FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


3747

Question Bricolage Chauffage : Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Bonjour.

Ma chaudière se met en sécurité à presque 100°, alors que l'eau dans les radiateurs reste à 20°.
Pouvez-vous me dire d'où vient ce problème ?
C'est une chaudière fioul De Dietrich GT/GTM 1100V, avec un thermostat d'ambiance.
Merci beaucoup de votre réponse.

Conseil Dépannage 1 Chauffage

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Circulateur qui ne fonctionne plus.
Conseil Dépannage 2 Chauffage

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Il faut reconfigurer la régulation c'est à dire faire appel à un technicien.
Conseil Dépannage 3 Chauffage

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Prenez un tournevis, dévissez la vis au centre de la pompe de circulation, puis à l'aide du tournevis dégrippez la pompe, ou changez de vitesse, passez en 3.
Conseil Dépannage 4 Chauffage

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Tuyaux flexibles de la chaudière bouchés par les boues. Démonter et nettoyer.
Mon plombier vient tout juste de découvrir cette panne.
10 janvier 2008 à 02:47
Conseil Dépannage 5 Chauffage

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Le circulateur est gommé.
23 octobre 2009 à 22:07
Conseil Dépannage 6 Chauffage

Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité


Invité
invité
Bonsoir,

Je confirme avec du retard certes, les réponses liées au circulateur de l'eau chaude.
Soit vous avez un petit cache devant la grosse vis centrale du circulateur, soit vous avez la vis apparente en inox (brillante) qu'il suffit de faire tourner un peu avec un gros tournevis plat, dans le sens des aiguilles d'une montre.
La roue du circulateur doit être encrassée (légèrement bloquée ou gommée) ce qui arrive lorsque le circulateur ne fonctionne pas pendant longtemps.
Après, si la vis tourne et entraine l'aube de la pompe (la roue à ailette à l'intérieur), et que vous avez débloqué celle-ci et qu'elle ne tourne pas lorsque le courant est mis (vérifier à l'aide d'un multimètre ou Métrix), c'est qu'il est détérioré et le moteur hors d'usage.
Il sera alors à remplacer.
Cordialement. biggrin
01 novembre 2016 à 23:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 2. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 3. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 6. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
    N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
  • 7. Chaudière au fioul se met parfois en sécurité
    N°977 : Bonjour, je viens d'aménager et la maison est équipée d'une chaudière au fioul et parfois elle se met en sécurité depuis que je commence à chauffer. Je n'ai pas eu ce problème tant que j'utilisais que l'eau chaude. J'ai ce...
  • 8. Problème de brûleur fioul De Dietrich M200
    N°19107 : Bonjour à tous, Voilà mon problème j'ai installé un nouveau brûleur fioul De Dietrich, au 1er démarrage OK, mais le second il se met en sécurité, je le redémarre en actionnant le disjoncteur de la chaufferie il se remet...
  • 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 10. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul De Dietrich se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hauffage au solschauffage conseilsbullerjan poele a boisforumchauffage installation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite