Claquement conduites dilatation
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
2592
Questions Forum : Claquement conduites dilatation
Invité

Je viens de faire remplacer une chaudière Frisquet par une de Dietrich city aquatronic 2/24. Or depuis cette installation j'ai des claquements, dilatations au niveau des conduites sur radiateur. La nuit, nous sommes obligés de couper le chauffage. Mon plombier me dit que c'est normal car j'ai des conduites en cuivre, bruits que je n'avais pas avant.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

Probablement eau trop chaude. Tuyauteries en tension. Vase d'expansion à contrôler.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

C'est normal car c'est la dilatation qui fait ces bruits, car la nouvelle chaudière ne fonctionne pas tout à fait pareil, dévissez légèrement les colliers ça devrait aller mieux.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

Mettre la pression à 1 Bar, ensuite purger les radiateurs du plus loin au plus près, sinon mettre un anti-bélier sur la conduite.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

Autre cause, j'ai eu ces problèmes (entre autres), c'est les vannes d'inversion qui forcent et se mettent en place d'un coup (PB typique des 2.24 city). Elles ont un défaut de conception et soit les vannes se déplacent en claquant soit elles se bloquent et là : plus d'eau chaude sanitaire. Le SAV est venu les changer 4 fois et c'est toujours pareil. A ce jour j'ai toujours plus d'eau chaude... la chaudière a 3 ans... et 6 interventions SAV... Résultat face au silence de De Dietrich et de leur SAV Serv'elite je constitue un dossier contentieux avec UFC-Que choisir. A suivre.
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

Desserrer tous les colliers, si possible les remplacer par des colliers neufs équipés de caoutchouc. Celui-ci absorbe la dilatation des tuyaux qui est la seule cause du bruit. A défaut de colliers neufs, essayer de faire 2 ou 3 tours de ruban isolant d'électricien et resserrer modérement les colliers. L'effet sera identique. J. Michel
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

Voir les radiateurs, s'ils sont munis de robinets thermostatiques, et s'ils sont en fonte, fonte-acier.
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

Il faut que les tuyauteries aient des points fixes et des points libres (la tuyauterie peut se déplacer dans son support) de façon à permettre les dilatations dues à l'échauffement des tuyauteries. A vous de déterminer ces points en fonction de la géométrie de la tuyauterie.
25 janvier 2009 à 02:13
Conseils 8 Réparation Chauffage 8
Invité

Claquement conduites dilatation
Invité

J'ai desserré tous les colliers de fixation et depuis je n'entends plus aucun bruit.