FAQ Question chauffage : Panne Chappée Edena progress 24 kW Ecocontrol OB gaz de ville
Invité

Ma chaudière ne veut plus démarrer. Une semaine avant sa panne, thermostat à 14°, température de la pièce 20°: malgré une température plus élevé dans la pièce, le thermostat ne réagissait plus, la chaudière restait en fonctionnement (thermostat en parfait état de marche car changé et vérifié). Actuellement à la mise en route de l'interrupteur (12), on entend le bruit du relai et le voyant de mise sous tension reste allumé, mais rien d'autre ne se passe, même en strapant le thermostat d'ambiance, le voyant de marche brûleur (vert) ne s'allume pas et aucun voyant de sécurité ne s'allume. De plus en soufflant dans le tuyau pressostatique de la ventilation, le moteur démarre quelques secondes, le voyant de marche du brûleur (vert) s'allume quelques secondes, puis plus rien.
ps : bloc électronique des électrovannes de gaz changé pour essai, ça n'a rien donné.
D'où pourrait venir cette panne ? Est-il possible que cela vienne du panneau de commande de façade ? Et quel prix fait-il ?
ps : bloc électronique des électrovannes de gaz changé pour essai, ça n'a rien donné.
D'où pourrait venir cette panne ? Est-il possible que cela vienne du panneau de commande de façade ? Et quel prix fait-il ?
20 mars 2009 à 01:16
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Panne Chappée Edena progress 24 kW Ecocontrol OB gaz de ville
Invité

Bonjour,
Il faut changer le ventilateur d'extraction. Cordialement.
Il faut changer le ventilateur d'extraction. Cordialement.