Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1407
Problèmes Chauffage : Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II. Mon problème est qu'à l'étage de ma maison, les deux derniers radiateurs du circuit ne chauffent pas autant que les autres, voire pas du tout. De plus, l'eau chaude à l'étage ne dépasse pas 37°c. Merci de vos réponses. Hobby
Conseil Forum 1
Invité

Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Rien à voir avec votre chaudière. Il doit y avoir de l'air dans votre installation. Faites une purge tout en remettant de l'eau. Tout rentrera dans l'ordre.
Conseil Forum 2
Invité

Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Bonjour, j'ai également une chaudière HYXIA II, avez-vous des soucis de pression d'eau chaude ? Pour votre chauffage avez-vous un circuit commun aux 2 étages ? Votre problème vient peut-être uniquement du fait que dès que les radiateurs du RDC sont à température, la chaudière s'arrête sans avoir suffisamment chauffé le 1er. Juste un réglage : diminuez les radiateurs en bas et mettre à fond ceux du haut, c'est ce que j'ai fait... A+
Conseil Forum 3
Invité

Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Cela dépend aussi si vous avez un circuit de chauffage en mono tube, si c'est ça donc c'est normal.
Conseil Forum 4
Invité

Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Échangeur à nettoyer + les deux sondes.
13 octobre 2009 à 18:25
Conseil Forum 5
Invité

Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Regarder la vanne 3 voies, les thermistances (sondes) et voir si problème d'échangeur emboué ce qui expliquerait peut-être que le circuit chauffage le soit aussi ou bulle d'air ou mono-tube.
Vérifier filtre retour sous la pompe (tuyau droite), voir si ne monte pas trop vite en chauffage.
Vérifier filtre retour sous la pompe (tuyau droite), voir si ne monte pas trop vite en chauffage.
26 décembre 2010 à 19:20
Conseil Forum 6
Invité

Problème chauffage eau chaude chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
Invité

Bonjour,
Ça ne chauffe pas à l'étage ??
1/ Faites une purge puis un remplissage 1 bar suffit,
2/ Faites un équilibrage sur vos t de réglage en bas du radiateur, fermez un peu vos vannes en bas sur les t de réglage et ouvrez les à fond à l'étage, de façon à pousser un peu plus pour l'étage.
Ça ne chauffe pas à l'étage ??
1/ Faites une purge puis un remplissage 1 bar suffit,
2/ Faites un équilibrage sur vos t de réglage en bas du radiateur, fermez un peu vos vannes en bas sur les t de réglage et ouvrez les à fond à l'étage, de façon à pousser un peu plus pour l'étage.
03 juillet 2014 à 16:04