FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chauffage par le sol 2 circuits sont froids

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


348

Questions FAQ chauffage : Chauffage par le sol 2 circuits sont froids


Invité
invité
Bonjour, et merci d'avance pour les réponses. J'ai un chauffage par le sol à eau. Des purgeurs automatiques sont installés, pourtant 2 circuits sur les 9 du collecteur sont froids. Que faire ?
Conseils 1 Dépannage

Chauffage par le sol 2 circuits sont froids


Invité
invité
Equilibrez les circuits au niveau des vannes de réglage sur les retours.
Conseils 2 Dépannage

Chauffage par le sol 2 circuits sont froids


Invité
invité
Augmentez les débits de votre circulateur.
Conseils 3 Dépannage

Chauffage par le sol 2 circuits sont froids


Invité
invité
Vérifiez que ces 2 tuyaux ne soient pas bouchés (écrasés !).
Conseils 4 Dépannage

Chauffage par le sol 2 circuits sont froids


Invité
invité
Si vos serpentins sont en PER, vous avez sans doute un problème d'embouage. Dans ces conditions, il faut désembouer les circuits de chauffage et remplir ensuite en ajoutant un produit de traitement d'eau.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau
    N°17502 : Bonjour, Ayant de vieux radiateurs peu efficaces avec l'entrée et la sortie par le même trou, j'ai décidé de les remplacer. Dans un premier temps, j'ai acheté un radiateur pour essayer, que j'ai placé. Une fois placé...
  • 2. Schéma PAC 2 circuits relevé chaudière gaz et rafraichissement
    N°23299 : Bonsoir. Tout nouveau sur le forum, je me pose beaucoup de questions. Je compte installer moi-même une PAC, (avec en vue, l'installation de panneaux photovoltaïque pour réduire la facture), dont j'espère les services...
  • 3. Panne chauffage par le sol chaudière gaz
    N°21763 : Bonjour. J'essaie d'aider mes parents de 75 ans qui ont acquis un appartement avec un chauffage par le sol qui ne fonctionne qu'en partie. Je ne sais pas si ça a marché ou pas récemment, s'il y a eu des soucis ou autre...
  • 4. Problème chaudière Budérus 2 circuits chauffage au sol sur 6 ne chauffent plus
    N°11296 : J'ai une chaudière Budérus avec régulation éco-matic plancher chauffant et radiateurs à l'étage. J'ai vidangé mon circuit en sortie de chaudière. Au début, l'eau était assez claire, mais, à la fin c'était noir. J'ai...
  • 5. Installation de 2 circulateurs pour chauffage de sol
    N°19172 : Bonjour, Je suis en train de remplacer ma chaudière basse température De Dietrich GTU123 par une De Dietrich GTU125 (avec ballon GTU1205). Je dois donc changer les raccordements aux circuits existants. Je n’ai que du...
  • 6. vidanger tuyaux chauffage au sol
    N°29 : Je voudrais savoir s'il est nécessaire de vidanger les tuyaux du chauffage au sol ? Et si oui, dois-je le faire tous les ans ? Merci pour les informations.
  • 7. Aide choix remplacement chaudière au sol
    N°24034 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich modèle DTG1300-25-EcoNoxV130. Elle a 15 ans et elle présente différente pannes en particulier "alarme ventilo" Le chauffagiste a refusé de la réparer car il me dit que De Dietrich...
  • 8. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 9. 2 circuits de chauffage 1 seul qui fonctionne
    N°14791 : Bonjour, Je vous remercie par avance pour votre aide si vous pouvez m'éclairer ! Dans mon appartement, il y a 2 circuits de chauffage (chaudière au gaz) : 1 avec 6 radiateurs et un 2ème avec 2 radiateurs. C'est ce dernier qui me...
  • 10. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage par le sol 2 circuits sont froids >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videonettoyage vitre insertrearmement ballon electriqueforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite