Message manque eau chaudière De Dietrich mc 25 bic
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7161
Problèmes Forums Chauffage : Message manque eau chaudière De Dietrich mc 25 bic
Invité

Bonjour, j'ai un message error manque eau ? Bar à 0.
C'est une chaudière De Dietrich mc 25 bic. Merci d'avance pour votre aide.
C'est une chaudière De Dietrich mc 25 bic. Merci d'avance pour votre aide.
08 décembre 2008 à 02:00
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Message manque eau chaudière De Dietrich mc 25 bic
Invité

Bonsoir, si vous êtes à 0 bar (pas de barrette) sur l' indicateur à cristaux liquides de la chaudière, cela veut dire que votre installation de chauffage manque d'eau. Il faut la remplir par le robinet de remplissage du circuit de chauffage (voir notice) alors que la pression normale en circulation chauffage doit être de 1 bar 5, 2 bars maxi, c'est à dire pour la Bic 25, 4 barrettes sur l'écran à cristaux liquides. Il faut remplir en ouvrant le robinet de remplissage du circuit de chauffage qui se trouve sous la chaudière. Si les barrettes montent lentement, c'est normal car, à 0 l'installation se considère en statique et donc à 0 bar, sans pression et donc, ne peut pas circuler. Remplissez donc votre installation et purgez par les purgeurs que vous vous devez avoir (en partie la plus haute de votre installation de chauffage). Attention, les purgeurs sont comme les motards, il sont toujours par 2 ! 1 sur l'allez chauffage et un sur le retour. Contrôlez s'ils marchent.
Allez courage! Vous êtes au bout de vos peines. En espérant vous avoir fait avancer, bien à vous.