Bonjour.
Je rencontre un souci avec le fonctionnement d'un thermostat Bosch EasyControl et la chaudière elm.leblanc Egalis iCondens Ballon qui équipe mon logement.
Je m'adresse à vous afin de solliciter votre aide, n'ayant aucune connaissance dans ce domaine.
Tout d'abord, voici les informations concernant mon installation :
- Chaudière Elm Leblanc Egalis BALLON ICONDENS (C GVB IC 24/48-1MN) installée en 2022.
- Chauffage en fonte composé de 5 radiateurs, couvrant une surface de 70 m² .
- Thermostat Bosch EasyControl CT 200 (7736701341) et sa clé Bosch K20 RF (7738112351).
- Le thermostat n'est pas encore installé à un emplacement précis, mais je prévois de le placer dans un couloir à l'étage.
- Mon logement a une superficie totale d'environ 100 mètres carrés, mais le chauffage ne couvre que 70 mètres carrés de la superficie totale.
Récemment, j'ai acheté un système Bosch EasyControl pour mieux réguler la température à l'intérieur de ma maison.
Selon le mode d'emploi du thermostat, il suffit de suivre la procédure d'installation, qui consiste à connecter le thermostat d'ambiance à l'application Bosch EasyControl, puis à connecter la clé RF appairer la clé et l'insérer dans la chaudière dans la prise dédiée.
Après avoir suivi toutes les étapes, le thermostat est bien connecté, et il affiche des informations telles que la pression de la chaudière et l'état de l'allumage du brûleur à gaz, ainsi que d'autres données pertinentes.
Cependant, malgré une connexion qui semble correcte, le thermostat ne contrôle en aucune façon la chaudière. Il semble que la chaudière conserve la priorité en matière de réglages.
En consultant le manuel d'installation de la chaudière, j'ai remarqué une section concernant le bornier pour accessoires externes. J'ai découvert la présence de deux cavaliers sur la borne du Contacteur mécanique externe" et sur la borne du Thermostat d'ambiance.
J'ai décidé de retirer ces cavaliers pour vérifier s'ils étaient la cause du dysfonctionnement du thermostat.
Une fois les cavaliers retirés, la chaudière s'allume normalement, tout semble en ordre, à l'exception du fait que rien ne fonctionne réellement, la chaudière ne produit pas d'eau chaude.
En vérifiant le statut de la chaudière via le menu d'information, le code 232 s'affiche.
Malheureusement, ce code n'est pas répertorié dans le manuel, et je n'ai donc aucune idée de la nature du problème.
Vous trouverez ci-joint des photos du bornier pour accessoires externes, de la partie inférieure de la chaudière et de la plaque du constructeur de la chaudière.
Par ailleurs, je me permets de vous poser une question : lors de la navigation dans le menu des réglages (menu 4), je ne parviens pas à accéder à la section 4-d8 "Type d'installation chauffage" afin de modifier le paramètre par défaut en fonction de ma configuration. Auriez-vous une idée de la raison pour laquelle cela se produit ?
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je rencontre un souci avec le fonctionnement d'un thermostat Bosch EasyControl et la chaudière elm.leblanc Egalis iCondens Ballon qui équipe mon logement.
Je m'adresse à vous afin de solliciter votre aide, n'ayant aucune connaissance dans ce domaine.
Tout d'abord, voici les informations concernant mon installation :
- Chaudière Elm Leblanc Egalis BALLON ICONDENS (C GVB IC 24/48-1MN) installée en 2022.
- Chauffage en fonte composé de 5 radiateurs, couvrant une surface de 70 m² .
- Thermostat Bosch EasyControl CT 200 (7736701341) et sa clé Bosch K20 RF (7738112351).
- Le thermostat n'est pas encore installé à un emplacement précis, mais je prévois de le placer dans un couloir à l'étage.
- Mon logement a une superficie totale d'environ 100 mètres carrés, mais le chauffage ne couvre que 70 mètres carrés de la superficie totale.
Récemment, j'ai acheté un système Bosch EasyControl pour mieux réguler la température à l'intérieur de ma maison.
Selon le mode d'emploi du thermostat, il suffit de suivre la procédure d'installation, qui consiste à connecter le thermostat d'ambiance à l'application Bosch EasyControl, puis à connecter la clé RF appairer la clé et l'insérer dans la chaudière dans la prise dédiée.
Après avoir suivi toutes les étapes, le thermostat est bien connecté, et il affiche des informations telles que la pression de la chaudière et l'état de l'allumage du brûleur à gaz, ainsi que d'autres données pertinentes.
Cependant, malgré une connexion qui semble correcte, le thermostat ne contrôle en aucune façon la chaudière. Il semble que la chaudière conserve la priorité en matière de réglages.
En consultant le manuel d'installation de la chaudière, j'ai remarqué une section concernant le bornier pour accessoires externes. J'ai découvert la présence de deux cavaliers sur la borne du Contacteur mécanique externe" et sur la borne du Thermostat d'ambiance.
J'ai décidé de retirer ces cavaliers pour vérifier s'ils étaient la cause du dysfonctionnement du thermostat.
Une fois les cavaliers retirés, la chaudière s'allume normalement, tout semble en ordre, à l'exception du fait que rien ne fonctionne réellement, la chaudière ne produit pas d'eau chaude.
En vérifiant le statut de la chaudière via le menu d'information, le code 232 s'affiche.
Malheureusement, ce code n'est pas répertorié dans le manuel, et je n'ai donc aucune idée de la nature du problème.
Vous trouverez ci-joint des photos du bornier pour accessoires externes, de la partie inférieure de la chaudière et de la plaque du constructeur de la chaudière.
Par ailleurs, je me permets de vous poser une question : lors de la navigation dans le menu des réglages (menu 4), je ne parviens pas à accéder à la section 4-d8 "Type d'installation chauffage" afin de modifier le paramètre par défaut en fonction de ma configuration. Auriez-vous une idée de la raison pour laquelle cela se produit ?
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




01 novembre 2023 à 23:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Clé RF Bosch EasyControl chaudière Elm Leblanc Egalis
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière devrait avoir une sonde extérieure raccordée en T1, un shunt en I3 est-ce bien le cas ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Votre chaudière devrait avoir une sonde extérieure raccordée en T1, un shunt en I3 est-ce bien le cas ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 novembre 2023 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
- N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
- 2. Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia
- N°23361 : Bonjour. Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve rien sur le problème (ou pas) que rencontre ma fille dans son appartement. Elle est chauffée avec une chaudière ELM Megalia Condens et a une régulation ELM NFC...
- 3. Chaudière ELM Leblanc Egalis modulation puissance chauffage
- N°22581 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une maison qui possède une chaudière ELM Leblanc Egalis GVBC 24-1H. Cette chaudière possède un récepteur radio CRE-RF installé sur la chaudière ainsi qu'un régulateur d'ambiance...
- 4. Problème sur chaudière Egalis Elm Leblanc
- N°2359 : Bonjour, je possède une chaudière Egalis Elm Leblanc, mon problème c'est que je n'ai plus d'eau chaude, et plus de chauffage. J'ai vérifié si la pression était bonne, il y a de l'eau, alors j'ai éteint ma chaudière pendant...
- 5. Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H
- N°18152 : Bonjour. On m'a installé une chaudière ELM LEBLANC EGALIS NGLS14-5H en début d'année anomalies relevées déjà plusieurs fois et signalées au SAV pour qui il n'y a pas d'anomalie ! Soit une alarme A4 qui clignote et au...
- 6. Panne chaudière ELM Leblanc Egalis NGLB24-4H
- N°22957 : Bonjour à vous tous. Je me permets de vous appeler à l'aide, ma chaudière depuis le 04 octobre 2022, avec 8 passages de techniciens de l'entreprise du contrat d'entretien de la chaudière, C'est une chaudière ELM Leblanc...
- 7. Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
- N°6802 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H. Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0. Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil...
- 8. Chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H voyant bleu reste allumé
- N°19430 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H qui lorsque le chauffage du sol s’arrête, le voyant bleu reste allumé pendant plus de 10 minutes. Est-ce normal ? Sinon d’où cela vient-il ? Merci pour votre aide.
- 9. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 10. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
- N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite