Bonjour,

J'ai un problème d'électrolyse sur une chaudière Weishaupt WTC 25A qui m'a bouffé le corps en alu au niveau de la vanne 3 voies (l'eau passe d'1 voie à 1 autre : quand l'eau chauffe le ballon sanitaire à 70°, l'eau du plancher chauffe aussi à 70°) et aussi au niveau du circulateur (l'entrée et le retour sont rejoints par un trou d'où baisse débit dans le plancher qui chauffe moins forcément).
J'ai réparé, au niveau de la vanne 3 voies, en remoulant cet endroit avec de la Pattex Express composite et depuis cet été, ça fonctionne à ce niveau.
J'ai un plancher chauffant PER non BAO qui semble t-il serait à l'origine de l'électrolyse.
J'ai placé les Spirovents air et boue (Weishaupt me dit que cela suffit pour stopper l'électrolyse. Je suis sceptique ?)
Mes questions :
1 : Que pensez-vous de placer un échangeur à plaques ou autres pour séparer le circuit plancher et le circuit chaudière (en espérant que l'électrolyse vienne de la différence de matériaux PER, alu) ?
2 : Quel échangeur mettre pour éviter les différentes pertes de T°, de débit, etc. ?
3 : Quelle modification de l'installation serait à faire ?
En vous remerciant.
(Veuillez m'excuser pour la longueur du message pour mieux comprendre le problème et peut-être trouver une personne dans le même cas).
08 décembre 2008 à 02:00
Réponse 1 Forum dépannage chaudières

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz


Invité
invité
Bonjour, vous semblez tout confondre. Ce qui m'étonne c'est déjà votre V3V en "alu", elles sont normalement en fonte ou laiton. Si vous installez un échangeur à plaques votre circuit primaire sera toujours le même entre le chauffage et la production d'ECS. Votre électrolyse se fait entre métaux différents et non entre alu et PER comme vous dites. Pour un fonctionnement normal de votre installation vous devez avoir un circuit régulé pour le plancher et un circuit prioritaire ECS.
G. B.
Réponse 2 Forum dépannage chaudières

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz


Invité
invité
Réponse à la réponse 1 de G. B :
les chaudières Weishaupt de ce type sont bien en alu ; Le fonctionnement est bien celui que vous décrivez (circuit régulé et circuit prioritaire), elles sont faites pour ça.
Par contre Weishaupt me dit que le problème est que le plancher n'est pas BAO d'où production d'oxygène qui crée l'électrolyse ; d'où l'idée de séparer l'eau du plancher et l'eau de la chaudière avec un échangeur.
10 décembre 2008 à 03:07
Réponse 3 Forum dépannage chaudières

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz


Invité
invité
Bonjour,
Nous avons également le même problème d'électrolyse pour la même chaudière !
Notre chaudière est installée depuis 2004
Le plombier qui est intervenu ce soir pour essayer de la dépanner pense plutôt à un matériau de très mauvaise qualité au niveau de la vanne, peut-être des pièces fabriquées en Chine avec des matériaux de piètre qualité !
Bizarre que nous ayons exactement la même panne ! Mais chez nous l'eau chaude fonctionne mais pas le plancher chauffant ! La vanne ne revient pas !
Le corps de la chaudière a subi une telle érosion que le plombier nous dit n'avoir jamais vu ça sur une chaudière de 5 ans !
07 décembre 2009 à 20:39
Réponse 4 Forum dépannage chaudières

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz


Invité
invité
Bonjour,
Le corps de la vanne directionnelle est en bakélite, il arrive que le ressort a l'intérieure se bloc dans une des deux position, si il ya de la boue dans l'installation (PLANCHER CHAUFFANT) il ne faut surtout pas mettre de l'antigel, le corps de chauffe ne le supporte pas il faut rincée l'installation et changer la vanne elle coute 35 €, c'est pas cher.
11 août 2010 à 18:55
Réponse 5 Forum dépannage chaudières

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz


Invité
invité
Bonjour,
Mon problème ce soir est que ma chaudière s'allume et se coupe toutes les 5 minutes, j'ai changé les électrodes mais rien n'a voir (type wr 1 1 a wtg).
25 février 2013 à 23:05
Réponse 6 Forum dépannage chaudières

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une chaudière Weishaupt WTC 15 A depuis décembre 2013 et à l'issu d'une désambouage début février 2017, le plombier a trouvé des débris d'alu dans le pot à boue.
Weishaupt parle d'électrolyse qui a bien attaqué le corps de chauffe, a changé pour 800 EUR et préconise la pose de raccords diélectriques sur chaque départ et retour chaudière.
Étant sous garantie, j'essaye de déterminer si Weishaupt est bien coupable de ce problème car la visite de mise en marche n'a même pas été capable de détecter que les métaux ferreux raccordés à la tuyauterie en cuivre pouvait générer ce genre de problème sur un corps de chauffe en matériaux de si mauvaise qualité pour une chaudière aussi chère...?
14 mars 2017 à 12:43

Proposer une réponse à Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25
    N°20505 : Bonjour tous Malgré quelques recherches sur le forum, et la lecture de problèmes similaires, je précise ma question, qui, avec l’aide de photos, pourrait peut-être apporter une réponse plus précise. Je possède une...
  • 2. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 3. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 4. Problème chaudière à gaz bruyante
    N°1 : Bonjour et bravo pour votre site ! Je viens d''acheter une vieille maison avec un chauffage central au gaz qui fait du bruit, et certains radiateurs chauffent mal, je n'ose pas encore appeler le chauffagiste, à cause de la facture...
  • 5. Chaudière Weishaupt WTC 25 A
    N°11950 : Bonjour, Je recherche des personnes qui posséderaient une chaudière Weishaupt WTC 25 A à condensation et qui ont un problème d'électrolyse sur la vanne ! Notre chaudière n'a pas 5 ans et a subi une corrosion suite à...
  • 6. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 8. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
    N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
  • 9. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
    N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
  • 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduits cheminees inoxballon tampon chauffagechauffage chaudiere bv01fdptubage inox cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite