Claquements dilatation des tuyaux
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16537
Question installation chauffage : Claquements dilatation des tuyaux
Bonjour à tous,
Je viens à la pêche aux infos ici concernant des soucis de claquements dans les tuyaux de notre installation (de plus de 30 ans à ce que l'on nous a dit).
Faisons simple : lorsque le thermostat d'ambiance déclenche, l'arrivée d'eau chaude dans l'installation est -quasi- systématiquement suivie de claquements dans la chambre et le salon (situé à la verticale de ladite chambre).
Dans le salon, nous avons deux vieux radiateurs fonte, dont un n'émet pas de bruits parasites, côté chambre, c'est un radiateur acier mais les claquements semblent plus provenir de derrière la cloison que du radiateur lui même... (pour accéder aux tuyaux de grosse section de ce côté là, il faudrait déposer la radiateur...).
La chaudière (De Dietrich 1200V) a déjà donné des signes étranges : RAS sur l'eau chaude des robinets (ECS ?) : on règle entre 4 et 5 et la température correspond à la dizaine choisie (soit entre 40 et 50°c).
Sur l'eau de chauffage par contre... c'est du grand n'importe quoi !
Il est fréquent de voir l'afficheur donner près de 85°c après mise en route (99°c même courant décembre avec des bruits d’ébullition dans la chaudière !!!) alors que le bouton est entre 5 et 6...
Si j'applique un thermomètre sur le tuyau d'eau chaude après le circulateur (2 vitesses), je n'obtiens pas plus de 35°c (pourtant je ne peux pas garder la main dessus..), idem dans le salon : forte sensation de chaleur à la main mais pas plus de 35°c au thermomètre...
La platine a été modifiée la semaine dernière mais on voit toujours des 70/80°c alors que le réglage est resté entre 5 et 6, même l'installateur nous dit que c'est anormal..
Les sondes devraient être remplacées la semaine qui vient ainsi que la platine...à suivre...
Concernant l'installation, les tuyaux en sortie de chaudière font bien 30 de diamètre, partent en "U" dans la maison avec 6 radiateurs sur la "droite" (acier/fonte, pas d'alu a priori) et 6 radiateurs sur la partie gauche dont deux seulement "claquent" (plus les tuyaux d'ailleurs que les radiateurs eux même...).
J'ai desserré les fixations des tuyaux (pas d'isolant phonique caoutchouc), par contre les radiateurs du salon sont alimentés depuis l'étage supérieur à travers des "trous" dans le plafond qui ne laissent pas beaucoup de marge lors des montées en température.
Mais nous ne sommes pas propriétaires, cela limite donc les coups de marteau "libérateurs".
Par la trappe de visite à l'étage, dans la pièce voisine de la chambre, j'ai senti le vent qui passait plutôt bien à travers... la façade / les tuiles... donc la nuit, l'air ambiant y est beaucoup plus frais...
Les tuyaux sont pourtant isolés pour ce que j'ai pu en voir...
Les claquements sont-ils dus à une montée en température trop rapide par rapport à la température des tuyaux (refroidis par l'air qui circule à proximité des zones mal calfeutrées...) ?
J'ai bien vérifié que les purges étaient ok, j'ai même mis un demi verre de liquide vaisselle dans l'un des radiateurs (faible volume par rapport à toute l'installation soit dit en passant) et rien n'y fait...
Parti comme c'est parti, nous n'aurons même pas le temps de voir si la réparation platine + sondes apporte quelque chose vu les températures extérieures déjà quasi printanières.
Contrairement à ce que j'ai pu lire dans d'autres topics ici, notre installation affiche entre 2 et 3 bars sur la colonne de retour eau "froide", ça me parait beaucoup mais l'installateur m'a dit que c'était la valve de régulation qui gérait tout ça (en effet, j'ai retiré près de 1.5 litre d'un radiateur sans que ça ne fasse baisser la pression).
Bref !
Ça claque toujours, je pense que certains passages via plancher n'aident pas, il y a peut être un défaut d'isolation des tuyaux ?
Une pression trop forte dans le circuit ?
En attendant le remplacement des sondes et de la platine, je suis preneur de toute suggestion !
Merci d'avance.
Je viens à la pêche aux infos ici concernant des soucis de claquements dans les tuyaux de notre installation (de plus de 30 ans à ce que l'on nous a dit).
Faisons simple : lorsque le thermostat d'ambiance déclenche, l'arrivée d'eau chaude dans l'installation est -quasi- systématiquement suivie de claquements dans la chambre et le salon (situé à la verticale de ladite chambre).
Dans le salon, nous avons deux vieux radiateurs fonte, dont un n'émet pas de bruits parasites, côté chambre, c'est un radiateur acier mais les claquements semblent plus provenir de derrière la cloison que du radiateur lui même... (pour accéder aux tuyaux de grosse section de ce côté là, il faudrait déposer la radiateur...).
La chaudière (De Dietrich 1200V) a déjà donné des signes étranges : RAS sur l'eau chaude des robinets (ECS ?) : on règle entre 4 et 5 et la température correspond à la dizaine choisie (soit entre 40 et 50°c).
Sur l'eau de chauffage par contre... c'est du grand n'importe quoi !
Il est fréquent de voir l'afficheur donner près de 85°c après mise en route (99°c même courant décembre avec des bruits d’ébullition dans la chaudière !!!) alors que le bouton est entre 5 et 6...
Si j'applique un thermomètre sur le tuyau d'eau chaude après le circulateur (2 vitesses), je n'obtiens pas plus de 35°c (pourtant je ne peux pas garder la main dessus..), idem dans le salon : forte sensation de chaleur à la main mais pas plus de 35°c au thermomètre...
La platine a été modifiée la semaine dernière mais on voit toujours des 70/80°c alors que le réglage est resté entre 5 et 6, même l'installateur nous dit que c'est anormal..
Les sondes devraient être remplacées la semaine qui vient ainsi que la platine...à suivre...
Concernant l'installation, les tuyaux en sortie de chaudière font bien 30 de diamètre, partent en "U" dans la maison avec 6 radiateurs sur la "droite" (acier/fonte, pas d'alu a priori) et 6 radiateurs sur la partie gauche dont deux seulement "claquent" (plus les tuyaux d'ailleurs que les radiateurs eux même...).
J'ai desserré les fixations des tuyaux (pas d'isolant phonique caoutchouc), par contre les radiateurs du salon sont alimentés depuis l'étage supérieur à travers des "trous" dans le plafond qui ne laissent pas beaucoup de marge lors des montées en température.

Mais nous ne sommes pas propriétaires, cela limite donc les coups de marteau "libérateurs".

Par la trappe de visite à l'étage, dans la pièce voisine de la chambre, j'ai senti le vent qui passait plutôt bien à travers... la façade / les tuiles... donc la nuit, l'air ambiant y est beaucoup plus frais...
Les tuyaux sont pourtant isolés pour ce que j'ai pu en voir...
Les claquements sont-ils dus à une montée en température trop rapide par rapport à la température des tuyaux (refroidis par l'air qui circule à proximité des zones mal calfeutrées...) ?
J'ai bien vérifié que les purges étaient ok, j'ai même mis un demi verre de liquide vaisselle dans l'un des radiateurs (faible volume par rapport à toute l'installation soit dit en passant) et rien n'y fait...
Parti comme c'est parti, nous n'aurons même pas le temps de voir si la réparation platine + sondes apporte quelque chose vu les températures extérieures déjà quasi printanières.

Contrairement à ce que j'ai pu lire dans d'autres topics ici, notre installation affiche entre 2 et 3 bars sur la colonne de retour eau "froide", ça me parait beaucoup mais l'installateur m'a dit que c'était la valve de régulation qui gérait tout ça (en effet, j'ai retiré près de 1.5 litre d'un radiateur sans que ça ne fasse baisser la pression).
Bref !
Ça claque toujours, je pense que certains passages via plancher n'aident pas, il y a peut être un défaut d'isolation des tuyaux ?
Une pression trop forte dans le circuit ?
En attendant le remplacement des sondes et de la platine, je suis preneur de toute suggestion !

Merci d'avance.

06 février 2014 à 16:12
Réponse 1 forum dépannage
Claquements dilatation des tuyaux
Bonsoir.
C'est une curieuse histoire que la vôtre ! Beaucoup de symptômes et pas franchement de maladie déclarée.
D'abord,ce serait bien de savoir quelle chaudière vous avez, en ce qui concerne les claquements, je pense qu'il s'agit d'un manque de fourreaux dans les traversées de mur et de planchers, la dilatation ou la rétractation créent ces bruits.
Les radiateurs fonte sont silencieux, mais selon le type de radiateur acier, ils peuvent être bruyants, s'ils ne sont pas munis de plots isolants normalement fournis avec les radiateurs et destinés à l'isolement sonore et de dilatation.
Les températures que vous indiquez ne correspondent pas à ce que vous constatez, à 35°, on tient bien la main sur un tuyau, et pour cause, mais ça devient brûlant au dessus de 45/48°, je crois que votre thermomètre ne fonctionne pas bien.
Les 70 ou 80°, voire plus, que vous constatez à la chaudière peuvent être dus à une mauvaise purge, une mauvaise circulation du circuit, ou un aquastat qui ne fonctionne pas et qui laisse monter la chaudière jusqu'à la coupure de l'aquastat de sécurité. Quand ce phénomène se produit, les radiateurs sont-ils brûlants ?
Quant à la pression, 3 bars c'est trop élevé, 1,2 ou 1,3 c'est suffisant et je m'étonne que la soupape ne s'ouvre pas.
Si vous avez d'autres informations...
Cordialement. BP
C'est une curieuse histoire que la vôtre ! Beaucoup de symptômes et pas franchement de maladie déclarée.
D'abord,ce serait bien de savoir quelle chaudière vous avez, en ce qui concerne les claquements, je pense qu'il s'agit d'un manque de fourreaux dans les traversées de mur et de planchers, la dilatation ou la rétractation créent ces bruits.
Les radiateurs fonte sont silencieux, mais selon le type de radiateur acier, ils peuvent être bruyants, s'ils ne sont pas munis de plots isolants normalement fournis avec les radiateurs et destinés à l'isolement sonore et de dilatation.
Les températures que vous indiquez ne correspondent pas à ce que vous constatez, à 35°, on tient bien la main sur un tuyau, et pour cause, mais ça devient brûlant au dessus de 45/48°, je crois que votre thermomètre ne fonctionne pas bien.
Les 70 ou 80°, voire plus, que vous constatez à la chaudière peuvent être dus à une mauvaise purge, une mauvaise circulation du circuit, ou un aquastat qui ne fonctionne pas et qui laisse monter la chaudière jusqu'à la coupure de l'aquastat de sécurité. Quand ce phénomène se produit, les radiateurs sont-ils brûlants ?
Quant à la pression, 3 bars c'est trop élevé, 1,2 ou 1,3 c'est suffisant et je m'étonne que la soupape ne s'ouvre pas.
Si vous avez d'autres informations...
Cordialement. BP
06 février 2014 à 20:04
Réponse 2 forum dépannage
Claquements dilatation des tuyaux
Merci BP,
Au milieu de mon pavé, le nom et le modèle de la chaudière se trouvent pourtant :p De Dietrich 1200V :)... GTU 1200V pour être précis. :D
Pour ce qui est des fourreaux, les tuyaux semblent bien passer dans quelque chose mais l'ensemble a été peint et je n'ai pas d'escabeau pour voir ça de plus près. :(
Pour le thermomètre, celui que j'utilise monde donne les mêmes infos que deux autres de provenance différente...
Concernant la purge, je l'ai fait sur tous les radiateurs à l'étage (ceux du rdc n'en ont pas :/).
Pour les 3 bars de pression, les gars m'ont dit que c'était normal et que c'était la "soupape" (aquastat ?) en haut de circuit qui "gérait" ça (mais je reconnais que c'est bien la pression maximum notée page 6 dans le document constructeur...).
Voilà pour le complément d'informations...
Au milieu de mon pavé, le nom et le modèle de la chaudière se trouvent pourtant :p De Dietrich 1200V :)... GTU 1200V pour être précis. :D
Pour ce qui est des fourreaux, les tuyaux semblent bien passer dans quelque chose mais l'ensemble a été peint et je n'ai pas d'escabeau pour voir ça de plus près. :(
Pour le thermomètre, celui que j'utilise monde donne les mêmes infos que deux autres de provenance différente...
Concernant la purge, je l'ai fait sur tous les radiateurs à l'étage (ceux du rdc n'en ont pas :/).
Pour les 3 bars de pression, les gars m'ont dit que c'était normal et que c'était la "soupape" (aquastat ?) en haut de circuit qui "gérait" ça (mais je reconnais que c'est bien la pression maximum notée page 6 dans le document constructeur...).
Voilà pour le complément d'informations...
06 février 2014 à 22:05
Réponse 3 forum dépannage
Claquements dilatation des tuyaux
Encore moi, un doute me frappe subitement.
La notice constructeur dit qu'en cas de vanne mélangeuse, il faut impérativement un tableau Diematic 3 et... notre 1200V n'a qu'un panneau "standard de base" ?
Et... pas de sonde extérieure à ma connaissance non plus...
Ça colle pas !
La notice constructeur dit qu'en cas de vanne mélangeuse, il faut impérativement un tableau Diematic 3 et... notre 1200V n'a qu'un panneau "standard de base" ?
Et... pas de sonde extérieure à ma connaissance non plus...
Ça colle pas !

06 février 2014 à 22:39
Réponse 4 forum dépannage
Invité

Claquements dilatation des tuyaux
Invité

Bonsoir,
J'émets tout d'abord un doute sur le bon fonctionnement du circulateur. Ensuite jamais 3 bars dans une installation de chauffage. 1,3 bars maxi comme un collègue vient de le dire.
Il serait bon aussi de vérifier si vous avez des purgeurs en partie haute... dans le grenier par exemple.
Avez-vous une vanne mélangeuse, sans pour cela qu'elle soit motorisée ?
Et le vase d'expansion ? Je pense que plusieurs défauts évidents empêchent votre installation de fonctionner correctement. Une bonne vérification s'impose ! Cordialement.
J'émets tout d'abord un doute sur le bon fonctionnement du circulateur. Ensuite jamais 3 bars dans une installation de chauffage. 1,3 bars maxi comme un collègue vient de le dire.
Il serait bon aussi de vérifier si vous avez des purgeurs en partie haute... dans le grenier par exemple.
Avez-vous une vanne mélangeuse, sans pour cela qu'elle soit motorisée ?
Et le vase d'expansion ? Je pense que plusieurs défauts évidents empêchent votre installation de fonctionner correctement. Une bonne vérification s'impose ! Cordialement.
07 février 2014 à 00:02