Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
905
Question Forum : Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

J'ai un problème de bruit de dilatation sur ma chaudière Geminox thri 5-25 m 75 v, installée il y a 3 mois. On m'a changé le brûleur, deux jours après, cela a recommencé, maintenant on me dit que c'est un problème de combustion. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Merci de me renseigner sur ce problème.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Bonjour, j'ai entendu dire que ce problème était lié à la marque... C'est un problème de conception.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Une pompe de recyclage chaudière ou une vanne 4 voies résoudraient peut-être le problème en limitant les écarts de température entre aller et retour chaudière.
salutation
salutation
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Bonjour, nous avons un problème similaire sur une chaudière à gaz Ideal Standard de moins de 5ans, parfaitement entretenue. Elle émet un bruit régulier depuis 3 mois (sorte de sifflement) qui va en s'amplifiant.
Bien sûr les chauffagistes imaginent toutes sortes de causes : purge de tout circuit/radiateurs, corps de chauffe... avec des devis tout aussi salés les uns que les autres. A les écouter on referait une chaudière à neuf à nos frais. Bref, cela pourrait-il être un vice caché ? Comment régler le problème ? Merci pour vos réponses !
Bien sûr les chauffagistes imaginent toutes sortes de causes : purge de tout circuit/radiateurs, corps de chauffe... avec des devis tout aussi salés les uns que les autres. A les écouter on referait une chaudière à neuf à nos frais. Bref, cela pourrait-il être un vice caché ? Comment régler le problème ? Merci pour vos réponses !
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Bonjour, J'ai le même problème que vous concernant la même chaudière. Chez moi, l'installateur a déjà changé 2 fois le bruleur pour le même résultat.
Geminox est même venu chez moi, mais ces gens-là considèrent que ce bruit est normal. Par contre, ils ont été capables de dire que cela venait d'un problème de boue dans les tuyaux du plancher chauffant. Très fort les gars. Le nettoyage du plancher chauffant a été fait en même temps que le changement de la chaudière, il y a un an. En fait, d'après les dires de mon installateur, Geminox a beaucoup de problèmes concernant ces bruleurs sur justement la THRi 5-25. Mais ils essaient de nous faire gober n'importe quoi.
Mais je ne perds pas espoir. Je vais mesurer le bruit exact (en décibels) que fait la chaudière (bruit de bruleur inclus), et je vais comparer aux valeurs fournies dans leur doc. Et si ça dépasse, je pense que j'aurais de quoi les faire bouger.
A+
Geminox est même venu chez moi, mais ces gens-là considèrent que ce bruit est normal. Par contre, ils ont été capables de dire que cela venait d'un problème de boue dans les tuyaux du plancher chauffant. Très fort les gars. Le nettoyage du plancher chauffant a été fait en même temps que le changement de la chaudière, il y a un an. En fait, d'après les dires de mon installateur, Geminox a beaucoup de problèmes concernant ces bruleurs sur justement la THRi 5-25. Mais ils essaient de nous faire gober n'importe quoi.
Mais je ne perds pas espoir. Je vais mesurer le bruit exact (en décibels) que fait la chaudière (bruit de bruleur inclus), et je vais comparer aux valeurs fournies dans leur doc. Et si ça dépasse, je pense que j'aurais de quoi les faire bouger.
A+
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Bonjour et Bonne Année, toutes ces informations sont très intéressantes. J'ai également une THR 5-25 M75 H et le même bruit (comme une détonation) depuis plusieurs mois. Malheureusement depuis peu un autre problème qui est : une baisse régulière de la pression d'eau chaudière, et pour la nouvelle année un code d'alarme C signifiant un problème de pression d'eau du circuit chauffage ou un problème du capteur de pression-mécanique, et donc plus de chauffage. Quelqu'un peut-il m'aider ?. Merci.
Conseils Forum chauffage 6
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

J'ai moi même avec cette chaudière un problème de pulsation. Il s'agit de pulsation de combustion. Ça apparait à faible puissance (la THR 5-25 varie de 5 à 25kW). C'est très bruyant bien sûr, mais j'ai surtout peur que ces vibrations ne "déglinguent" quelque chose, et ne provoquent une casse voire une fuite de gaz. Je pense qu'il suffirait de relever le seuil de la puissance mini. Mais je n'ai pas la main sur ces paramètres. Quelqu'un a t-il un contact chez GEMINOX ? PS : Si on vous parle de boue dans le plancher chauffant, on se fiche de vous.
Conseils Forum chauffage 7
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

J'ai eu ce problème il m'a fallu 5 interventions et en faisant divers réglages baisse de température, réglage sur la vanne trois voies etc. pour à la fin découvrir que juste en desserrant les colliers des tuyauteries le bruit a disparu.
Conseils Forum chauffage 8
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Le bruit ne vient peut-être pas de la chaudière, ça peut être l'installation...
Conseils Forum chauffage 9
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Il est vrai qu'une installation (cuivre, acier) a besoin d'être fixée avec des colliers isophoniques (colliers avec isolant caoutchouc) pour éviter que la dilatation des tuyaux ne cause justement des bruits qui vont se propager dans tout le réseau (un passage des tuyaux dans un plancher bois sans gaine d'isolation crée un bruit de cliquetis et de craquement encore plus important). Une chaudière de forte puissance amplifiera d'autant le phénomène. La solution est effectivement de desserrer ces colliers ou de les changer en mettant des colliers isolés.
Conseils Forum chauffage 10
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Je travaille sur une station technique Geminox et je peux vous garantir qu'il n'y a pas de défaut de conception sur le brûleur de la thri. J'ai environ 160 thri en exploitation et tous les problèmes que vous évoquez ne sont que des problèmes de réglage et de vase d'expansion complémentaire inexistant (voir installateur) et oui en fonction de l'installation il faut prévoir un vase supplémentaire et ce conseil est valable pour toute chaudière du marché de France et de Navarre.
30 avril 2008 à 13:53
Conseils Forum chauffage 11
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

En somme les phénomènes décrits sont issus de défauts qui ont chacun leur causes à effets.
Celui de la chaudière vrombissante à la flamme, vient du mauvais réglage de la pression gaz des débits mini et maxi.
Pour cela seul un réglage des débits au moyen d'une part d'un manomètre de pression gaz précis et d'autre part d'un analyseur de combustion.
Pour autant que la pression en amont sont suffisante (selon le gaz employé) ou que la canalisation suffise en diamètre pour les débits demandés.
Le second, est comme l'indique l'internaute n°10 lié à la conception des réseaux et à leur configuration demandant généralement une capacité du vase plus importante, mais aussi au fonctionnement même des composants de la chaudière.
Un contrôle de pression du vase ainsi que sa capacité est requis avant toute mise en charge. Excepté que cela n'est que trop rarement effectué.
Autre cause à effet, est celui de la circulation du fluide caloporteur.
Dans ce type de chaudière, les installateurs oublient de régler la vitesse de la pompe au minimum.
Quand bien même vous auriez 15 radiateurs à alimenter, les débits desservis par le circulateur inséré sont toujours de trop.
Ainsi, quand le fluide part sur le réseau, la surchauffe qu'il subit crée inévitablement des dilatations, d'où les bruits quand bien même en présence d'une vanne trois voies, puisque en première attitude elle s'ouvrira complètement pour réguler ensuite.
En résumé, si bruits il y a, sur débits il y a.
Une simple vérification permet de s'en assurer.
Si après quelques minutes de marche et que tous les émetteurs soient chauds, si la température départ est égale à la température retour, votre débit est au moins quatre fois supérieur aux besoins.
Un émetteur de 1000 W n'a besoin que d'un débit de 45 litres/heure pour émettre sa puissance. Pour dix du même type, nous n'aurons besoin que de 450 litres/heure.
Le débit moyen des pompes sur le marché, version manuelle en vitesse 1, dépasse malheureusement encore plus de 2 fois les besoins.
Pour remédier à ce problème récurrent depuis qu'il existe des plombiers/chauffagistes, il faut créer autant de perte de charge pour obtenir les débits nécessaires (car il ne sert à rien que la charrette dépasse les bufs).
Ainsi par ce biais, tout rentrera dans l'ordre, et votre économie de combustible sera très, très significative.
PS : les débits sont obtenus en appliquant simplement la formule suivante ;
Puissance de l'émetteur en Kcal divisé par le différentiel de température désiré 5°C, 15°C, 20°C 25°C etc.
Pour des circuits radiateurs traditionnels, un delta de 20°C est conseillé.
Pour une chaudière à condensation, plus la température des retours est basse et plus elle condense, ce qui en fait son essence.
Bonne lecture.
Celui de la chaudière vrombissante à la flamme, vient du mauvais réglage de la pression gaz des débits mini et maxi.
Pour cela seul un réglage des débits au moyen d'une part d'un manomètre de pression gaz précis et d'autre part d'un analyseur de combustion.
Pour autant que la pression en amont sont suffisante (selon le gaz employé) ou que la canalisation suffise en diamètre pour les débits demandés.
Le second, est comme l'indique l'internaute n°10 lié à la conception des réseaux et à leur configuration demandant généralement une capacité du vase plus importante, mais aussi au fonctionnement même des composants de la chaudière.
Un contrôle de pression du vase ainsi que sa capacité est requis avant toute mise en charge. Excepté que cela n'est que trop rarement effectué.
Autre cause à effet, est celui de la circulation du fluide caloporteur.
Dans ce type de chaudière, les installateurs oublient de régler la vitesse de la pompe au minimum.
Quand bien même vous auriez 15 radiateurs à alimenter, les débits desservis par le circulateur inséré sont toujours de trop.
Ainsi, quand le fluide part sur le réseau, la surchauffe qu'il subit crée inévitablement des dilatations, d'où les bruits quand bien même en présence d'une vanne trois voies, puisque en première attitude elle s'ouvrira complètement pour réguler ensuite.
En résumé, si bruits il y a, sur débits il y a.
Une simple vérification permet de s'en assurer.
Si après quelques minutes de marche et que tous les émetteurs soient chauds, si la température départ est égale à la température retour, votre débit est au moins quatre fois supérieur aux besoins.
Un émetteur de 1000 W n'a besoin que d'un débit de 45 litres/heure pour émettre sa puissance. Pour dix du même type, nous n'aurons besoin que de 450 litres/heure.
Le débit moyen des pompes sur le marché, version manuelle en vitesse 1, dépasse malheureusement encore plus de 2 fois les besoins.
Pour remédier à ce problème récurrent depuis qu'il existe des plombiers/chauffagistes, il faut créer autant de perte de charge pour obtenir les débits nécessaires (car il ne sert à rien que la charrette dépasse les bufs).
Ainsi par ce biais, tout rentrera dans l'ordre, et votre économie de combustible sera très, très significative.
PS : les débits sont obtenus en appliquant simplement la formule suivante ;
Puissance de l'émetteur en Kcal divisé par le différentiel de température désiré 5°C, 15°C, 20°C 25°C etc.
Pour des circuits radiateurs traditionnels, un delta de 20°C est conseillé.
Pour une chaudière à condensation, plus la température des retours est basse et plus elle condense, ce qui en fait son essence.
Bonne lecture.
11 janvier 2010 à 19:25
Conseils Forum chauffage 12
Invité

Problème de bruit de dilatation sur chaudière
Invité

Pour les chaudières Géminox il ajouter un produit : Bionibal.
Voir document : gme bionibal.pdf
Voir document : gme bionibal.pdf
08 novembre 2011 à 22:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit de tic tic tic sur panneaux rayonnants Concorde
- N°15631 : Bonjour, J'ai acheté des panneaux rayonnants hier de marque Concorde, et sur les six, deux font un bruit de tic tic tic. Je ne comprends pas pourquoi ? Pouvez-vous me renseigner et que faire ? Merci.
- 2. Problème de bruit aux étages
- N°4018 : Bonjour, je suis en passe de péter une pile. Je suis propriétaire d'un bel appartement en duplex dans une petite copropriété de 3 appartements, et depuis que je suis installé, 2 ans, j'ai un des propriétaires qui se plaint de...
- 3. Problème de bruit sur chaudière murale Frisquet Gazlinaire
- N°16533 : Bonjour. Je possède une chaudière murale Frisquet Gazlinaire qui a 15 ans. En tant que dépanneur de chaudière moyenne et grosse puissance je fais l'entretien moi-même. Depuis quelques temps quand cette chaudière s'allume...
- 4. bruit tuyauterie installation chauffage
- N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
- 5. Problème de bruit dans radiateurs
- N°534 : Lorsque le circulateur se met en service, certains radiateurs claquent et c'est très désagréable, surtout la nuit. J'ai déjà purgé les radiateurs plusieurs fois, mais sans succès.
- 6. Problème dilatation chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3865 : Je possède une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 FF depuis 2 ans. Depuis quelques semaines jentends un bruit de dilatation au niveau de la chaudière. Je suis en simple production deau chaude (je nai pas...
- 7. Bruit dans radiateurs
- N°583 : En fait, je suis locataire et j'ai des problèmes de bruit dans mes chauffages, comme si on frappait avec un marteau dessus. J'ai bien essayé de purger et puis on est venu me changer les vannes thermostatiques au mois d'avril et le...
- 8. Bruit dilatation chauffage problème de voisinage
- N°8448 : Bonjour, je vous explique la situation : Je suis propriétaire d'un appartement depuis le mois de juin 2008. Dès le début de lhiver, un problème majeur est apparu, je suis dérangé très régulièrement par des bruits de...
- 9. Bruits dilatation des tuyaux de chauffage
- N°18580 : Bonjour, Je suis ravi d'avoir découvert l'existence de ce forum en espérant que vous pourrez m'aider dans la résolution de mon problème. Mon installation de chauffage se compose d'une chaudière individuelle ventouse à gaz...
- 10. Problème sèche serviettes qui fait un bruit de tac tac tac
- N°16548 : Bonjour. J'ai un sèche serviettes électrique uniquement, sans arrivée d'eau, depuis 2 ans et maintenant il faut un bruit métallique de tac tac tac quand il se met à chauffer. Il continue à chauffer mais ce bruit est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite