Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17950
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière Chappée Edena progress modèle 111/24 LE de 2008, lorsqu'elle s'allume j'attends une explosion et l'allumage se fait dans les 2 tubes sur 3 d'injection du gaz, cela se fait de temps à autres, mon chauffagiste est passé une 1ére fois, a démonté les gicleurs : soi-disant une saleté dans un gicleur, cela a recommencé, il est revenu, a vérifié les pressions gaz, puis devait se renseigner, je l'ai rappelé il m'a dit qu'il allait passer pour vérifier à l'arrivée du gaz sur la chaudière mais toujours pas venu !!!
Si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance.
Joël
Je possède une chaudière Chappée Edena progress modèle 111/24 LE de 2008, lorsqu'elle s'allume j'attends une explosion et l'allumage se fait dans les 2 tubes sur 3 d'injection du gaz, cela se fait de temps à autres, mon chauffagiste est passé une 1ére fois, a démonté les gicleurs : soi-disant une saleté dans un gicleur, cela a recommencé, il est revenu, a vérifié les pressions gaz, puis devait se renseigner, je l'ai rappelé il m'a dit qu'il allait passer pour vérifier à l'arrivée du gaz sur la chaudière mais toujours pas venu !!!
Si quelqu'un peut me renseigner merci d'avance.
Joël
30 mai 2016 à 09:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum-chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Information à cet emplacement du forum-chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
30 mai 2016 à 09:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Invité

Bonjour
Je me permets de répondre tardivement à ce problème pour avoir été confronté à ce même phénomène.
Tout simplement les rampes des brûleurs sont sales.
Il faut le nettoyer avec grand soin. Les souffler ne suffit pas, il faut démonter les rampes et les nettoyer en faisant passer de l'eau.
Cordialement
Je me permets de répondre tardivement à ce problème pour avoir été confronté à ce même phénomène.
Tout simplement les rampes des brûleurs sont sales.
Il faut le nettoyer avec grand soin. Les souffler ne suffit pas, il faut démonter les rampes et les nettoyer en faisant passer de l'eau.
Cordialement
25 janvier 2018 à 13:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
Bonjour,
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une petite précision, si votre chaudière est équipée de brûleur Low Nox, non seulement les brûleurs doivent être bien nettoyés mais il y a quatre choses à contrôler :
- La pression du gaz dans votre réseau selon le type de gaz (G20, G21, G31).
- La pression du gaz au brûleur.
- La dépression de votre conduit de cheminée.
- Les ventilations de votre local.
C'est vérification font partie des contrôles à réaliser lors de l'entretien annuel et les mesures doivent être consignées sur le rapport de visite.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 janvier 2018 à 14:53