Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7162
FAQ Questions chauffage : Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Bonjour,
J'ai un problème d'électrolyse sur une chaudière Weishaupt WTC 25A qui m'a bouffé le corps en alu au niveau de la vanne 3 voies (l'eau passe d'1 voie à 1 autre : quand l'eau chauffe le ballon sanitaire à 70°, l'eau du plancher chauffe aussi à 70°) et aussi au niveau du circulateur (l'entrée et le retour sont rejoints par un trou d'où baisse débit dans le plancher qui chauffe moins forcément).
J'ai réparé, au niveau de la vanne 3 voies, en remoulant cet endroit avec de la Pattex Express composite et depuis cet été, ça fonctionne à ce niveau.
J'ai un plancher chauffant PER non BAO qui semble t-il serait à l'origine de l'électrolyse.
J'ai placé les Spirovents air et boue (Weishaupt me dit que cela suffit pour stopper l'électrolyse. Je suis sceptique ?)
Mes questions :
1 : Que pensez-vous de placer un échangeur à plaques ou autres pour séparer le circuit plancher et le circuit chaudière (en espérant que l'électrolyse vienne de la différence de matériaux PER, alu) ?
2 : Quel échangeur mettre pour éviter les différentes pertes de T°, de débit, etc. ?
3 : Quelle modification de l'installation serait à faire ?
En vous remerciant.
(Veuillez m'excuser pour la longueur du message pour mieux comprendre le problème et peut-être trouver une personne dans le même cas).
J'ai un problème d'électrolyse sur une chaudière Weishaupt WTC 25A qui m'a bouffé le corps en alu au niveau de la vanne 3 voies (l'eau passe d'1 voie à 1 autre : quand l'eau chauffe le ballon sanitaire à 70°, l'eau du plancher chauffe aussi à 70°) et aussi au niveau du circulateur (l'entrée et le retour sont rejoints par un trou d'où baisse débit dans le plancher qui chauffe moins forcément).
J'ai réparé, au niveau de la vanne 3 voies, en remoulant cet endroit avec de la Pattex Express composite et depuis cet été, ça fonctionne à ce niveau.
J'ai un plancher chauffant PER non BAO qui semble t-il serait à l'origine de l'électrolyse.
J'ai placé les Spirovents air et boue (Weishaupt me dit que cela suffit pour stopper l'électrolyse. Je suis sceptique ?)
Mes questions :
1 : Que pensez-vous de placer un échangeur à plaques ou autres pour séparer le circuit plancher et le circuit chaudière (en espérant que l'électrolyse vienne de la différence de matériaux PER, alu) ?
2 : Quel échangeur mettre pour éviter les différentes pertes de T°, de débit, etc. ?
3 : Quelle modification de l'installation serait à faire ?
En vous remerciant.
(Veuillez m'excuser pour la longueur du message pour mieux comprendre le problème et peut-être trouver une personne dans le même cas).
08 décembre 2008 à 02:00
Réponse 1 Forum dépannage chaudières
Invité

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Bonjour, vous semblez tout confondre. Ce qui m'étonne c'est déjà votre V3V en "alu", elles sont normalement en fonte ou laiton. Si vous installez un échangeur à plaques votre circuit primaire sera toujours le même entre le chauffage et la production d'ECS. Votre électrolyse se fait entre métaux différents et non entre alu et PER comme vous dites. Pour un fonctionnement normal de votre installation vous devez avoir un circuit régulé pour le plancher et un circuit prioritaire ECS.
G. B.
G. B.
Réponse 2 Forum dépannage chaudières
Invité

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Réponse à la réponse 1 de G. B :
les chaudières Weishaupt de ce type sont bien en alu ; Le fonctionnement est bien celui que vous décrivez (circuit régulé et circuit prioritaire), elles sont faites pour ça.
Par contre Weishaupt me dit que le problème est que le plancher n'est pas BAO d'où production d'oxygène qui crée l'électrolyse ; d'où l'idée de séparer l'eau du plancher et l'eau de la chaudière avec un échangeur.
les chaudières Weishaupt de ce type sont bien en alu ; Le fonctionnement est bien celui que vous décrivez (circuit régulé et circuit prioritaire), elles sont faites pour ça.
Par contre Weishaupt me dit que le problème est que le plancher n'est pas BAO d'où production d'oxygène qui crée l'électrolyse ; d'où l'idée de séparer l'eau du plancher et l'eau de la chaudière avec un échangeur.
10 décembre 2008 à 03:07
Réponse 3 Forum dépannage chaudières
Invité

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Bonjour,
Nous avons également le même problème d'électrolyse pour la même chaudière !
Notre chaudière est installée depuis 2004
Le plombier qui est intervenu ce soir pour essayer de la dépanner pense plutôt à un matériau de très mauvaise qualité au niveau de la vanne, peut-être des pièces fabriquées en Chine avec des matériaux de piètre qualité !
Bizarre que nous ayons exactement la même panne ! Mais chez nous l'eau chaude fonctionne mais pas le plancher chauffant ! La vanne ne revient pas !
Le corps de la chaudière a subi une telle érosion que le plombier nous dit n'avoir jamais vu ça sur une chaudière de 5 ans !
Nous avons également le même problème d'électrolyse pour la même chaudière !
Notre chaudière est installée depuis 2004
Le plombier qui est intervenu ce soir pour essayer de la dépanner pense plutôt à un matériau de très mauvaise qualité au niveau de la vanne, peut-être des pièces fabriquées en Chine avec des matériaux de piètre qualité !
Bizarre que nous ayons exactement la même panne ! Mais chez nous l'eau chaude fonctionne mais pas le plancher chauffant ! La vanne ne revient pas !
Le corps de la chaudière a subi une telle érosion que le plombier nous dit n'avoir jamais vu ça sur une chaudière de 5 ans !
07 décembre 2009 à 20:39
Réponse 4 Forum dépannage chaudières
Invité

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Bonjour,
Le corps de la vanne directionnelle est en bakélite, il arrive que le ressort a l'intérieure se bloc dans une des deux position, si il ya de la boue dans l'installation (PLANCHER CHAUFFANT) il ne faut surtout pas mettre de l'antigel, le corps de chauffe ne le supporte pas il faut rincée l'installation et changer la vanne elle coute 35 , c'est pas cher.
Le corps de la vanne directionnelle est en bakélite, il arrive que le ressort a l'intérieure se bloc dans une des deux position, si il ya de la boue dans l'installation (PLANCHER CHAUFFANT) il ne faut surtout pas mettre de l'antigel, le corps de chauffe ne le supporte pas il faut rincée l'installation et changer la vanne elle coute 35 , c'est pas cher.
11 août 2010 à 18:55
Réponse 5 Forum dépannage chaudières
Invité

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Bonjour,
Mon problème ce soir est que ma chaudière s'allume et se coupe toutes les 5 minutes, j'ai changé les électrodes mais rien n'a voir (type wr 1 1 a wtg).
Mon problème ce soir est que ma chaudière s'allume et se coupe toutes les 5 minutes, j'ai changé les électrodes mais rien n'a voir (type wr 1 1 a wtg).
25 février 2013 à 23:05
Réponse 6 Forum dépannage chaudières
Invité

Problème électrolyse chaudière Weishaupt gaz
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Weishaupt WTC 15 A depuis décembre 2013 et à l'issu d'une désambouage début février 2017, le plombier a trouvé des débris d'alu dans le pot à boue.
Weishaupt parle d'électrolyse qui a bien attaqué le corps de chauffe, a changé pour 800 EUR et préconise la pose de raccords diélectriques sur chaque départ et retour chaudière.
Étant sous garantie, j'essaye de déterminer si Weishaupt est bien coupable de ce problème car la visite de mise en marche n'a même pas été capable de détecter que les métaux ferreux raccordés à la tuyauterie en cuivre pouvait générer ce genre de problème sur un corps de chauffe en matériaux de si mauvaise qualité pour une chaudière aussi chère...?
J'ai une chaudière Weishaupt WTC 15 A depuis décembre 2013 et à l'issu d'une désambouage début février 2017, le plombier a trouvé des débris d'alu dans le pot à boue.
Weishaupt parle d'électrolyse qui a bien attaqué le corps de chauffe, a changé pour 800 EUR et préconise la pose de raccords diélectriques sur chaque départ et retour chaudière.
Étant sous garantie, j'essaye de déterminer si Weishaupt est bien coupable de ce problème car la visite de mise en marche n'a même pas été capable de détecter que les métaux ferreux raccordés à la tuyauterie en cuivre pouvait générer ce genre de problème sur un corps de chauffe en matériaux de si mauvaise qualité pour une chaudière aussi chère...?
14 mars 2017 à 12:43