Question Bricolage Chauffage : Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière à gaz ELM Leblanc Egalis NGLB23-1H.
Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0.
Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil venir ? Vase dexpansion ? Jai remarqué beaucoup de rejet au niveau du trop plein est-ce normal ? Merci davance.
Toutes les 12 heures il faut que je remette de la pression 1,5 bar car elle descend à pratiquement 0.
Il ny a pas de fuite dans mon circuit, doù cela peutil venir ? Vase dexpansion ? Jai remarqué beaucoup de rejet au niveau du trop plein est-ce normal ? Merci davance.
20 novembre 2008 à 04:09
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
Invité

Vérifiez le vase. S'il est bon, vérifiez la soupape de sécurité chauffage.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
Invité

Merci pour votre réponse. Mais comment puis-je vérifier le vase d'expansion ? La chaudière n'a que 3 ans et je trouverais un peu dur que le vase soit déjà HS.
02 décembre 2008 à 03:36
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
Invité

Bonjour
Oui, ça peut être le vase d'expansion, il m'est arrivé la même chose. ELM Leblanc l'a changé, plus de fuite.
Oui, ça peut être le vase d'expansion, il m'est arrivé la même chose. ELM Leblanc l'a changé, plus de fuite.
15 août 2010 à 16:17
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
Invité

Bonjour, je possède la même chaudière que vous (Elm Leblanc Egalis NLGB 23-1H) pour votre problème il faut remplacer le vase d'expansion (en principe il est rouge avec une contenance de 7.5 Litres) sur le site Catch, le vase coûte 103.69 .
Je peux vous en parler car j'ai exactement le même souci, j'ai fait venir 2 chauffagistes différents et leurs réponses est identique (vase d'expansion).
Pour le rejet au niveau du trop plein, c'est normal car si la pression de votre chaudière est supérieure à 3 bars du fait que le vase d'expansion n'agit plus, le clapet de surpression s'ouvre jusqu'à ce que la pression chute au dessous de 2.8 bars et donc l'eau s'arrête de couler.
Je peux vous en parler car j'ai exactement le même souci, j'ai fait venir 2 chauffagistes différents et leurs réponses est identique (vase d'expansion).
Pour le rejet au niveau du trop plein, c'est normal car si la pression de votre chaudière est supérieure à 3 bars du fait que le vase d'expansion n'agit plus, le clapet de surpression s'ouvre jusqu'à ce que la pression chute au dessous de 2.8 bars et donc l'eau s'arrête de couler.
26 novembre 2010 à 17:40
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Chaudière gaz ELM Leblanc Egalis remettre souvent pression
Invité

J'ai eu le même problème j'ai changé le vase mais toujours pareil, en fait c'était une fuite d'eau dans mes clarinettes.
15 mai 2011 à 10:57