Causes de pression augmentant chaudière gaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7983
Questions FAQ chauffage : Causes de pression augmentant chaudière gaz
Invité

Bonjour,
Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX chauffage + ECS de 17 ans a été changé sur conseil du technicien lors de l'entretien annuel (la chaudière fonctionnait parfaitement, le vase était selon lui fatigué), je devais même ajouter de l'eau à la mise en marche du chauffage.
Depuis, la pression passe de 1,2 bars à 3 bars en une semaine, la soupape de sécurité ne coule pas et je purge l'installation.
Le robinet de remplissage a été changé. Peut-il y avoir d'autres causes à ce problème de pression ?
Aucun élément ni certitude confirmant le pire diagnostic : ECSs rentrant dans le circuit chauffage ne pouvant être apporté. Merci de m'éclairer...changer de chaudière en ce moment m'étant très difficile. Cordialement.
Le vase d'expansion de ma chaudière MS20 STYX chauffage + ECS de 17 ans a été changé sur conseil du technicien lors de l'entretien annuel (la chaudière fonctionnait parfaitement, le vase était selon lui fatigué), je devais même ajouter de l'eau à la mise en marche du chauffage.
Depuis, la pression passe de 1,2 bars à 3 bars en une semaine, la soupape de sécurité ne coule pas et je purge l'installation.
Le robinet de remplissage a été changé. Peut-il y avoir d'autres causes à ce problème de pression ?
Aucun élément ni certitude confirmant le pire diagnostic : ECSs rentrant dans le circuit chauffage ne pouvant être apporté. Merci de m'éclairer...changer de chaudière en ce moment m'étant très difficile. Cordialement.
16 janvier 2009 à 03:11
Conseils Forum 1
Invité

Causes de pression augmentant chaudière gaz
Invité

Bonjour, votre chaudière à quelle production d'ECS (serpentin, accumulation etc...)
G. B.
G. B.
Conseils Forum 2
Invité

Causes de pression augmentant chaudière gaz
Invité

Bonjour,
J'ai connu le problème du ballon d'ECS percé (bain marie dans la chaudière).
L'eau chaude sentait mauvais et moussait plus que d'habitude, l'eau de chauffage se mélangeant à l'eau chaude sanitaire.
La pression du circuit de chauffage augmentait. Ma solution, c'était en hiver comme par hasard : isoler les circuits ECS de la chaudière et installer un cumulus électrique, en attendant les beaux jours pour prendre une autre décision. Cordialement.
J'ai connu le problème du ballon d'ECS percé (bain marie dans la chaudière).
L'eau chaude sentait mauvais et moussait plus que d'habitude, l'eau de chauffage se mélangeant à l'eau chaude sanitaire.
La pression du circuit de chauffage augmentait. Ma solution, c'était en hiver comme par hasard : isoler les circuits ECS de la chaudière et installer un cumulus électrique, en attendant les beaux jours pour prendre une autre décision. Cordialement.
Conseils Forum 3
Invité

Causes de pression augmentant chaudière gaz
Invité

Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une chaudière chauffage + production ECS par accumulation.
Comment être sûr que les 2 eaux se mélangent ?
Il s'agit d'une chaudière chauffage + production ECS par accumulation.
Comment être sûr que les 2 eaux se mélangent ?
19 janvier 2009 à 04:30
Conseils Forum 4
Invité

Causes de pression augmentant chaudière gaz
Invité

Bonjour, attention quand on change un vase il y a une précaution à prendre, souvent la membrane du vase est collée car il est gonflé en usine et pendant plusieurs mois avant d'être installé, ce qui se passe est qu'il n'y a pas d'expansion quand vous le posez, pour pallier à cela il faut remplir de nouveau l'installation au maximum et bien écouter que la membrane du vase se décolle, après cette intervention revidez un peu d'eau pour être à 1,5 bar. Cordialement.
07 septembre 2012 à 22:51