Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23786
Questions Forum Chauffage : Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Bonjour.
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière fuel Weishaupt thermoUnit.
Lors de l'achat, j'ai pu constater que la chaudière était en marche (radiateurs chauds), mais pas la régulation elle-même.
Cette maison utilisait le fuel pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
J'ai installé un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire et je souhaite conserver la chaudière uniquement pour le chauffage.
J'ai donc arrêté la pompe pour l'eau chaude sanitaire sur la chaudière et gardé uniquement la pompe de circulation pour le chauffage. L'installation ne possède pas de vanne mélangeuse 3 voies, je suis donc en circuit direct.
J'ai acheté un nouveau thermostat QAA50 avec affichage de la température (le précédent ne montrait pas la température).
La sonde extérieure fonctionne, la sonde d'ambiance QAA50 fonctionne, la sonde de la chaudière fonctionne.
Seule la sonde de départ des radiateurs est manquante.
La maintenance complète de la chaudière a été effectuée par un professionnel et tout est en ordre.
Lorsque je mets la chaudière en mode automatique et que je règle le thermostat d'ambiance, la pompe de circulation ne se met jamais en marche, bien qu'il fasse 15°C dans la maison avec une température de consigne d'usine de 20°C en mode normal. L'heure est correctement enregistrée.
Je parviens à faire fonctionner la pompe en mode ramonage ou en entrant dans le mode installateur pour vérifier les relais de la pompe et du brûleur (code 54), mais en mode automatique ou même en régulation de charge uniquement sans passer par la sonde d'ambiance, rien ne se passe.
Le code 53 indique la valeur de service 6 (préparateur ECS), je ne sais pas si cela correspond à mon utilisation, mais je ne peux pas changer cette valeur.
Je ne sais pas trop où chercher pour régler ce problème et je sollicite l'aide du forum.
Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière fuel Weishaupt thermoUnit.
Lors de l'achat, j'ai pu constater que la chaudière était en marche (radiateurs chauds), mais pas la régulation elle-même.
Cette maison utilisait le fuel pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
J'ai installé un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire et je souhaite conserver la chaudière uniquement pour le chauffage.
J'ai donc arrêté la pompe pour l'eau chaude sanitaire sur la chaudière et gardé uniquement la pompe de circulation pour le chauffage. L'installation ne possède pas de vanne mélangeuse 3 voies, je suis donc en circuit direct.
J'ai acheté un nouveau thermostat QAA50 avec affichage de la température (le précédent ne montrait pas la température).
La sonde extérieure fonctionne, la sonde d'ambiance QAA50 fonctionne, la sonde de la chaudière fonctionne.
Seule la sonde de départ des radiateurs est manquante.
La maintenance complète de la chaudière a été effectuée par un professionnel et tout est en ordre.
Lorsque je mets la chaudière en mode automatique et que je règle le thermostat d'ambiance, la pompe de circulation ne se met jamais en marche, bien qu'il fasse 15°C dans la maison avec une température de consigne d'usine de 20°C en mode normal. L'heure est correctement enregistrée.
Je parviens à faire fonctionner la pompe en mode ramonage ou en entrant dans le mode installateur pour vérifier les relais de la pompe et du brûleur (code 54), mais en mode automatique ou même en régulation de charge uniquement sans passer par la sonde d'ambiance, rien ne se passe.
Le code 53 indique la valeur de service 6 (préparateur ECS), je ne sais pas si cela correspond à mon utilisation, mais je ne peux pas changer cette valeur.
Je ne sais pas trop où chercher pour régler ce problème et je sollicite l'aide du forum.
Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




17 janvier 2024 à 19:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Bonjour.
Le fonctionnement que vous constatez est normal.
Comme votre chaudière est une chaudière avec une production d'*ECS, tant que son ballon ECS ne sera pas à température elle ne passera pas en chauffage.
- Quelle est la température du ballon ECS de la chaudière ?
- Quelle est la température de consigne de l'ECS ?
- Où se trouve la sonde de température ECS ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le fonctionnement que vous constatez est normal.
Comme votre chaudière est une chaudière avec une production d'*ECS, tant que son ballon ECS ne sera pas à température elle ne passera pas en chauffage.
- Quelle est la température du ballon ECS de la chaudière ?
- Quelle est la température de consigne de l'ECS ?
- Où se trouve la sonde de température ECS ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2024 à 10:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Bonjour,
Je vous remercie sincèrement pour votre explication. J'ai approfondi mes recherches dans les paramètres de l'installateur et j'ai pu trouver le code qui permet de faire fonctionner en parallèle l'ECS et le chauffage.
Dès que j'ai retiré la priorité à l'ECS, la pompe de chauffage s'est immédiatement mise en route et la régulation fonctionne parfaitement.
Un grand merci.
Je vous remercie sincèrement pour votre explication. J'ai approfondi mes recherches dans les paramètres de l'installateur et j'ai pu trouver le code qui permet de faire fonctionner en parallèle l'ECS et le chauffage.
Dès que j'ai retiré la priorité à l'ECS, la pompe de chauffage s'est immédiatement mise en route et la régulation fonctionne parfaitement.
Un grand merci.
22 janvier 2024 à 21:25