé.
Et puis il y a un tableau avec les codes clignotant et la nature de la panne.
Et pourtant dans mon cas, au contraire, la LED reste éteinte pendant 5 secondes et puis 3 pulsations courte et une puis une longue. Ce code ne figure nulle part dans le documentation que j'ai.
Jusqu'ici j'ai nettoyé le gicleur, déflecteur, les électrodes d'allumage et la cellule optique. J'ai aussi validé que la cellule n'est pas obstrué par les câbles des électrodes et le préchauffage.
Je vois que, après un reset, la flamme s'allume dans le bon délais et tout fonctionne à merveille pendant quelques heures, puis on retourne à la case de départ.
Donc je suis un peu au bout de mes compétences et mes nerfs.

Si quelqu’un peut me dire de quoi s'agit ce code clignotant j'en serai reconnaissant pour toujours.
11 janvier 2023 à 16:54
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Code clignotant inconnu chaudière Oertli
Bonjour.
Dans un premier temps vous devait remplacer votre gicleur : un gicleur se remplace au minimum tous les ans, il ne se nettoie pas, il ne se démonte pas.
Il doit être remplacé par la même marque, le même type, le même modèle et jamais par un équivalent.
Votre code défaut indique un problème de détection de flamme.
Ensuite il faut vérifier les constantes de fonctionnement de ce brûleur :
- Tension d'alimentation électrique et polarités (Ph/Neutre, Ph/Terre et Neutre/Terre) ?
- Pression de pulvérisation du fioul avec un mano fioul ?
- Dépression d'aspiration du fioul avec un vacuo fioul ?
- Opacité des fumées avec une pompe smoke ?
- Analyses de combustion avec un analyseur électronique ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps vous devait remplacer votre gicleur : un gicleur se remplace au minimum tous les ans, il ne se nettoie pas, il ne se démonte pas.
Il doit être remplacé par la même marque, le même type, le même modèle et jamais par un équivalent.
Votre code défaut indique un problème de détection de flamme.
Ensuite il faut vérifier les constantes de fonctionnement de ce brûleur :
- Tension d'alimentation électrique et polarités (Ph/Neutre, Ph/Terre et Neutre/Terre) ?
- Pression de pulvérisation du fioul avec un mano fioul ?
- Dépression d'aspiration du fioul avec un vacuo fioul ?
- Opacité des fumées avec une pompe smoke ?
- Analyses de combustion avec un analyseur électronique ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2023 à 12:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Code clignotant inconnu chaudière Oertli
Bonjour Mario.
Un grand merci pour votre réponse.
J'ai un contrat d'entretien annuel qui comprend le remplacement du gicleur et tous les contrôles de paramètres, comme vous avez cité. Donc il est temps de programmer ça.
Dommage car ça fait moins d'un an (environ 10 mois) depuis l'entretien précédent.
Y a-t-il des conseils pour prolonger la durée de vie du prochain gicleur (vu que c'est déjà trop tard pour le gicleur actuel) ?
Merci encore.
Un grand merci pour votre réponse.
J'ai un contrat d'entretien annuel qui comprend le remplacement du gicleur et tous les contrôles de paramètres, comme vous avez cité. Donc il est temps de programmer ça.
Dommage car ça fait moins d'un an (environ 10 mois) depuis l'entretien précédent.
Y a-t-il des conseils pour prolonger la durée de vie du prochain gicleur (vu que c'est déjà trop tard pour le gicleur actuel) ?
Merci encore.
12 janvier 2023 à 13:32