Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23786
Questions Forum Chauffage : Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Bonjour.
J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière fuel Weishaupt thermoUnit.
Lors de l'achat, j'ai pu constater que la chaudière était en marche (radiateurs chauds), mais pas la régulation elle-même.
Cette maison utilisait le fuel pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
J'ai installé un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire et je souhaite conserver la chaudière uniquement pour le chauffage.
J'ai donc arrêté la pompe pour l'eau chaude sanitaire sur la chaudière et gardé uniquement la pompe de circulation pour le chauffage. L'installation ne possède pas de vanne mélangeuse 3 voies, je suis donc en circuit direct.
J'ai acheté un nouveau thermostat QAA50 avec affichage de la température (le précédent ne montrait pas la température).
La sonde extérieure fonctionne, la sonde d'ambiance QAA50 fonctionne, la sonde de la chaudière fonctionne.
Seule la sonde de départ des radiateurs est manquante.
La maintenance complète de la chaudière a été effectuée par un professionnel et tout est en ordre.
Lorsque je mets la chaudière en mode automatique et que je règle le thermostat d'ambiance, la pompe de circulation ne se met jamais en marche, bien qu'il fasse 15°C dans la maison avec une température de consigne d'usine de 20°C en mode normal. L'heure est correctement enregistrée.
Je parviens à faire fonctionner la pompe en mode ramonage ou en entrant dans le mode installateur pour vérifier les relais de la pompe et du brûleur (code 54), mais en mode automatique ou même en régulation de charge uniquement sans passer par la sonde d'ambiance, rien ne se passe.
Le code 53 indique la valeur de service 6 (préparateur ECS), je ne sais pas si cela correspond à mon utilisation, mais je ne peux pas changer cette valeur.
Je ne sais pas trop où chercher pour régler ce problème et je sollicite l'aide du forum.
Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière fuel Weishaupt thermoUnit.
Lors de l'achat, j'ai pu constater que la chaudière était en marche (radiateurs chauds), mais pas la régulation elle-même.
Cette maison utilisait le fuel pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
J'ai installé un ballon électrique pour l'eau chaude sanitaire et je souhaite conserver la chaudière uniquement pour le chauffage.
J'ai donc arrêté la pompe pour l'eau chaude sanitaire sur la chaudière et gardé uniquement la pompe de circulation pour le chauffage. L'installation ne possède pas de vanne mélangeuse 3 voies, je suis donc en circuit direct.
J'ai acheté un nouveau thermostat QAA50 avec affichage de la température (le précédent ne montrait pas la température).
La sonde extérieure fonctionne, la sonde d'ambiance QAA50 fonctionne, la sonde de la chaudière fonctionne.
Seule la sonde de départ des radiateurs est manquante.
La maintenance complète de la chaudière a été effectuée par un professionnel et tout est en ordre.
Lorsque je mets la chaudière en mode automatique et que je règle le thermostat d'ambiance, la pompe de circulation ne se met jamais en marche, bien qu'il fasse 15°C dans la maison avec une température de consigne d'usine de 20°C en mode normal. L'heure est correctement enregistrée.
Je parviens à faire fonctionner la pompe en mode ramonage ou en entrant dans le mode installateur pour vérifier les relais de la pompe et du brûleur (code 54), mais en mode automatique ou même en régulation de charge uniquement sans passer par la sonde d'ambiance, rien ne se passe.
Le code 53 indique la valeur de service 6 (préparateur ECS), je ne sais pas si cela correspond à mon utilisation, mais je ne peux pas changer cette valeur.
Je ne sais pas trop où chercher pour régler ce problème et je sollicite l'aide du forum.
Un grand merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




17 janvier 2024 à 19:20
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Bonjour.
Le fonctionnement que vous constatez est normal.
Comme votre chaudière est une chaudière avec une production d'*ECS, tant que son ballon ECS ne sera pas à température elle ne passera pas en chauffage.
- Quelle est la température du ballon ECS de la chaudière ?
- Quelle est la température de consigne de l'ECS ?
- Où se trouve la sonde de température ECS ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le fonctionnement que vous constatez est normal.
Comme votre chaudière est une chaudière avec une production d'*ECS, tant que son ballon ECS ne sera pas à température elle ne passera pas en chauffage.
- Quelle est la température du ballon ECS de la chaudière ?
- Quelle est la température de consigne de l'ECS ?
- Où se trouve la sonde de température ECS ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2024 à 10:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème régulation WRD 0.2 chaudière Weishaupt
Bonjour,
Je vous remercie sincèrement pour votre explication. J'ai approfondi mes recherches dans les paramètres de l'installateur et j'ai pu trouver le code qui permet de faire fonctionner en parallèle l'ECS et le chauffage.
Dès que j'ai retiré la priorité à l'ECS, la pompe de chauffage s'est immédiatement mise en route et la régulation fonctionne parfaitement.
Un grand merci.
Je vous remercie sincèrement pour votre explication. J'ai approfondi mes recherches dans les paramètres de l'installateur et j'ai pu trouver le code qui permet de faire fonctionner en parallèle l'ECS et le chauffage.
Dès que j'ai retiré la priorité à l'ECS, la pompe de chauffage s'est immédiatement mise en route et la régulation fonctionne parfaitement.
Un grand merci.
22 janvier 2024 à 21:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt
- N°23015 : Bonjour. Je souhaiterais savoir quel est le branchement du thermostat Netatmo sur une chaudière Weishaupt WTU 25S et comment procéder. Côté chaudière, j'utilise pour le moment le module de commande WRS et une sonde...
- 3. Remplacer sonde filaire par sonde radio
- N°19933 : Bonjour. J'ai actuellement une sonde d'ambiance QAA50 reliée en filaire sur un régulateur Weishaupt wrd 0.2. Je souhaite déplacer celle-ci dans une autre pièce, mais je ne voudrais pas tirer les fils. Donc je me dis qu'une...
- 4. Problème codage régulation Vitotronic 200
- N°22114 : Bonjour à tous. Première participation et première question. Ma maison est équipée d'une chaudière Viessmann Vitogas 100 GS1 avec régulation Vitotronic 200 type kw2 et régulateur d'ambiance Vitotrol 300. Il n'y a pas...
- 5. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
- N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
- 6. Chaudière Weishaupt WTC 25 A
- N°11950 : Bonjour, Je recherche des personnes qui posséderaient une chaudière Weishaupt WTC 25 A à condensation et qui ont un problème d'électrolyse sur la vanne ! Notre chaudière n'a pas 5 ans et a subi une corrosion suite à...
- 7. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 8. Régulation instable avec WRS BE DE WEISHAUPT
- N°4895 : Je possède cette chaudière qui fait fonctionner un plancher chauffant et des radiateurs. Sur chaque circuit j'ai un thermostat d'ambiance ainsi qu'une sonde extérieure. Malgré divers réglages des paramètres, de 131 à 196,...
- 9. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 10. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite