Question Chauffage : 2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Bonjour,
Je vous remercie par avance pour votre aide si vous pouvez m'éclairer !
Dans mon appartement, il y a 2 circuits de chauffage (chaudière au gaz) : 1 avec 6 radiateurs et un 2ème avec 2 radiateurs.
C'est ce dernier qui me pose problème : les 2 radiateurs ne chauffent pas, sauf si je coupe tous les radiateurs du 1er circuit !
L'hiver dernier, ces 2 radiateurs chauffaient pourtant, moins fort que ceux du premier circuit, mais ils chauffaient tout de même.
J'ai purgé tous les radiateurs.
J'ai fermé les robinets (ils ne sont pas thermostatiques) au 3/4 des radiateurs du 1er circuit et ouvert à fond les 2 autres, mais ça ne fonctionne toujours pas
Comment faire ?
Je vous remercie par avance pour votre aide si vous pouvez m'éclairer !
Dans mon appartement, il y a 2 circuits de chauffage (chaudière au gaz) : 1 avec 6 radiateurs et un 2ème avec 2 radiateurs.
C'est ce dernier qui me pose problème : les 2 radiateurs ne chauffent pas, sauf si je coupe tous les radiateurs du 1er circuit !
L'hiver dernier, ces 2 radiateurs chauffaient pourtant, moins fort que ceux du premier circuit, mais ils chauffaient tout de même.
J'ai purgé tous les radiateurs.
J'ai fermé les robinets (ils ne sont pas thermostatiques) au 3/4 des radiateurs du 1er circuit et ouvert à fond les 2 autres, mais ça ne fonctionne toujours pas
Comment faire ?
15 octobre 2010 à 11:16
Réponse chauffage 1
Invité

2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Bonjour,
Vraisemblablement un problème d'équilibrage. Le bridage du circuit le plus "gourmand" (celui avec 6 radiateurs) ne se fait pas par les robinets mais par les "coudes de réglage" (pas toujours présents sur les vieilles installations) : c'est la pièce située à l'opposé du robinet, généralement en bas.
GC
Vraisemblablement un problème d'équilibrage. Le bridage du circuit le plus "gourmand" (celui avec 6 radiateurs) ne se fait pas par les robinets mais par les "coudes de réglage" (pas toujours présents sur les vieilles installations) : c'est la pièce située à l'opposé du robinet, généralement en bas.
GC
15 octobre 2010 à 22:01
Réponse chauffage 2
Invité

2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Merci pour votre réponse !
Effectivement, j'ai des "coudes de réglage" sur tous mes radiateurs. Quels réglages me conseillez-vous ? Merci.
Effectivement, j'ai des "coudes de réglage" sur tous mes radiateurs. Quels réglages me conseillez-vous ? Merci.
16 octobre 2010 à 12:30
Réponse chauffage 3
Invité

2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Je ne peux que vous conseiller un mode opératoire, pas du tout un réglage...
Au cas où vous ignoreriez tout des coudes de réglage : il y a un capuchon vissé qu'on retire (s'il sort un peu d'eau ce n'est pas grave, et si ça coule encore quand on le revisse on refait l'étanchéité avec un peu de filasse). Sous ce capuchon, il y a une pièce qu'on peut visser avec une clé alène, la visser diminue progressivement le passage de l'eau jusqu'à le fermer complètement.
Commencez par vérifier que les coudes des 2 radiateurs soient ouverts en grand (avec prudence : il n'y a aucune butée pour limiter le dévissage sauf un passage "plus dur").
Vissez progressivement les coudes du groupe des 6, par exemple 1 tour, et attendez quelques temps pour voir ce qui se passe. Si ça ne suffit pas, vissez encore d'un tour, attendez, etc.
C'est un jeu de patience. Bon courage.
GC
Au cas où vous ignoreriez tout des coudes de réglage : il y a un capuchon vissé qu'on retire (s'il sort un peu d'eau ce n'est pas grave, et si ça coule encore quand on le revisse on refait l'étanchéité avec un peu de filasse). Sous ce capuchon, il y a une pièce qu'on peut visser avec une clé alène, la visser diminue progressivement le passage de l'eau jusqu'à le fermer complètement.
Commencez par vérifier que les coudes des 2 radiateurs soient ouverts en grand (avec prudence : il n'y a aucune butée pour limiter le dévissage sauf un passage "plus dur").
Vissez progressivement les coudes du groupe des 6, par exemple 1 tour, et attendez quelques temps pour voir ce qui se passe. Si ça ne suffit pas, vissez encore d'un tour, attendez, etc.
C'est un jeu de patience. Bon courage.
GC
16 octobre 2010 à 21:38
Réponse chauffage 4
Invité

2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Merci, je vais essayer en espérant que ça marche !
17 octobre 2010 à 16:53
Réponse chauffage 5
Invité

2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Parfait, cela fonctionne maintenant, merci beaucoup !
J'ai ouvert à fond les 2 radiateurs du circuit "difficile" et fermé complètement les 6 autres, que j'ai ensuite réouvert d'un 1/2 tour chacun, sauf le dernier du circuit de 1 tour.
Tous mes radiateurs chauffent.
J'ai ouvert à fond les 2 radiateurs du circuit "difficile" et fermé complètement les 6 autres, que j'ai ensuite réouvert d'un 1/2 tour chacun, sauf le dernier du circuit de 1 tour.
Tous mes radiateurs chauffent.
18 octobre 2010 à 12:57
Réponse chauffage 6
Invité

2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
Invité

Vous comprenez maintenant pourquoi ces coudes s'appellent "coudes de réglage"... (Très sympa d'avoir un retour : c'est si rare...).
GC
GC
19 octobre 2010 à 22:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Deux circuits de chauffage un seul fonctionne
- N°23539 : Bonjour. J'ai rencontré récemment le problème suivant. J'ai deux circuits de chauffage, un avec 20 radiateurs, équipé d'une vanne trois voies et un circulateur. Ce circuit fonctionne correctement. Je précise que le...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 6. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 9. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
- N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
- 10. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
- N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite