yvesalbert
Membre inscrit
yvesalbert
2 messages
Bonjour.

On m'a installé une chaudière ELM LEBLANC EGALIS NGLS14-5H en début d'année anomalies relevées déjà plusieurs fois et signalées au SAV pour qui il n'y a pas d'anomalie !
Soit une alarme A4 qui clignote et au bout de 12 minutes la chaudière redémarre seule, soit alarme A4 + reset clignotant.
Mais là la chaudière ne redémarre plus toute seule et peut rester des heures si l'on ne s'en aperçoit pas.
Il faut appuyer sur Reset pour que la chaudière redémarre.

Apparemment c'est la même "anomalie" : Détection par une sonde d'un problème d'évacuation des gaz.
Cheminée ramonée, chapeau de cheminée changée mais phénomène persiste.
Pensez-vous qu'il puisse y avoir une anomalie ou un vice de fabrication ?
Merci pour vos observations.
Bien cordialement.
20 octobre 2016 à 14:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour de BricoVidéo
Les images d'illustration proposées par Bricovideo.com ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
20 octobre 2016 à 14:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H


Invité
invité
Bonjour.

Si A4 veut dire "problème d'évacuation des gaz" (personnellement je n'en sais rien) il est exact que votre chaudière fonctionne correctement et se contente de faire son boulot en signalant une anomalie qui n'est pas de son fait.

Soit le problème se situe au niveau "cheminée" : ce n'est pas parce qu'elle est ramonée et avec un beau chapeau qu'elle est adaptée à la chaudière.
Plus une chaudière est récente plus son rendement est élevé, mais en contrepartie moins les gaz brûlés sont chauds à la sortie. Conséquence : grande exigence au niveau "évacuation des gaz brûlés".
(Ce n'est pas pour rien que les installateurs préfèrent les chaudières ventouse qui échappent à cette contrainte).
Soit le problème se situe au niveau de l'aération basse qui est insuffisante : Pour que de l'air vicié puisse partir par la cheminée il faut qu'il puisse entrer dans la pièce une quantité au moins égale d'air frais.

J'ai donc tendance à donner raison à votre SAV qui vous dit que la chaudière est OK, et à lui donner tort s'il ne vous a rien dit à propos de ce A4.

Meilleurs sentiments.
GC
20 octobre 2016 à 17:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H


Invité
invité
Le code A4 signifie qu'il y a un défaut d'évacuation des produits de combustion.

Vérifiez qu'il n'y a rien qui obstrue le conduit, nid d'oiseaux, ou autres.
Sinon il faudra faire inspecter la cheminée et savoir ce qui perturbe le tirage.
Cordialement.
20 octobre 2016 à 22:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H

yvesalbert
Membre inscrit
yvesalbert
2 messages
Merci pour votre commentaire.
Je vais me pencher sur ce problème d'aération basse.
Bien cordialement.
20 octobre 2016 à 23:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H


Invité
invité
Même problème que vous, chaudière vérifiée en juin mais le gars de l'entretien me dit : votre évacuation est en mode été et l'hiver, ça vous aspire toute la chaleur, donc il me règle la sortie de buse fermée.
Depuis que je suis rentré de vacances impossible de prendre un bain, la chaudière se met en A4 au bout de 3 minutes, le dépanneur vient, ça ne se produit pas et le soir rebelote.
Devant le temps pour qu'il puisse revenir, j'ai décidé de remettre la tirette en position été et miracle j'ai pu me faire couler un bain.
18 septembre 2017 à 19:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H


Invité
invité
Bonjour,
Pouvez-vous m’indiquer où se trouve cette tirette ?
J’ai exactement le même souci.
21 juin 2018 à 07:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour à tous,

Pour une chaudière raccordée sur une cheminée (individuelle ou collective) voir sur une VMC gaz (individuelle ou collective) il ne peut pas y avoir de bouche de raccordement à débit variable.

Elle est soit raccordée par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur un té de purge (dans le cas d'une cheminée), soit par un tuyau de fumée rigide ou une gaine souple sur une bouche VMC gaz spéciale chaudière (dans le cas de VMC gaz).

En aucun cas cette bouche est à débit variable et elle ne peut avoir de réglage de débit (même manuel).
Pourriez-vous nous transmettre des photos de vos installations ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2018 à 14:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
  • 2. Problème sur chaudière Egalis Elm Leblanc
    N°2359 : Bonjour, je possède une chaudière Egalis Elm Leblanc, mon problème c'est que je n'ai plus d'eau chaude, et plus de chauffage. J'ai vérifié si la pression était bonne, il y a de l'eau, alors j'ai éteint ma chaudière pendant...
  • 3. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 4. Panne chaudière ELM Leblanc Egalis NGLB24-4H
    N°22957 : Bonjour à vous tous. Je me permets de vous appeler à l'aide, ma chaudière depuis le 04 octobre 2022, avec 8 passages de techniciens de l'entreprise du contrat d'entretien de la chaudière, C'est une chaudière ELM Leblanc...
  • 5. Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
    N°6802 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H. Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0. Il n’y a pas de fuite dans mon circuit, d’où cela peut–il...
  • 6. Problème chaudière Elm Leblanc Egalis
    N°20466 : Bonjour, J'ai une chaudière murale mixte 23 kW à ventouse Elm Leblanc Egalis. 1- Pratiquement toute la journée il faut mettre la pression dans la chaudière. 2 - Chaque fois que je prends ma douche, à un moment la...
  • 7. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
    N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
  • 8. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
    N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
  • 9. Brancher thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Egalis
    N°15929 : Bonjour, J'ai un thermostat avec horloge analogique que je voudrai brancher sur une chaudière murale ELM Leblanc modèle Egalis. Elle alimente les radiateurs et produit l'eau chaude sanitaire. Je ne trouve aucune information...
  • 10. Pas de pression chaudière Elm Leblanc Egalis
    N°17011 : Bonjour, Voilà mon problème, après avoir purgé un de mes radiateurs qui fonctionnait mal, je me retrouve avec aucun qui fonctionne sauf celui à côté de ma chaudière (Elm Leblanc Egalis). La pression est à 0 bar je...
>>> Résultats suivants pour : Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solpoele a bois bullerjan poforum solaire chauffagechauffage chaudiere choix



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite