Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une maison qui possède une chaudière ELM Leblanc Egalis GVBC 24-1H.
Cette chaudière possède un récepteur radio CRE-RF installé sur la chaudière ainsi qu'un régulateur d'ambiance radio CRF200D-RF au salon.
J'ai changé le tout et j'ai installé un Tado (régulateur d'ambiance connecté avec géolocalisation).
J'ai branché deux fils sur le bornier "régulation de température marche arrêt".
La chaudière se lance bien quand le Tado lui demande, mais comment savoir s'il régule bien la puissance de la chaudière ?
J'ai accès à l'option de la puissance sur la chaudière mais je ne sais pas si je suis en Marche/Arrêt ou si la chaudière se régule ?
A quoi sert le bornier EMS raccordement de la régulation de chauffage externe ... ?
Tado explique quelles sont les chaudières compatibles, la mienne en fait elle partie ?
Comment connaitre mon "contrôleur" ?
En espérant être assez clair.
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens d'acquérir une maison qui possède une chaudière ELM Leblanc Egalis GVBC 24-1H.
Cette chaudière possède un récepteur radio CRE-RF installé sur la chaudière ainsi qu'un régulateur d'ambiance radio CRF200D-RF au salon.
J'ai changé le tout et j'ai installé un Tado (régulateur d'ambiance connecté avec géolocalisation).
J'ai branché deux fils sur le bornier "régulation de température marche arrêt".
La chaudière se lance bien quand le Tado lui demande, mais comment savoir s'il régule bien la puissance de la chaudière ?
J'ai accès à l'option de la puissance sur la chaudière mais je ne sais pas si je suis en Marche/Arrêt ou si la chaudière se régule ?
A quoi sert le bornier EMS raccordement de la régulation de chauffage externe ... ?
Tado explique quelles sont les chaudières compatibles, la mienne en fait elle partie ?
Comment connaitre mon "contrôleur" ?
En espérant être assez clair.
Merci beaucoup.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 novembre 2022 à 18:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière ELM Leblanc Egalis modulation puissance chauffage
Bonjour,
Votre thermostat Tado est un thermostat contact sec (commande Marche/Arrêt) il n'est pas modulant et donc incapable d'agir sur la modulation de puissance du brûleur de la chaudière.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre thermostat Tado est un thermostat contact sec (commande Marche/Arrêt) il n'est pas modulant et donc incapable d'agir sur la modulation de puissance du brûleur de la chaudière.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 novembre 2022 à 19:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière ELM Leblanc Egalis modulation puissance chauffage
Merci beaucoup Mario pour toutes ces informations même si j'en connaissais quelques unes, mais j'en ai appris d'autres.
La chaudière a été équipée d'un système sans fil ELM Leblanc ainsi qu'un régulateur ambiant ELM Leblanc (vendu ensemble).
Lorsque j'ai testé ce système ELM Leblanc, la chaudière à condensation est monté à 100% pour passer de 19,5°C à 20°C dans le salon, alors qu'elle aurait dû moduler sa puissance de brûleur pour éviter une surchauffe du logement avec l'inertie des radiateurs. Le tout avec les équipements ELM Leblanc.
Aucune sonde de température avec ou sans fil n'a été installée/livrée et c'est bien dommage ...
Je vais en commander une sous peu.
Le tado marche aussi bien en contact sec qu'en technologie modulante ( veuillez lire le lien )
https://support.tado.com/fr/articles/3387245-est-ce-que-tado-est-compatible-avec-ma-chaudière
Je veux bien repasser sur le thermostat "original" mais comment être sûr qu'il module sa puissance de brûleur ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La chaudière a été équipée d'un système sans fil ELM Leblanc ainsi qu'un régulateur ambiant ELM Leblanc (vendu ensemble).
Lorsque j'ai testé ce système ELM Leblanc, la chaudière à condensation est monté à 100% pour passer de 19,5°C à 20°C dans le salon, alors qu'elle aurait dû moduler sa puissance de brûleur pour éviter une surchauffe du logement avec l'inertie des radiateurs. Le tout avec les équipements ELM Leblanc.
Aucune sonde de température avec ou sans fil n'a été installée/livrée et c'est bien dommage ...
Je vais en commander une sous peu.
Le tado marche aussi bien en contact sec qu'en technologie modulante ( veuillez lire le lien )
https://support.tado.com/fr/articles/3387245-est-ce-que-tado-est-compatible-avec-ma-chaudière
Je veux bien repasser sur le thermostat "original" mais comment être sûr qu'il module sa puissance de brûleur ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2022 à 20:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
- N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
- 2. Choix chaudière Saunier Duval ThemaPlus vs Elm Leblanc Egalis
- N°23223 : Bonjour à tous. Ma vieille chaudière m'a lâché, et on me propose de la remplacer par une chaudière à condensation : - soit Saunier Duval ThemaPlus Condens 36 - soit Elm Leblanc Egalis Ballon iCondens 24/48. Cette...
- 3. Non fonctionnement régulation sans fil ELM Leblanc
- N°21723 : Bonjour. Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF. Depuis son installation,...
- 4. Problème sur chaudière Egalis Elm Leblanc
- N°2359 : Bonjour, je possède une chaudière Egalis Elm Leblanc, mon problème c'est que je n'ai plus d'eau chaude, et plus de chauffage. J'ai vérifié si la pression était bonne, il y a de l'eau, alors j'ai éteint ma chaudière pendant...
- 5. Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H
- N°18152 : Bonjour. On m'a installé une chaudière ELM LEBLANC EGALIS NGLS14-5H en début d'année anomalies relevées déjà plusieurs fois et signalées au SAV pour qui il n'y a pas d'anomalie ! Soit une alarme A4 qui clignote et au...
- 6. Panne chaudière ELM Leblanc Egalis NGLB24-4H
- N°22957 : Bonjour à vous tous. Je me permets de vous appeler à l'aide, ma chaudière depuis le 04 octobre 2022, avec 8 passages de techniciens de l'entreprise du contrat d'entretien de la chaudière, C'est une chaudière ELM Leblanc...
- 7. Branchement thermostat Netatmo chaudière Elm Leblanc Egalis
- N°21521 : Bonjour à tous. J'ai farfouillé un peu partout mais sans succès pour connecter un thermostat Netatmo à ma chaudière Elm Leblanc Egalis. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les branchements à réaliser ? Je joins la...
- 8. Branchement thermostat NETATMO chaudière Elm Leblanc
- N°23622 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter le thermostat connecté Netatmo, mais je ne sais pas du tout où brancher le relais Wi-Fi sur ma chaudière ELM LEBLANC Soltis Condens, qui est le modèle ELSCR42. Sur le relais, il y a 4...
- 9. Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
- N°6802 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H. Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0. Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil...
- 10. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
- N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid