Problème chaudière gaz après redémarrage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2894
Questions Forum Chauffage : Problème chaudière gaz après redémarrage
Invité

Bonjour, j'ai dû démonter un radiateur en fonte, pour pouvoir mettre de la tapisserie derrière, j'ai donc démonté les tuyaux d'eau arrivant au radiateur, fermé les valves d'eau près de la chaudière, et mis la chaudière en position été ; lorsque j'ai remis le radiateur en place et replacé les tuyaux, j'ai voulu remettre la chaudière en position hiver pour avoir du chauffage, mais là, impossible, la chaudière fait beaucoup de bruit, la pression monte, la température aussi, mais le chauffage ne se déclenche pas lorsque je tourne le bouton du thermostat... Je suis même obligé de l'éteindre, car les indicateurs de température de l'eau et de pression sont dans la zone rouge ! Merci aux pros, ou aux amateurs éclairés, de m'aider, car nous aurions encore bien besoin d'un peu de chauffage en attendant le printemps ! Merci à tous...
PS : la chaudière est une Saunier Duval, la seule référence que j'ai trouvée est 26620...
PS : la chaudière est une Saunier Duval, la seule référence que j'ai trouvée est 26620...
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème chaudière gaz après redémarrage
Invité

Vous avez de l'air dans la chaudière et dans l'installation, purge de l'installation obligatoire.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème chaudière gaz après redémarrage
Invité

Purger tout le circuit de l'installation en commençant par le radiateur le plus loin de la chaudière.
Ensuite, mettre la chaudière en marche.
Ensuite, mettre la chaudière en marche.
15 octobre 2009 à 22:11