Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18290
Question Forum Chauffage : Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Bonjour,
Je rencontre un souci technique concernant l'alimentation gaz de ma chaudière sol Edena Progress 1101 SE 32 kW de 2004.
Je dois remplacer les injecteurs sur les 4 brûleurs, l'injecteur de la veilleuse et ajouter un diaphragme de façon à rebasculer du mode Propane à celui du gaz naturel.
Il y a 155 inscrit sur les injecteurs pour le propane et je dois en monter ceux ayant l'inscription 260 pour gaz de ville.
Cette configuration au gaz de ville équipait la chaudière lors de son achat, mais a été modifiée au propane par l'ancien propriétaire, et celui-ci n'a plus du tout les injecteurs et diaphragme pour le gaz de ville.
Je dois réussir à trouver ces pièces pour me permettre de réutiliser cette chaudière de 2004, pour remplacer celle toujours en service qui vient de fêter ses 40 ans.
J'ai contacté, un chauffagiste de ma région, qui me propose un kit pour les injecteurs de brûleurs, mais d'après lui le site fabricant Chappée, n'a plus en stock le diaphragme et injecteur veilleuse.
Et là, ça m'inquiète un peu, alors je sollicite vos avis, aide pour me permettre de trouver une solution.
Merci d'avance pour votre aide, j'aurais pour mon cas tous les injecteurs pour permettre à quelqu'un de passer au propane, du coup, si quelqu'un aurait le nécessaire pour me permettre le passage inverse j'apprécierai vraiment.
Merci encore de vos réponses.
Cordialement.
Je rencontre un souci technique concernant l'alimentation gaz de ma chaudière sol Edena Progress 1101 SE 32 kW de 2004.
Je dois remplacer les injecteurs sur les 4 brûleurs, l'injecteur de la veilleuse et ajouter un diaphragme de façon à rebasculer du mode Propane à celui du gaz naturel.
Il y a 155 inscrit sur les injecteurs pour le propane et je dois en monter ceux ayant l'inscription 260 pour gaz de ville.
Cette configuration au gaz de ville équipait la chaudière lors de son achat, mais a été modifiée au propane par l'ancien propriétaire, et celui-ci n'a plus du tout les injecteurs et diaphragme pour le gaz de ville.
Je dois réussir à trouver ces pièces pour me permettre de réutiliser cette chaudière de 2004, pour remplacer celle toujours en service qui vient de fêter ses 40 ans.
J'ai contacté, un chauffagiste de ma région, qui me propose un kit pour les injecteurs de brûleurs, mais d'après lui le site fabricant Chappée, n'a plus en stock le diaphragme et injecteur veilleuse.
Et là, ça m'inquiète un peu, alors je sollicite vos avis, aide pour me permettre de trouver une solution.
Merci d'avance pour votre aide, j'aurais pour mon cas tous les injecteurs pour permettre à quelqu'un de passer au propane, du coup, si quelqu'un aurait le nécessaire pour me permettre le passage inverse j'apprécierai vraiment.
Merci encore de vos réponses.

Cordialement.
27 novembre 2016 à 12:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Invité

Bonsoir,
Je suis étonné de ce que vous a dit votre chauffagiste !
Renseignez-vous chez un distributeur de pièces avec les références de votre chaudière, ils vous trouveront ces pièces.
2004 ce n'est pas vieux comme chaudière !
Attention, il y a une manipulation à faire sur le bloc GAZ !
Bon courage à vous.
Je suis étonné de ce que vous a dit votre chauffagiste !
Renseignez-vous chez un distributeur de pièces avec les références de votre chaudière, ils vous trouveront ces pièces.
2004 ce n'est pas vieux comme chaudière !
Attention, il y a une manipulation à faire sur le bloc GAZ !
Bon courage à vous.
01 décembre 2016 à 19:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Bonsoir,
Merci de votre réponse.
J'ai commandé le kit contenant les 4 injecteurs, l'injecteur pour la veilleuse et le diaphragme pour gaz de ville chez un grossiste.
A priori 9 jours de délai, ce qui me va très bien.
D'après la notice justement, il est indiqué qu'aucun réglage n'est nécessaire sur le bloc gaz en cas de basculement de gaz.
J'espère que c'est bien le cas.
Pouvez-vous m'en dire davantage à ce sujet svp ?
Merci.
Merci de votre réponse.
J'ai commandé le kit contenant les 4 injecteurs, l'injecteur pour la veilleuse et le diaphragme pour gaz de ville chez un grossiste.
A priori 9 jours de délai, ce qui me va très bien.
D'après la notice justement, il est indiqué qu'aucun réglage n'est nécessaire sur le bloc gaz en cas de basculement de gaz.
J'espère que c'est bien le cas.
Pouvez-vous m'en dire davantage à ce sujet svp ?
Merci.
01 décembre 2016 à 22:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Kit reçu ce jour.
Par contre je suis déçu que le vendeur ne m'ai pas indiqué que le kit contenait l'ensemble de tout ce qu'il me fallait.
J'ai un diaphragme et un injecteur de veilleuse en double.
Ce n'est qu'une dizaine d'euros mais tout de même, le service clientèle auquel j'ai demandé conseil aurait pu me le mentionner.
Tant-pis.
Dans le kit j'ai 4 diaphragmes différents : F02, E03, E04 et E05 ( différents perçages au centre d'une rondelle.)
Le miens d'après la notice de ma chaudière E05. (Chapée Edena Progress 1101SE)
Je vais scotcher l'ensemble du Kit déjà installé sur la chaudière ( Propane37mb) sur un carter à l'intérieur de la chaudière histoire de toujours suivre la chaudière.
Cordialement..
Par contre je suis déçu que le vendeur ne m'ai pas indiqué que le kit contenait l'ensemble de tout ce qu'il me fallait.
J'ai un diaphragme et un injecteur de veilleuse en double.
Ce n'est qu'une dizaine d'euros mais tout de même, le service clientèle auquel j'ai demandé conseil aurait pu me le mentionner.
Tant-pis.
Dans le kit j'ai 4 diaphragmes différents : F02, E03, E04 et E05 ( différents perçages au centre d'une rondelle.)
Le miens d'après la notice de ma chaudière E05. (Chapée Edena Progress 1101SE)
Je vais scotcher l'ensemble du Kit déjà installé sur la chaudière ( Propane37mb) sur un carter à l'intérieur de la chaudière histoire de toujours suivre la chaudière.
Cordialement..
15 décembre 2016 à 16:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Bonjour,
Je viens de faire mes premiers essais.
La chaudière met en route, on entend l'électrovanne de gaz s'ouvrir, le bruit du tictictic électrique pour allumer le brûleur, ce qui se produit bien.
Par contre au bout de 15 secondes environ, la chaudière se coupe et se met donc en sécurité.
Ce qui est bizarre c'est que pendant ces 15 secondes on entend toujours le tictictic alors que le brûleur est bien allumé.
J'ai vérifié le branchement électrique pas d'inversion entre le neutre et la phase.
La sortie de chaudière commence même à être chaude, j'ai fait plusieurs essais toujours pareil.
Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de tirage ? car le circuit de fumée provisoire ne fait que 2,5m de haut.
Je n'ai branché électriquement que la phase, le neutre et la terre sur la chaudière, l'accélérateur d'eau doit être alimenté depuis là ?
Où se cache t-il une autre alimentation que j'aurais loupée ???
Merci pour votre aide.
Dominique
Je viens de faire mes premiers essais.
La chaudière met en route, on entend l'électrovanne de gaz s'ouvrir, le bruit du tictictic électrique pour allumer le brûleur, ce qui se produit bien.
Par contre au bout de 15 secondes environ, la chaudière se coupe et se met donc en sécurité.
Ce qui est bizarre c'est que pendant ces 15 secondes on entend toujours le tictictic alors que le brûleur est bien allumé.
J'ai vérifié le branchement électrique pas d'inversion entre le neutre et la phase.
La sortie de chaudière commence même à être chaude, j'ai fait plusieurs essais toujours pareil.
Est-ce que cela pourrait venir d'un manque de tirage ? car le circuit de fumée provisoire ne fait que 2,5m de haut.
Je n'ai branché électriquement que la phase, le neutre et la terre sur la chaudière, l'accélérateur d'eau doit être alimenté depuis là ?
Où se cache t-il une autre alimentation que j'aurais loupée ???
Merci pour votre aide.
Dominique
31 juillet 2017 à 16:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème injecteur chaudière Edena Progress 1101 SE 32 kW
Je reviens vous donner de mes nouvelles :
J'ai inversé la phase et le neutre, à l'inverse des couleurs préconisées.
Résultat : Nickel, le tictictic dure une seconde, le brûleur s'enflamme instantanément et à chaque essai.
La température monte très vite, voire trop vite, car la chaudière régule correctement sur la consigne que je lui mets, mais rien 1 mètre plus loin le tuyau de l'aller reste froid.
Je suis persuadé que l'accélérateur est gommé ou coincé.
Comment faire pour le décoincer, dégommer ?
J'ai retiré un capuchon noir en façade de l'accélérateur laissant apparaitre une petite vis, avec une clé à pipe de 10, j'ai commencé à desserrer celle-ci, mais j'ai préféré resserrer au risque de faire une bêtise.
Je préfère attendre vos conseils.
J'ai hâte de voir cette chaudière Chappée Edenas Progress 1101 32kW SE fonctionner correctement.
Mon ancienne chaudière Vaillant qui venait de fêter ses 40 ans doit laisser sa place à cette dernière de novembre 2003 petite cadette de 14 ans.
Je suis impressionné par la condensation qui sort lors de mes essais en sortie cheminée, peut-être que ça ralentira au fur à mesure ?
Merci d'avance pour vos conseils et aide.
Dominique
J'ai inversé la phase et le neutre, à l'inverse des couleurs préconisées.
Résultat : Nickel, le tictictic dure une seconde, le brûleur s'enflamme instantanément et à chaque essai.
La température monte très vite, voire trop vite, car la chaudière régule correctement sur la consigne que je lui mets, mais rien 1 mètre plus loin le tuyau de l'aller reste froid.
Je suis persuadé que l'accélérateur est gommé ou coincé.
Comment faire pour le décoincer, dégommer ?
J'ai retiré un capuchon noir en façade de l'accélérateur laissant apparaitre une petite vis, avec une clé à pipe de 10, j'ai commencé à desserrer celle-ci, mais j'ai préféré resserrer au risque de faire une bêtise.
Je préfère attendre vos conseils.
J'ai hâte de voir cette chaudière Chappée Edenas Progress 1101 32kW SE fonctionner correctement.
Mon ancienne chaudière Vaillant qui venait de fêter ses 40 ans doit laisser sa place à cette dernière de novembre 2003 petite cadette de 14 ans.

Je suis impressionné par la condensation qui sort lors de mes essais en sortie cheminée, peut-être que ça ralentira au fur à mesure ?
Merci d'avance pour vos conseils et aide.
Dominique
31 juillet 2017 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
- N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
- 2. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
- N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
- 3. Changer thermostat d'ambiance chaudière Chappée Edena 32 kW
- N°16383 : Bonsoir, J'ai une chaudière Chappée Edena 32 kW qui ne sert que pour chauffer le plancher chauffant couplée à une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance filaire (simple) dans la maison. Le disque horaire...
- 4. Thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière Chappée Edena 32 kW
- N°7324 : Bonjour, Je possède une chaudière chappée edena 32KW au sol, elle ne sert que pour le chauffage. Le circulateur est branché dessus, j'ai juste le rez de chaussé à chauffer pour l'instant soit 7 radiateurs avec un à robinet...
- 5. Problème chauffage chaudière Chappée Sempra Nova 32 kW
- N°20066 : Bonjour, Nous avons installé une chaudière Chappée Sempra Nova HTE 32 kW au fioul, fin novembre 2018. Cette chaudière est encore sous garantie, nous avons un contrat de maintenance avec une société qui refuse d'intervenir...
- 6. Panne chaudière Créatis 1101/32 SE B Idéal Standard recherche notice
- N°13730 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison, et je n'ai pas eu la notice de ma chaudière gaz + production eau chaude. Je recherche la notice d'utilisation maintenance c'est une chaudière Creatis 1101/32 SE B de 2001. Sur le site...
- 7. Ronflement anormal chaudière gaz Edena 28 kW
- N°20472 : Bonjour. Il est arrivé une anomalie sur ma chaudière au sol gaz Chappée Edena 1101/28 LE (année 2000). 28 kW. Un ronflement (grondement) anormal avec des fortes odeurs de combustion dans la pièce (buanderie). Deux des...
- 8. Problème d'allumage chaudière Chappée edena progress
- N°15417 : Bonjour à tous, Je rencontre depuis hier un problème avec ma chaudière Chappée edena progess 24kW. Je l'ai retrouvée hier, thermostat dans la salle déclenché pour chauffer, mais la chaudière ne faisait rien, elle ne...
- 9. Problème chaudière Edena 1101-24 brûleur en sécurité
- N°16368 : Bonjour. Chaudière Edena 1101/24 chauffage seul, le brûleur passe en sécurité au démarrage. Seule solution pour débloquer la chaudière acquitter le défaut brûleur et jouer avec le robinet d'arrivée de gaz. Après 2...
- 10. Problème chaudière Chappée Edena progress 111/24 LE
- N°17950 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée Edena progress modèle 111/24 LE de 2008, lorsqu'elle s'allume j'attends une explosion et l'allumage se fait dans les 2 tubes sur 3 d'injection du gaz, cela se fait de temps à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite