Bonjour,
Je possède une chaudière Chappée Edena progress modèle 111/24 LE de 2008, lorsqu'elle s'allume j'attends une explosion et l'allumage se fait dans les 2 tubes sur 3 d'injection du gaz, cela se fait de temps à autres, mon chauffagiste est passé une 1ére fois, a démonté les gicleurs : soi-disant une saleté dans un gicleur, cela a recommencé, il est revenu, a vérifié les pressions gaz, puis devait se renseigner, je l'ai rappelé il m'a dit qu'il allait passer pour vérifier à l'arrivée du gaz sur la chaudière mais toujours pas venu !!!
Si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance.
Joël
Je possède une chaudière Chappée Edena progress modèle 111/24 LE de 2008, lorsqu'elle s'allume j'attends une explosion et l'allumage se fait dans les 2 tubes sur 3 d'injection du gaz, cela se fait de temps à autres, mon chauffagiste est passé une 1ére fois, a démonté les gicleurs : soi-disant une saleté dans un gicleur, cela a recommencé, il est revenu, a vérifié les pressions gaz, puis devait se renseigner, je l'ai rappelé il m'a dit qu'il allait passer pour vérifier à l'arrivée du gaz sur la chaudière mais toujours pas venu !!!
Si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance.
Joël
30 mai 2016 à 09:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum-chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Information à cet emplacement du forum-chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
30 mai 2016 à 09:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Invité

Bonjour
Je me permets de répondre tardivement à ce problème pour avoir été confronté à ce même phénomène.
Tout simplement les rampes des brûleurs sont sales.
Il faut le nettoyer avec grand soin. Les souffler ne suffit pas, il faut démonter les rampes et les nettoyer en faisant passer de l'eau.
Cordialement
Je me permets de répondre tardivement à ce problème pour avoir été confronté à ce même phénomène.
Tout simplement les rampes des brûleurs sont sales.
Il faut le nettoyer avec grand soin. Les souffler ne suffit pas, il faut démonter les rampes et les nettoyer en faisant passer de l'eau.
Cordialement
25 janvier 2018 à 13:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Bonjour,
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
- 4. Problème d'allumage chaudière Chappée edena progress
- N°15417 : Bonjour à tous, Je rencontre depuis hier un problème avec ma chaudière Chappée edena progess 24kW. Je l'ai retrouvée hier, thermostat dans la salle déclenché pour chauffer, mais la chaudière ne faisait rien, elle ne...
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 7. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 8. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 9. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
- N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
- 10. Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
- N°18290 : Bonjour, Je rencontre un souci technique concernant l'alimentation gaz de ma chaudière sol Edena Progress 1101 SE 32 kW de 2004. Je dois remplacer les injecteurs sur les 4 brûleurs, l'injecteur de la veilleuse et ajouter un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite